常见开关电源参数设置
手册
公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
常见开关电源参数设置手册
目录
一.艾默生开关电源系列 系列监控模块
1.电池参数(基本参数)设置方法: 2.下电保护参数设置方法: 3.电池充电参数设置方法:
4.电池参数(电池测试参数)设置方法: 5. 电池参数(温补参数)设置方法: 6. 系统参数设置方法: 7.通信参数设置方法 监控模块参数设置 1.模块启动说明 操作 上电 显示 说明 此屏为系统信息屏 此屏为系统主菜单,选择1~8数字键,可分别进入8个子菜单。 2.直流参数:设置 操作
显示 说明
操作 显示 说明 密码缺省值为“123456”,用数字键输入。按F2可返回直流参数子菜单。 用数字键输入“123456” 。按F2可返回直流参数子菜单。 “直流过压告警点”缺省值为;“直流欠压告警点”缺省值 为 V。 用数字键可修改,按确认键确认修改。 按“、”键选择“按电压”或“按时间”方式,按确认键确认修改。按F1可返回上页,按F2可返回直流参数子菜单。(注:此系统无下电功能) “二次下电”缺省值为; “电池保护”缺省值为。 用数字键可修改,按确认键确认修改。(注:此系统无下电功能) “二次下电”缺省值为300分钟;“电池保护”缺省值600分钟。二次下电的时间值应大于电池保护的时间值。(注:此系统无下电功能) “电池房过温点”缺省值为40℃。用数字键可修改,按确认键后确认修改。 “充电过流点”缺省值输入密码
操作 显示 说明 为;“充电限流点” 缺省值为。用数字键可修改,按确认键后确认修改。 设置电池电压过压及欠压告警点,用数字键可修改,按确认键后确认修改。 充电效率缺省值为96% 电池组放电参数涉及电池放电的容量计算,参数值由电池生产厂家提供,请不要轻易修改。 按F1可返回上页;按F2可返回直流参数子菜单。 按F1可返回上页;按F2可返回直流参数子菜单。 此时有关直流屏中设置的内容已进行完毕。 3.系统管理:电池管理 操作 显示 说明 输入密码 密码缺省值为“123456” 用数字键输入“123456”。 按F2可返回系统主菜单。 此屏为系统管理子菜单,按数字键1~3可分别进入3个菜单;按F2可返回系统主菜单。 用“、”键选择“是”或“否”,按确认键确认;按F2可返回系统