屋面天线抱杆负荷计算
1
目 录
1 2 3 4 5 6 7
前言 ................................................................................................................. 2 抱杆的工艺要求 ............................................................................................... 3 屋面抱杆的设计依据和分类 ............................................................................. 4 屋面抱杆的风荷载计算 .................................................................................... 8 屋面抱杆的强度、刚度及稳定性计算 ............................................................. 10 备注 ............................................................................................................... 18 附件 ............................................................................................................... 19
1
1 前言
现阶段中国移动正在全力推动TD-SCDMA网络建设,基站建设是其中的关键。TD-SCDMA基站目前多数集中在大中城市,其中相当多的基站需要新建屋面抱杆用以安装TD天线。为更好地指导TD-SCDMA基站土建改造的建设工作,特对屋面抱杆进行计算。 1.1 本计算适用于安装TD-SCDMA移动通信天线及塔顶放大器(以下简称“塔放”
或”TMB”)的抱杆工程。
1.2 抱杆工程应满足天线、塔放的工艺要求,并做到安全可靠,经济合理,施工简便,因
地制宜。
1.3 抱杆工程应首先符合相关国家标准和行业标准的规定。 1.4 天线抱杆的使用年限取决于钢材及紧固件的防腐年限。
2
2 抱杆的工艺要求
2.1 几何尺寸及重量
综合不同厂家产品的数据,取最大的尺寸与重量作参考。 TD-SCDMA定向天线尺寸:1268×688×102mm,重量:17.6kg;
塔放尺寸:352×290×488mm,重量:24kg,每副TD-SCDMA天线配1个塔放。
避雷针定向天线全向天线避雷针塔放 塔放图 2-1 天线与塔放
2.2 天线抱杆的直径
综合不同厂家的产品要求,选取天线卡具共同可用的尺寸作参考。 抱杆直径为Φ64mm~Φ110mm。 2.3 天线间距要求
同一TD机站三个扇区天线间的间距要求:
水平间距≥2 m,如果条件不具备,特殊情况下可以≥1.5m。
垂直间距(上层天线下缘与下层天线上缘)≥1.0m,特殊情况下可以≥0.5 m。 2.4 屋面天线辐射角和抱杆安装位置
屋面对天线辐射的影响,要求沿天线扇区方向,自天线顶端至屋面边沿(或女儿墙边沿)的连线与抱杆之间的夹角小于等于45o。抱杆在屋面的安装位置由通信专业设计人员确定。
3
3 屋面抱杆的设计依据和分类
3.1 屋面抱杆安装环境
安装环境是指在建筑的屋面上安装抱杆的屋面建筑形式,指抱杆安装的位置、高度、周边状态、抱杆附着物的特征等因素所决定的综合条件。主要有上人屋面和不上人屋面两种形式,屋面安装环境大致有三种状况:
(1) 无女儿墙的屋面、 (2) 有女儿墙的屋面、 (3) 有突出屋面的局部建筑。
因建设地点不同、基本风压不同、抱杆安装高度不同,导致安装环境的很大差异。如能将抱杆的基座直接锚固在屋面结构上是最安全可靠的安装方式,但因屋面防水层破坏后很难恢复,这一方式难以实现,所以,屋面安装环境尽量以不破坏屋面防水为前提。
3.2 贴墙式屋面抱杆
抱杆直接固定在实心砖墙或混凝土构件上(如:混凝土梁、柱、墙)。绝对不允许利用任何类型的轻质墙固定抱杆(如:加气混凝土墙、轻质陶粒混凝土墙、空心砖墙、空斗砖墙、泰柏板墙等),遇到轻质墙时,应将抱杆固定在轻质墙体内的混凝土构造柱上。
贴墙式抱杆可固定于女儿墙,也可固定于突出屋面的局部建筑之墙体,利用墙体确保抱杆的稳定。贴墙式抱杆支架方案如图 3-所示:
图 3-1 贴墙式抱杆 附墙式抱杆 4