目录
第一章 控制器的特点 ................................................ 错误!未定义书签。
第二章 控制器特性 ................................................. 错误!未定义书签。 控制器组成 ........................................................ 错误!未定义书签。 控制器结构 ........................................................ 错误!未定义书签。
技术特性 ......................................................... 错误!未定义书签。
第三章 控制器主要功能 ............................................. 错误!未定义书签。
第四章 安装调试步骤 ................................................ 错误!未定义书签。 系统设计要求 ...................................................... 错误!未定义书签。 现场调试 .......................................................... 错误!未定义书签。 第五章
报警显示说明 ............................................. 错误!未定义书签。
控制器正常监视状态 ............................................... 错误!未定义书签。
控制器报火警 ...................................................... 错误!未定义书签。 控制器联动输出 .................................................... 错误!未定义书签。
控制器报故障 ..................................................... 错误!未定义书签。 控制器报隔离 ..................................................... 错误!未定义书签。 控制器液晶屏亮度调节 ............................................. 错误!未定义书签。 控制器声光指示 ................................................... 错误!未定义书签。
第六章 控制器操作 ................................................. 错误!未定义书签。 联动操作 .......................................................... 错误!未定义书签。 设置操作 .......................................................... 错误!未定义书签。 校日期、时间操作 ............................................... 错误!未定义书签。 部件隔离 ........................................................ 错误!未定义书签。 打印机开关选择 ................................................. 错误!未定义书签。 联动方式控制 ................................................... 错误!未定义书签。
网络复位 ....................................................... 错误!未定义书签。 安装设置 ....................................................... 错误!未定义书签。 自动登记 ....................................................... 错误!未定义书签。 手动登记 ....................................................... 错误!未定义书签。 联动逻辑编程 ................................................... 错误!未定义书签。 总线控制盘地址对应关系设置 ...................................... 错误!未定义书签。 汉字注释手动设置 ................................................ 错误!未定义书签。 设置本机地址 ................................................... 错误!未定义书签。 设置专线控制检测 ................................................ 错误!未定义书签。 组网工作模式 .................................................... 错误!未定义书签。 出厂设置 ....................................................... 错误!未定义书签。 系统配置 ....................................................... 错误!未定义书签。 清除处理 ........................................................ 错误!未定义书签。 设置一级密码 ................................................... 错误!未定义书签。 设置二级密码 ................................................... 错误!未定义书签。 集中机汉字注释设置 ............................................. 错误!未定义书签。 试用期设置 ..................................................... 错误!未定义书签。 授权码设置 ...................................................... 错误!未定义书签。 打印历史记录 .................................................... 错误!未定义书签。 自检设置 ........................................................ 错误!未定义书签。 6.3查询操作 ...................................................... 错误!未定义书签。 查询注册登记地址 ................................................ 错误!未定义书签。 查询被隔离部件 .................................................. 错误!未定义书签。 查询系统配置 .................................................... 错误!未定义书签。 联动查询 ........................................................ 错误!未定义书签。 专线设置查询 ................................................... 错误!未定义书签。 组网控制器查询 ................................................. 错误!未定义书签。 历史记录查询 ................................................... 错误!未定义书签。
汉字注释查询 ................................................... 错误!未定义书签。
测试操作 ......................................................... 错误!未定义书签。
软件版本查询 ................................................... 错误!未定义书签。 回路状态信号浏览 ............................................... 错误!未定义书签。 探测器模拟量曲线 ............................................... 错误!未定义书签。
JBF-11S/CK50 总线联动控制盘操作 ................................... 错误!未定义书签。 JBF-11S/CE4气体灭火盘操作 ........................................ 错误!未定义书签。
第七章 联动编程语句语法规则 ....................................... 错误!未定义书签。
第八章 控制器打印机的安装与使用 ................................... 错误!未定义书签。
附录一 汉字机内码表 ............................................... 错误!未定义书签。
点型光电感烟火灾探测器说明
型号:JTY-GD-LN2100点型光电感烟火灾探测器
外形及结构:
特点:
内置微处理器,探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断,具有自诊断功能; 灵敏度可调。能实现用户对不同探测环境灵敏度的要求;
污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移,最大程度减少误报;
探测器上电后自动检测光学迷宫,污染程度超出补偿范围,可自动报出探测器污染故障; 适用范围广,对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应;
抗干扰能力强。抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线(光源)干扰;
抗潮湿能力强,并有防水处理,可适应不同气候环境的要求; 采用SMT表面贴装工艺。 技术指标:
内容 工作电压 工作温度 贮存温度 相对湿度 监视电流 报警电流 响应阈值 技术参数 DC 19-24V 控制器提供,调制型 -10…+50℃ -20…+50℃ ≤95%(40±2℃) ≤ (24V) ≤3mA (24V) ≤ 最大风速 确 认 灯 外形尺寸 编址方式 保护面积 线 制 最远传输距离 执行标准
安装与接线:
20m/s 监视状态瞬时闪亮,报警常亮(红色) Φ100mm × 44mm 使用专用电子编码器 60-80m 二总线,无极性 1500m GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》 2将探测器底座JBF-FD用2只M4的螺钉紧固在预埋盒上,注意底座上的门向指示应朝向房门入口或视野所及之处;
采用2×-1.5mm导线,将回路两总线L1、L2分别接在端子1和端子3上,接线不分极性; 用编码器对探测器写入部位号(1-200);
将探测器嵌入底座,然后按顺时针方向拧紧即可。
安装图例:
JBF-FD 探测器底座
外形尺寸: