好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

直流试验电压(kV) 10 20 40 60 注:1 绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按10kV级标准;18kV时,按20kV级标准。 2 分级绝缘变压器仍按被试绕组电压等级的标准。 7.0.12 变压器绕组变形试验,应符合下列规定:

1 对于35kV及以下电压等级变压器,宜采用低电压短路阻抗法; 2 对于66kV及以上电压等级变压器,宜采用频率响应测量绕组特征图谱。 7.0.13 出 绕组连同套管的交流耐压试验,应符合下列规定:

1 容量为8000kV·A以下、绕组额定电压在110kV以下的变压器,线端试验应按表7.0.13-1进行交流耐压试验。

2 容量为8000kV·A及以上、绕组额定电压在1l0kv以下的变压器,在有试验设备时,可按表7.0.13-1试验电压标准,进行线端交流耐压试验。

3 绕组额定电压为110kV及以上的变压器,其中性点应进复銮流耐压试验,试验耐受电压标准为出厂试验电压值80%(见表7.O.13-2)。

表7.0.13-1 电力变压器和电抗器交流耐压试验电压标准(kV)

交流耐受电压 系统标称 设备最高 电压 电压 油浸式电力变压器和电抗器 干式电力变压器和电抗器 <1 ≤1.1 - 2.5 3 3.6 14 8.5 6 7.2 20 17 lO 12 28 24 15 17.5 36 32 20 24 44 43 35 40.5 68 60 66 72.5 112 - 110 126 160 - 220 252 (288) 316 - 330 363 (368) 408 - 500 550 (504) 544 - 注:1 上表中,变压器试验电压是根据现行国家标准《电力变压器 第3部分:绝缘水平和绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB 1094.3 规定的出厂试验电压乘以0.8制定的。

2 干式变压器出厂试验电压是根据现行国家标准《干式电力变压器》GB 6450规定的出厂

试验电压乘以0.8制定的。

表7.0.13-2 额定电压11OkV及以上的电力变压器 系统标称电压 110 220 330

设备最高电压 126 252 363 中性点接地方式 不直接接地 直接接地 不直接接地 直接接地 出厂交流耐受电压 95 85 200 85 交接交流耐受电压 76 68 160 68

不直接接地 500 550 直接接地 经小阻抗接地 230 85 140 184 68 112 4 交流耐压试验可以采用处施工频率电压试验的方法也可采用感应电压试验的方法。 试验电压波形尽可能接近近正弦,试验电压值为测量电压的峰值除以,试验时应在高压端监测。 外施交流电压试验电压的频率应为45~65Hz,全电压下耐受时间60s。

感应电压试验时,为防止铁芯饱和及励磁电流过大,试验电压的频率应行当大于额定频率。除另有规定,当试验电压频率等于或小于2倍额定频率时,全电压下试验时间60s;当试验电压频率大于2倍额定频率时,全电压下试验时问为:

12×(s), 但不少于15s (7.0.13)

7.0.14 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量(ACLD):电压等级220kV及以上,在新安装时,必须进行现场局部放电试验。对于电压等级为110kV的变压器,当对绝缘有怀疑时,廊讲行局部放电试验。

局部放电试验方法及判断方法,均按现行国家标准《电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB 1094.3中的有关规定进行(参见附录C)。

7.0.15 在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象;冲击合闸宜在变压器高压侧进行;对中性点接地的电力系统,试验时变压器中性点必须接地;发电机变压器组中间连接无操作断开点的变压器,可不进行冲击合闸试验。无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。

7.0.16 检查变压器的相位,必须与电网相位一致。

7.0.17 电压等级为500kV的变压器的噪音,应在额定电压及额定频率下测量,噪音值不应大于80dB(A),其测量方法和要求应按现行国家标准《变压器和电抗器的声级测定》GB/T 7328的规定进行。

8 电抗器及消弧线圈

8.0.1 电抗器及消弧线圈的试验项目,应包括下列内容: 1 测量绕组连同套管的直流电阻;

2 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数: 3 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tan; 4 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 5 绕组连同套管的交流耐压试验; 6 测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻; 7 绝缘油的试验;

8 非纯瓷套管的试验; 9 额定电压下冲击合闸试验; 10 测量噪音; 11 测量箱壳的振动; 12 测量箱壳表面的温度。

注:1 干式电抗器的试验项目可按本条第1、2、5、9款规定进行;

2 消弧线圈的试验项目可按本条第1、2、5、6款规定进行;对35kV及以上油浸式消弧线圈应增加第3、4、7、8款;

3 油浸式电抗器的试验项目可按本条第l、2、5、6、7、9款规定进行;对35kV及以上电抗菌素器应增加第3、4、8、10、11、12

8.0.2 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 实测值与出厂值的变化规律应一致;

3 三相电抗器绕组直流电阻值相互间差值不应大于三相平均值的2%;

8.0.3 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数,应符合本标准第7.O.9条的规定。 8.O.4 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tan,应符合本标准第7.O.10条的规定。 8.0.5 测量绕组连同套管的直流泄漏电流,应符合本标准第7.O.11条的规定。 8.0.6 绕组连同套管的交流耐压试验,应符合下列规定:

1 额定电压在11OkV以下的消弧线圈、干式或油浸式电抗器均应进行交流耐压试验,试验电压应符合本标准表7.0.13-1的规定;

2 对分级绝缘的耐压试验电压标准,应按接地端或其末端绝缘的电压等级来进行。 8.0.7 测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,应符合本标准第7.O.6条的规定。 8.0.8 绝缘油的试验,应符合本标准第20.0.1条及第20.0.2条的规定。 8.0.9 非纯瓷套管的试验,应符合本标准第16章的规定。

8.0.10 在额定电压下,对变电所及线路的并联电抗器连同线路的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间为5min,应无异常现象。

8.O.11 测量噪音应符合本标准第7.O.17条的规定。

8.0.12 电压等级为500kV的电抗器,在额定工况下测得的箱壳振动振幅双峰值不应大于100/μm。

8.O.13 电压等级为330~500kV的电抗器,应测量箱壳表面的温度,温升不应大于65℃

9 互感器

9.O.1 互感器的试验项目,应包括下列内容:

1 测量绕组的绝缘电阻;

2 测量35kV及以上电压等互感器的介质损耗角正切tan; 3 局部放电试验; 4 交流耐压试验; 5 绝缘介质性能试验; 6 测量绕组的直流电阻; 7 检查接线组别和极性; 8 误差测量;

9 测量电流互感器的励磁特性曲线; 10 测量电磁式电压互感器的励磁特性; 11 电容式电压互感器(CVT)的检测; 12 密封性能检查;

13 测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻。

注:SF6封闭式组合电器中的电流互感器和套管式电流互感器的试验,应按本第1、6、7、8、9款的规定进行。

9.0.2 测量绕组的绝缘电阻,应符合下列规定:

1 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻值不宜低于1000MΩ;

2 测量电流互感器一次绕组段间的绝缘电阻,绝缘电阻值不宜低于1000MΩ,但由于结构原因而无法测量时可不进行;

3 测量电容式电流互感器的末屏及电压互感器接地端(N)对外壳(地)的绝缘电阻,绝缘电阻值不宜小于1000MΩ。若末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量其tanδ;

4 绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。

9.0.3 电压等级35kV及以上互感器的介质损耗角正切值tanδ测量,应符合下列规定: 1 互感器的绕组tanδ测量电压应在10kV测量,tanδ不应大于表9.0.3中数据。当对绝缘性能有怀疑时,可采用高压法进行试验,在(0.5~1)Um电容变化量不应大于O.5%;

2 末屏tanδ测量电压为2kV。

注:本条主要适用于油浸式互感器。SF6气体绝缘和环氧树脂绝缘结构互感器不适用,注硅脂等干式互感器可以参照执行。

表9.0.3 tanδ (%)限值

种 类 额定电压 范围内进行,tanδ变化量不应大于0.2%,

油浸式电流互感器 充硅脂及其他干式电流互感器 油浸式电压互感器绕组 串级式电压互感器支架 油浸式电流互感器末屏 20~35kV 2.5 O.5 3 - - 66~110kV O.8 O.5 2.5 6 220kV O.6 O.5 330~500kV O.5 - - - 2 注:电压互感器整体及支架介损受环境条件(特别是相对湿度)影响较大,测量时要加以考虑。 9.0.4 互感器的局部放电测量,应符合下列规定: 1 局部放电测量宜与交流耐压试验同时进行;

2 电压等级为35~110kV互感器的局部放电测量可按10%进行抽测,若局部放电量达不到规定要求应增大抽测比例;

3 电压等级220kV及以上互感器在绝缘性能有怀疑时宜进行局部放电测量; 4 局部放电测量时,应在高压侧(包括电压互感器感应电压)监测施加的一次电压 5 局部放电测量的测量电压及视在放电量应满足表9.O.4中的规定。 表9.0.4 允许的视在放电量水平

种 类 电流互感器 ≥66kV 测量电压(kV) 1.2Um 1.2Um /(必要时) 1.2Um 1.2Um /(必要时) 1.2Um 1.2Um 1.2Um 1.2Um/(必要时) 允许的视在放电量水平(pC) 环氧树脂及其他干式 50 100 50 100 100 50 50 100 油浸式和气体式 20 50 20 50 50 20 20 50 电 压 互 全绝缘结构 感 35kV 器 半绝缘结构(—次绕组—端直接接地) 9.0.5 互感器效应耐压试验,应符合下列规定: 1 应按出厂试验电压的80%进行;

2 电磁式电压互感器(包括电容式电压互感器的电磁单元)在遇到铁芯磁密较高的情况下,宜按下列规定进行感应耐压试验:

1) 感应耐压试验电压应为出厂试验电压的80%。

2) 试验电源频率和试验电压时间参照本标准第7.O.13条第4款的规定执行。

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 

直流试验电压(kV)10204060注:1绕组额定电压为13.8kV及15.75kV时,按10kV级标准;18kV时,按20kV级标准。2分级绝缘变压器仍按被试绕组电压等级的标准。7.0.12变压器绕组变形试验,应符合下列规定:1对于35kV及以下电压等级变压器,宜采用低电压短路阻抗法;2对于66kV及以上电压