试验检测频率和取样方法
试验项目 检测频率 取样方法 混凝土抗压 强度 抗渗性 抗冻性 用于检查混凝土强度的试件,应在混凝土 浇筑地点随机取样: 1、 每拌制100盘且不超过100m3的同配 比的混凝土,取样不得少于1次; 一、同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘或同2、 每工作班拌制的同配比混凝土不足一车混凝土中取样。为使取样具有代表性,宜采100盘时,取样不得少于1次; 用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一3、 每次取样应至少留置1组标准养护试车混凝土中约1/4处、1/2处和3/4处分别抽取件,同条件养护试件的留置组数应根大致相同份量的代表性样品,集中用铁铲翻拌均据实际需要确定。 匀,然后立即进行拌合物的试验。注意:取样数4、 当一次浇筑连续浇筑超过1000立,同量应多于试验所需数量的倍,其体积不小于一配合比的砼,每200立砼取样数量20L,从第一次取样到最后一次取样不宜超过不少于一次(GB50204-2002 中中规15min。 定) 二、 混凝土试样制备: (CJJ 2-2008) 根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法: 1、坍落度不大于70mm的混凝土宜用标准振动台成型。 3混凝土数量小于250m,应制作抗渗试件1将混凝土拌合物一次装入试模并稍有富余,装料组;250~500m3,应制作2组抗渗试件。 时应用抹刀沿各试模壁插捣; 注意:试件拆模后,应用钢丝刷刷净两端试模应附着或固定在振动台上,振动时试模不得面的水泥浆膜。 有任何跳动; (GB/T 50082-2009) 振动应持续到混凝土表面出现乳状水泥浆时为止,振动过程中随时添加混凝土使试模常满; 振动结束后,沿试模边缘刮除多余的混凝土,待3混凝土数量小于250m,应制作抗冻试件1混凝土试件表面收浆,临近初凝时,用抹刀将试组;250~500m3,应制作2组抗冻试件。 件仔细抹平,试件抹面与试模边缘的高低差不得注意: 超过。 1、成型试件时,不得采用机油等憎水性2、坍落度大于70mm的混凝土宜用捣棒人工插捣脱模剂(因为会显着影响试件的抗冻性成型。 能)。 混凝土拌合物分两层装入模内,每层的装料厚度2、在标准养护室内或同条件养护的抗冻大致相等。 试件应在养护龄期24d之前送至实验室进插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣行试验(因为进行抗冻试验前四天试件要底层混凝土时,捣棒应到达试模底部,插捣上层进行泡水处理)。 时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm;插(GB/T 50082-2009) 捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,不得冲击。捣混凝土弯拉 强度 1、每100m的同配合比的混凝土,取样1次;不足100m3时按1次计; 2、每次取样应至少留置1组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 (CJJ 1-2008) 3完一层后,用橡皮锤轻轻击打试模外端面10~15下,以填平插捣过程中留下的孔洞。 2每层插捣次数按在100cm截面积内不得少于12次 (《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2002) 试验项目 检测频率 1、同一炉号,同一牌号,同一规格,每60t为一检验批,超过60t的部分,每增加40t增加1个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 (GB )(GB ) 2、同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计。(CJJ 2-2008) 取样方法 钢筋:拉伸、冷弯 在不同根钢筋上截取,截去钢筋端部50cm, 取拉伸试样2根:长度不小于200+5dmm 取冷弯试样2根:长度不小于150+5dmm 备注:28mm 32mm冷弯长度不小于5d+200mm 同一炉号,同一牌号,同一规格,每60t钢筋重量偏差 为一检验批 (GB )(GB ) 搭以300个同接头型式,同钢筋级别的接接头作为一批(CJJ 2-2008) 焊 钢筋焊接 闪以300个同接头型式,同钢筋级别的光接头作为一批 对(CJJ 2-2008) 焊 在不同根钢筋上截取,不少于5支,每支试样长度不小于500mm 从不同部位随机任取3根。 单面搭接焊试件长度:5d+焊缝长度+200mm;双面搭接焊试件长度8d+焊缝长度+200mm。 从不同部位随机任取6根。 3根做拉伸试验,试件长度:8d+200mm ; 3根弯曲试验,试件长度: 两支辊内侧距离+150mm(考虑不同的钢筋直径要求试件长度:8d+150mm) 1、同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个验收批,不足500个也按一批计 钢筋机械连接 (JGJ 107-2010) 2、同条件下经外观检查合格的机械连接接头,应以300个为一批,不足300个也按一批计(CJJ 2-2008) 同一生产厂家、同一规格、,同一牌力号、同一生产工艺捻制,每批次进场学检验一次,每检验批代表数量不得超性 过60T 能 (GB/T 5224-2003)(CJJ 2-2008) 随机截取3个接头试件做抗拉强度试验,试件长度:8d+接头长度+200mm。 钢绞线 从每批钢绞线中任取3盘,并从每盘所选用的钢绞线正常部位截取1根试样,共取3根,每根长 松每一合同批(即一个订货合同的总从每任意盘所选用的钢绞线正常部位截取1根弛 量)不小于1根(GB/T 5224-2003) 试样,试样长 同种原材料和同一生产工艺条件下,硬不超过1000套为一验收批 从每批中抽取5%的锚具(夹片)且不少于5套 度 (JGJ 85-2010) (CJJ2-2008) 锚、夹具 静载锚固性能 大桥、特大桥等重要工程,质量证明文件不齐全、不正确或质量有疑点的锚具需要做静载锚固性能试验;一般中、小桥使用的锚具,其静载锚固性能可由锚具生产厂提供试验报告(CJJ2-2008) 应在外观检查和硬度检验均合格的锚具中抽取样品,从同批锚具中抽取6套锚具组成3个预应力锚具组装件,进行静载锚固性能。试验静载锚固用钢绞线不少于 试验项目 混凝土外加剂(高性能减水剂、高效减水剂、普通减水剂、引气剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂) 速凝剂 检测频率 掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每100t为一检验批,掺量小于1%的外加剂每50t为一检验批。不足100t或50t的也应按一个批量计。 (GB 8076-2008) 取样方法 每一批号取样应充分混匀,分成两等份。每一批号取样量不少于水泥所需用的外加剂量。 每20t为一批,不足20t也按一批计。 一批应于16个不同点取样,每个点取样不少于(JC 477-2005) 250g,总量不少于4000g。 日产量超过200t时,以不超过200t为一取样应具有代表性,可连续取,也可从20个以编号,不足200t时,以日产量为一编号。 上不同部位取等量样品,总量不小于10kg。 (GB 23439-2009) 同一品种的聚羧酸系高性能减水剂,每100t为一批,不足100t也作为一批。 (JG/T 223-2007) 同一品种的防冻剂,每50t为一批,不足50t也可作为一批。 (JC 475-2004) 取样数量:每一批号取样量不少于水泥所需用的聚羧酸系高性能减水剂量。 取样应具有代表性,可连续取,也可以从20个以上不同部位取等量样品。液体防冻剂取样时应注意从容器的上、中、下三层分别取样。每批取样量不少于水泥所需用的防冻剂量(以其最大掺量计)。 膨胀剂 聚羧酸系高性能减水剂 防冻剂 粉煤灰(用于混凝土) 以连续供应的200t相同等级、相同种类取样应有代表性,可连续取,也可从10个以上的粉煤灰为一批,不足200t也按一批计。 不同部位取等量样品,总量至少3kg。 (GB/T1596-2005)(CJJ 2-2008) 同品种、同等级且连续进场的矿物掺合料,取样应有代表性,可连续取样,也可以在20个每200t为一批,当不足200t时,也按一以上部位取等量样品,总量至少10kg。 批计。(CJJ 2-2008) 每种土质做1次、土质有变化时重新取样试验或根据建设单位、监理单位要求 (CJJ 1-2008) 按土样不同部位随机取样,混合均匀,所送样品保证5mm通过量能够达到14kg 矿渣粉(用于混凝土) 击实 承载比CBR 每种土质做1次、土质有变化时重新取样试验或根据建设单位、监理单位要求 (CJJ 1-2008) 每种土质做1次、土质有变化时重新取样试验或根据建设单位、监理单位要求 (CJJ 1-2008) 对土质有怀疑需要进行掺灰处理或换土处理做此项试验 按土样不同部位随机取样,混合均匀,所送样品保证5mm通过量能够达到70 kg 液塑限 按土样不同部位随机取样,混合均匀,每组取土样约10kg 烧失量 按土样不同部位随机取样,混合均匀,每组取土样约5kg 试验项目 天然含水率 压实度 颗粒分析 检测频率 天然土含水率过大,需要进行掺灰处理做此项试验 每1000m2检测3点或根据建设单位、监理单位要求(CJJ 1-2008) 每种土样做1次或根据建设单位、监理单位要求(CJJ 1-2008) 散装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级的水泥,一次运进的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总量不超过500t。 袋装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级的水泥,以一次运进的同一出厂编号的水泥为一批,但一批的总量不超过200t。 存放期超过3个月的水泥,则必须按批进行复检。 (CJJ 2-2008) 取样方法 按土样不同部位随机取样,混合均匀,每组取土样约5kg 随机取样 按土样不同部位随机取样,混合均匀 水 泥 散装水泥:所取水泥深度不超过2m时,每一个编号内采用散装水泥取样器随机取样。从20个以上不同部位取等量样品,总量至少12kg。 袋装水泥:随机地从不少于20袋中各取1kg等量水泥,经拌合均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作为检验试样。 《水泥取样方法》(GB/T 12573-2008) 碎石 1.从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取同产地、同品种、同规格且连续进场的粗大致相等的石16份,组成一组样品。 3骨料,机械生产的每400m或600t为一批,2.从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机不足400m3或600t也按一批计;人工生产尾的出料处用接料器定时抽取石8份份,组成一3的每200m或300t为一批,不足200m3或组样品。 300t也按一批计,每批至少取样一次。 3.在火车、汽车、货船上取样时,应从不同部位(CJJ 2-2008) 和深度抽取大致相等的石16份,组成一组样品。(《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006) 砂 1.从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂8份,组成一组样品。 同产地、同品种、同规格且连续进场的细2.从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机3骨料,每400m或600t为一批,不足400m3尾的出料处用接料器定时抽取砂4份,组成一组或600t也按一批计,每批至少取样一次。样品。 (CJJ 2-2008) 3.在火车、汽车、货船上取样时,应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份,组成一组样品。(《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006) 试验项目 检测频率 取样方法 烧结普通砖 抽样方法: 1.外观质量检验的试样采用随机抽样法,在每一检验批的产品堆垛中抽取50块。 15万块为一批,不足15万块按一批计。2.尺寸偏差检验和其他检验项目的样品用随机(GB5101-2003) 抽样法从外观质量检验后的样品中抽取,其中强度试验抽取10块,冻融试验抽取5块。 (《烧结普通砖》GB 5101-2003)