指定被查询部位后,屏幕上显示该部位全部信息:地址、类型、现场地址编码、当前信

号值、近期工作点、报警级别(阈值)、是否被隔离、当前状态及模拟量曲线、汉字注释等。 查询并打印历史记录

控制器设有黑匣子功能,通过此功能可以查询到控制器开关机、复位、火警、各种故障、

联动设备启动及停止等历史记录信息,并可将这些信息按时间、类型等方式打印输出。 主备电源

控制器有浮充备用电池组。当控制器运行时,应将电源的主、备电开关打开。当主电工作

时,控制器会自动对备用电池组充电;当主电断电时,控制器会自动切换到电池供电。在主电供电时,面板“主电”灯亮;备电供电时,“备电”灯亮。在备电供电期间,控制器报主电故障。当备电电压低于20V时,报备电故障,并切断备电,以防电池过放而损坏。 输出

1.控制器设有24V输出V端子,V,G端子间输出DC24V,最大电流3A。向控制器所监测的

某些现场部件和控制接口提供24V电源。

2.控制器设有标准RS232接口,用来同CRT联机或中文注释和联动编程下装到控制器时使

用,其输出信号是标准的RS232信号。

第四章 安装调试步骤

系统设计要求

确认各现场部件的分布符合《火灾自动报警系统施工验收规范》。

检查控制器和各现场部件的安装是否符合《火灾自动报警系统施工验收规范》。

检查系统所用导线是否符合《火灾自动报警系统施工验收规范》。即信号线应使用线径≥RVS-2*1.0mm、24伏电源线应使用线径≥RVS-2*1.5mm的导线。并且保证所使用导线的耐压等级大于交流500伏。

确认系统最远端现场部件距控制器的布线距离小于1500米。

检查系统各回路中所接现场部件的数量和接线方式符合《JBF-11S系统设计手册》上的要求,即每个回路的探测部件与联动控制部件混编满载200点、15个火灾楼层显示器。系统采用两总线无极性的接线方式。

2

2

现场调试

在开机前首先要对系统布线的绝缘阻值进行测量,保证各绝缘阻值达到下列要求:

1) 各回路信号线间的绝缘值在空载时应大于3兆欧。在回路满载时应在7000欧姆左右。 2) 各回路信号线与大地之间的绝缘电阻在正常天气情况下应大于20兆欧。 3) 系统接地应采用线径≥4.0mm铜芯绝缘导线或电缆,且接地电阻小于4欧姆。 控制器静态检测

1) 在给控制器上电之前,应首先检查控制器内部各接插线是否连接牢固,有无断路情况。 各回路板、专线盘、气体灭火盘、总线控制盘等硬件设备编号是否符合工程要求。各硬件设备的地址是通过每块盘上的八位编码开关以二进制方式编址。每台JBF-11S控制器最多可配置8块回路板,地址分别为1~8号;20块专线盘,地址分别为1~20号;8块气体灭火盘,地址分别是1~8号。和16块总线控制盘,地址分别为1~16号;具体数量由系统所带的现场控制部件的数量和工程具体要求而定。它们分别通过CAN总线相连接。

2) 具体硬件设备的地址在出厂检测时已根据工程要求设定好了,如无变动,请勿自行修改。 控制器通电检测

1) 给控制器通电,观察控制器在空载下的运行状况。JBF-11S控制器在开机方式上出于对 电池组的保护,做了特殊设计。即在无主电的情况下,单独使用备用电池组是无法启动控制器开机的。

2) 控制器开机后如系统运行正常,控制器即进入正常监视状态:无任何音响发出。火警 灯、故障灯不亮。主电运行灯常亮。液晶显示屏幕无任何火警、故障和联动信息显示。系统时钟每隔一秒更新一次。液晶显示屏幕在正常监视状态下运行一段时间后(大约5分钟),即进入屏幕保护状态。此时背光灯熄灭,显示窗口呈现黑屏,当按任意键后,显示将恢复正常状态。

3) 若控制器在上电后,出现异响或有异味发出时,应立即切掉主、备电源。检查故障原 因。在未查明故障原因的情况下严禁再次开机。

4) 控制器在正常状态运行下,各回路信号在20~25伏之间变化。V-G之间电压24伏。 控制器系统电源对外最大可提供3安培电流。

2

第五章 报警显示说明

控制器正常监视状态

正常监视状态无任何声响;除主电运行灯亮外,其余所有灯不亮;显示当前时间;液晶屏显示状态如图6-1,液晶屏在正常监视状态下运行一段时间后, 若无任何操作和报警, 将进入屏幕保护状态(黑屏)。但按下任一键后, 恢复正常显示状态。

控制器报火警

首先按下”消音”键, 火警声响将停止, 观察报火警地址, 确定具体场所, 派人查看, 进行相关处理. 若是误报, 检查产生误报的环境原因, 例如有人吸烟, 灰尘, 电焊等。处理完毕且产生火警的条件已消除, 此时若想控制器进入正常监视状态, 按下”复位”键即可。

控制器报火警时,显示页面如图所示, 显示报警部位和报警时间。当火警总数大于4个时,可分多屏显示,按F3进行翻页,按F5回到首页,按F2回到控制器正常显示页,这时可以进行其它的操作。如果有联动在联动信息窗口(屏幕下半部分)显示联动部位和联动时间以及联动停止和停止时间,按F4进行查联动翻页。

控制器火警时:

(1)控制器显示详细报警中文地址,若是其他控制器传来的火警信息,依次显示:主机号-回路号-部件地址

(2)控制器声报警 (救火车声响);

(3)控制器光报警 (火警灯亮); (4)显示报警地址、首址、报警总数;

(5)如果配接打印机将打印报警信息、报警时间; (6)存储报警地址和报警时间; 图5-1

(7)满足事先编辑好的联动逻辑关系,且处于自动允许状态时,可联动输出。对于其他控制器上传

F1 显示报警地址、首址、报警总数 首警: 01-001 按钮 12:00 一层东北走廊 01机02-200 感烟 12:01 2号楼3层楼梯 01机02-099 感烟 12:01 2号楼3层楼梯 火警总数:003 火警: 001 05/09/01 操作 查火警 查联动 回首页 F2 F3 F4 F5 来的联动信息,将显示:机器号+联动地址+通道号 ;

(8)在没有新动作的30s之后,火警、联动信息将自动循环显示。

控制器联动输出

控制器联动输出时发出联动声响,显示屏有联动输出指示(图5-1)。联动输出分总线联动和多线联动。这两种联动又分自动联动和手动联动。

1)总线联动说明

总线联动输出可以利用总线控制模块控制。如下一些设备:声光报警器、广播音响切换、防火阀、排烟阀、警铃、卷帘门可使用总线联动控制模块.

2)直接专线联动说明

根据规范要求,专线联动用于消防水系统、防排烟系统等重要设备的启停控制, 例如: 喷淋泵、消火栓泵、正压送风机、排烟风机等。

(一)手动控制

1、专线联动控制设备手动控制

直接联动输出手动启动

先将专线联动控制盘上的\手动方式\切换锁切换到\允许\状态,此时切换锁旁的“允许”绿

灯点亮,然后可以按下对应的直接联动输出\启动\按钮,此时对应的\启动\指示灯点亮。 直接联动输出手动停止

停止直接联动设备可按下对应的\停止\按钮, 此时\启动\指示灯灭.如果想知道现场设备

是否真正动作可观察\回答\灯是否亮,若亮则表示设备已动作,若不亮, 一种原因可能是设备的动作应答线未联接到控制器上,还有可能设备没有真正动作, 此时需派人处理。

注意: \启动\指示灯亮, 仅表示动作信号已从控制器发出, 并不表示设备已动作.设备是否动作应看\回答\指示灯是否点亮。如果启动命令发出后10s,系统仍未收到相应的回答信号,系统将报应答缺失信息,同时启动指示灯闪亮,指示应答缺失,一直持续到系统收到完所有需要的回答信号。

2、总线联动控制设备手动控制

将\手动方式\切换锁切换到\允许\状态,然后按F2\操作\键返回主菜单,再按F1\联动\,此

时输入动作设备所在控制器号(本机输入00)、回路号和地址、默认通道号1不用修改。如果

输入有误, 可按下\修改\键重新输入;若正确, 则按下F3\启动\键。 如果输出动作命令已被正常发送出去,则提示\启动已输出\; 若输出动作命令未被发送出去,则提示“设备不在线”,用户可根据提示查找原因。

若想撤销设备动作,则可再输入设备所在回路号和地址。如果输入有错误, 可以按下\修改\

键重新输入; 若正确,再按下\撤销\键,。如果撤销动作命令已被正常发送出去, 则提示\撤销已输出\;

注意: 以上操作仅知道动作命令信号已从控制器发出, 并不表示设备已动作。设备是否动作, 可退出联动页面,查看对应的总线控制设备的应答信号是否被收到,若未收到,可能是设备未接应答线或设备有问题, 或者设备未动作, 此时需派人察看。或者通过总线控制盘JBF-11S/CK50(可选配置)上相应按键进行手动控制。见第九章

3、声光设备手动控制

当在手动登记功能中将声光部件进行定义后,无论手动状态如何,按“*”键, 可启动系统内所有的声光部件;按“∝”键,可停止系统内所有的声光部件。声光部件不反馈回答信号。

(二)、自动启动联动设备 1、总线联动控制设备手动控制

将\自动方式\切换开关切换到\允许\状态, 自动允许灯亮,液晶屏显示“自动允许”。当有火警发生, 且符合已设定的联动逻辑条件,则对应的联动动作命令将被自动发出。 2、声光部件手动控制

发生火警时,无论自动方式如何,只要满足联动逻辑条件,声光部件将自动启动;手动停止后,如果有新的火警来,声光部件将再次启动。

控制器报故障

控制器报故障时,发出故障声响,显示故障类型和故障地址,根据控制器面板上显示的故障种类, 找专业人员处理。故障排除后, 故障显示和声响可自动消失。所有的故障报警都保存在历史记录中,通过查询可以了解报警信息(见6.3.7)。

如果同时存在隔离信息,故障与隔离信息将循环显示。 控制器报故障有以下几种情况: