BZJ石膏模盒现浇钢筋混凝土楼板施工工法
一、工程概况
绵阳西部冷都冷链物流项目6#7#楼项目建设用地位于绵阳市龙门镇,地块东面为
待建土地,西面临拟建8#9#楼,北面为一号路,南侧为待建土地。我公司承建的6#7#楼工程,建筑面积95195m2,地下负一层,地上部分三层,建筑总高度28m。负一层顶板采BZJ 石膏模盒现浇钢筋混凝土楼板施工工法
二、工法特点
绿色环保
BZJ石膏模盒自重轻(600~900kg/m3)、外型整齐、尺寸精确、表面光洁、体积稳定、隔热、保温、防火,强度高,隔声性能好,无放射性,并具有良好的“呼吸性”能调节室内空气湿度等特性。
空间灵活
与普通框架结构比较,密肋复合楼板使空间更开阔美观,板底平整,增加楼层净高(300mm~500mm)。房屋可灵活隔断,尤其使用于娱乐场所、展览厅、写字楼等布置变化的公用建筑。
节能降耗
BZJ石膏模盒的应用美观了建筑外形,减轻了建筑结构荷载,减小建筑项目的基础、梁柱断面,节约大量的钢材和混凝土,装饰顶棚不需要吊顶等,从而降低建筑成本。
工艺先进
采用内埋BZJ石膏模盒进行密肋复合楼板施工,安装固定方便,定位准确,强度高,混凝土浇筑时稳定性好,克服了传统密肋楼板玻璃钢模壳材料昂贵、一次性模壳容易变形的缺点,也克服了传统薄壁空心管施工中管壁容易破损、楼板上浮、板面露筋、板底蜂窝等的缺点。
节约工期
与普通梁板结构相比,减少了模板的损耗、减少了支、拆模板的人工费用,施工简便,缩短了工期,降低了成本。与无粘结预应力无梁楼盖相比,施工方便快捷、不需张拉。
强度高、抗震性能好
该密肋复合楼板为双向均匀分布,受力性良好。侧壁及上下板具有薄壳效益,提高楼盖承载力,减小结构变形,提高整体刚度,明显提高结构的抗震性。
三、适用范围
大跨度和大荷载、大空间的多层和高层建筑,如:商业楼、办公楼、图书馆、展览馆、教学楼、车站、多层停车场等大中型公共建筑和工业厂房、仓库。
需灵活间隔、或经常改变使用用途的建筑,如:宾馆、娱乐场所、住宅、公寓等。 采用集中式空调的建筑。 有特殊隔音、保暖要求的建筑。
四、工艺原理
石膏模盒是一种预制构件,采用石膏材料制作,填埋于楼板内,与框架梁、密肋梁共同作用,且石膏与混凝土有良好的结合性,从而形成以密肋形式受力的高性能的密肋复合楼板。是集新技术、新材料为一身的新技术产物。施工时BZJ石膏模盒按纵横两个方向摆放成“蜂窝”状,盒体中间布置密肋梁钢筋(或将钢筋均匀布置于板底),顶面布置板面筋,模盒、钢筋、混凝土一起浇筑成型,使楼板呈现明显的双向受力特征,同时,BZJ石膏模盒无需拆除,方便、环保、快捷。密肋复合楼板平面布置图见图,密肋复合楼板剖面图见图,密肋复合楼板效果图见图,BZJ石膏模盒效果图见图。
图密肋复合楼板平面布置图 图密肋复合楼板剖面图
图密肋复合楼板平面施工效果图 图密肋复合楼板平面布置图
根据工程结构柱网、板跨、荷载等要求,经过深化设计确定密肋梁的间距及断面尺寸,从而确定BZJ石膏模盒的几何尺寸、规格和性能参数。BZJ石膏模盒的高度为密肋梁、框架梁的高度(h)-5cm,BZJ石膏模盒主要规格宜为正方形截面、阶梯形断面构件,由两块碗状模具相互扣接形成中空的模壳结构。BZJ石膏模盒实景图见图,BZJ石膏模盒构造图见图。
图 BZJ石膏模盒 图 BZJ石膏模盒构造图
石膏模盒是由底板、侧壁组成,由脱硫石膏倒模成型,生产过程中必须根据工程设计的实际模数进行制作。
密肋复合楼板在设计时要充分考虑安装走线尽量避开BZJ石膏模盒,如果有特殊要求是在不能避开的,先在模板上进行放样,模盒安装前,在模盒上打洞(d≤30mm),安装完毕后用专用的石膏粉粘结材料进行封堵。
密肋复合楼板采用快拆头钢管满堂脚手架和钢模板的支撑体系,钢管的支撑点应避开BZJ石膏模盒上部,设置在密肋梁上,如立杆无法避开,则在钢管下设置型钢搭在梁上。
石膏模盒吊装采用专用吊篮,并且在吊装到工作面上后,按规格分散摆放,大型模盒采用机械单独安装,小型的采用人工搬运安装。
五、施工工艺流程及操作要点
施工工艺流程和工序
搭设满堂脚手架 → 支设模板 → 钢筋定位放线 绑扎梁底筋、安装水电线盒 → 绑扎梁面筋、拉钩 → 安装管线敷设 安装BZS石膏模盒(外观检查) → 绑扎板面筋、隐蔽验收 → 搭设马道、浇筑混凝土 操作要点
、BZJ密肋复合楼板的深化设计:
根据设计要求,按使用BZJ石膏模盒的规格及使用部位进行深化设计,同时注明使用BZJ石膏模盒的尺寸位置及数量。BZJ石膏模盒一般从梁或洞口暗梁、框架梁边50mm开始排布,横纵向间距≤密肋梁宽(b)±30mm。机电管线及预埋件应提前深化设计,线管排布在模盒肋梁处,每层均应提前做深化设计,并经设计审核同意后再进行模盒安装的施工。
密肋复合楼板传统的模板施工可采用“板模式”或“肋模式”,对于本工艺模盒的底部
采用“板模式”模板体系。
密肋复合楼板的支撑体系:采用钢管支撑,上部采用早拆头系统,模板采用钢模板。具体的钢管步距、纵横间距、钢模规格的选用按工程实际情况验算后进行设置。平台模、梁底模其边端部离支撑立杆的悬挑长度不得大于300mm。框架梁两侧立杆和楼盖每跨纵横向要设置剪刀撑。
钢筋的制作安装:
梁底层钢筋绑扎前必须先对每根钢筋进行定位放线,确保模盒的平面位置准确;在放入模盒前在梁底筋下放入混凝土垫块,确保钢筋保护层厚度。
石膏模盒的安装:
1 BZJ石膏模盒安装前,必须按设计图纸中每块楼板的尺寸,施工缝位置,预留预埋情况,生产厂家的标准尺寸,绘制每块板的模盒排放图。
2 BZJ石膏模盒运到现场后,作业人员按尺寸规模分堆进行堆放,以便于管理和使用。为方便垂直运输,采用型钢底板+钢筋焊接护栏的吊篮系统进行吊装。现场堆码采用斜立放置,运输采用水平堆放,堆放高度不超过1m。
3 铺设BZJ石膏模盒及板顶钢筋时,应搭设施工便道或可移动木板供施工行走,避免作业人员直接踩踏BZJ石膏模盒及钢筋。
4 调整放线,保证BZJ石膏模盒和梁、柱的距离符合设计要求,一般BZJ石膏模盒和四周框架梁的距离为5cm。
5 BZJ石膏模盒安装完后进行隐蔽验收,对其进行修补、调整,合格后方可进行混凝土浇筑施工。
混凝土浇筑:
1混凝土宜采用泵送施工,并一次浇注成型。混凝土拌合物的坍落度不小于160mm,骨料粒径10-20mm。采用普通振捣棒振捣,配合小直径(R=3cm)振捣棒。振捣时避免振捣棒端触振捣模盒,以免破损模盒,但须振捣密实,混凝土浇注时宜沿对角方向推进。
2 浇筑混凝土应铺设架空浇筑道,或用钢筋做成马凳(应比楼板钢筋高出3-5cm),且方便提放。施工人员不得直接踩踏模盒。
3 混凝土养护、拆模:混凝土采用浇水养护,且不少于14天,混凝土达到规范要求强度后才能拆模。
4 安装误差要求:模盒应按设计要求位置安装,模盒上保护层设计厚度误差应控制在±10mm以内,平面安装误差在15mm以内。