电气装置安装工程电气设备交接试验标准
1 总 则
1.0.1 为适应电气装置安装工程电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于500kV及以下电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验标准试验合格的电气设备交接试验。本标准不适用于安装在煤矿井下或其他有爆炸危险场所的电气设备。
1.0.3 继电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置以及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。
1.0.4 电气设备应按照本标准进行交流耐压试验,但对11OkV及以上电压等级的电气设备,当本标准条款没有规定时,可不进行交流耐压试验。
交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。
耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计算,电缆可按本标准第18章规定的方法计算。
非标准电压等级的电气设备,其交流耐压试验电压值,当没有规定时,可根据本标准规定的相邻电压等级按比例采用插入法计算。
进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离开来单独试验。同一试验标准的设备可以连在一起试验。为便于现场试验工作,已有出厂试验记录的同一电压等级不同试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验。试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。
油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油,静置一定时间,待气泡消除后方可进行。静置时间按制造厂要求执行,当制造厂无规定时,电压等级为500kV的,须静置72h以上;220~330kV的,须48h以上;11OkV及以下的,须24h以上。
1.0.5 进行电气绝缘的测量和试验时,当只有个别项目达不到本标准的规定时,则应根据全面的试验记录进行综合判断,经综合判断认为可以投入运行者,可以投入运行。
1.0.6 当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应按下列规定确定试验电压的标准:
1 采用额定电压较高的电气设备在于加强绝缘时,应按照设备额定电压的试验标准进行; 2 采用较高电压等级的电气设备在于满足产品通用性及机械强度的要求时,可以按照设备实际使用的额定工作电压的试验标准进行;
3 采用较高电压等级的电气设备在于满足高海拔地区要求时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压的试验标准进行。
1.0.7 在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。对不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据,应进行综合分析,以判断电气设备是否可以投入运行。
试验时,应注意环境温度的影响,对油浸式变压器、电抗器及消弧线圈,应以被试物上层油温作为测试温度。
1.0.8 本标准中规定的常温范围为10~40℃。
本标准中所列的绝缘电阻测量,应使用60s的绝缘电阻值;吸收比的测量应使用60s与15s绝缘电阻值的比值;极化指数应为1Omin与1min的绝缘电阻值的比值。
1.0.9 多绕组设备进行绝缘试验时,非被试绕组应予短路接地。
1.0.10 测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行:
1 100V以下的电气设备或回路,采用250V 50MΩ及以上兆欧表; 2 500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V100MΩ及以上兆欧表; 3 3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V2000MΩ及以上兆欧表; 4 10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V10000MΩ及以上兆欧表; 5 10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V10000MΩ及以上兆欧表; 6 用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
1.0.11 本标准的高压试验方法,应按国家现行标准《高电压试验技术第一部分 一般试验要求》GB/T 16927.1、《高电压试验技术第二部分 测量系统》GB/T 16927.2《现场绝缘试验施导则》DL/T 474.1~5及相关设备标准的标准规定进行。
1.0.12 对进口设备的交接试验,应按合同规定的标准执行。但在签订设备合同时应注意,其相同试验项目的试验标准,不得低于本标准的规定。
1.0.13 对技术难度大、需要特殊的试验设备、应由具备相应资质和试验能力的单位进行的试验项目,被列为试验项目。特殊试验项目见附录G。
2 术 语
2.0.1 电力变压器 power transformer
具有两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统皎流电压和电流转换为另一系统的电压和电流,通常这些电流和电压的值是不同的。
2.0.2 油浸式变压器 oil-immersed type transformer
铁心和绕组都浸入油中的变压器
2.0.3 干式变压器 dry-type transformer 铁心和绕组都不浸入绝缘液体中的变压器。 2.0.4 中性点端子 neutral terminal
对三相变压器或由单相变压器组成的三相组,指连接星形联结或曲折型联结公共点(中性点)的端子,对单相变压器指连接网络中性点的端子。
2.0.5 绕组 winding
构成与变压器标注的某一电压值相对应的电气线路的一组线匝。 2.0.6 分接 tapping
在带分接绕组的变压器中,该绕组的每一个分接连接,均表示该分接的绕组,有一确定值的有效匝数,也表示该分接绕组与任何其他匝数不变的绕组间有一确定的匝数比。
2.0.7 变压器绕组的分级绝缘 non-uniform insulation of atransformer winding 变压器绕组的中性点端子直接或间接接地时,其中中性点端子的绝缘水平比线路端子所规定的要低。
2.0.8 变压器绕组的全绝缘 uniform insulation of a transformer winding 所有变压器绕组与端子相连接的出线端都具有相同的额定绝缘水平。 2.0.9 并联电抗器 shunt inductor
并联连接在系统上的电抗器,主要用于补偿电容电流。 2.0.10 消弧线圈 arc-suppression coil
接于系统中性点和大地之间的单相电抗器,用以补偿因系统发生单相接地故障引起的接地电容电流。
2.0.11 互感器 instrument transformer
是指电流互感器、电磁电压互感器、电容式电压互感器和组合互感器(包括单相组合互感器和三相组合互感器)的统称。由于组合互感器是以电流互感器和电磁式电压互感器组合而成,相关试验参照电流互感器和电压互感器项目。
2.0.12 电压互感器 voltage transformer
包括电磁式电压互感器和电容式电压互感器,如果不特别说明,电压互感器通常指电磁式电压互感器。
2.O.13 接地极 grounding electrode 埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 2.0.14 接地线 grounding conductor
电气装置、设施的接地端子与接地极连接用的金属导电部分。 2.0.15 接地装置 grounding connection
接地线和接地极的总和。 2.O.16 接地网 grounding grid
由垂直和水平接地极组成的供发电厂、变电站使用的兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。
2.0.17 大型接地装置 large-scale grounding connection
110kV及以上电压等级变电所、装机容量在200MW及以上火电厂和水电厂或者等效平面面积在5000m2及以上的接地装置。
3 同步发电机及调相机
3.O.1 容量6000kw及以上的同步发电机及调相机的试验项目,应包括下列内容: 1 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数; 2 测量定子绕组的直流电阻;
3 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量; 4 定子绕组交流耐压试验: 5 测量转子绕组的绝缘电阻: 6 测量转子绕组的直流电阻; 7 转子绕组交流耐压试验;
8 测量发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备绝缘电阻,不包括发电机转子和励磁机电枢 9 发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备交流耐压试验,不包括发电机转子和励磁机电枢 10 测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻; 11 埋入式测温计的检查;
12 测量灭磁电阻器、自同步电阻器的直流电阻;
13 测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗(无刷励磁机组,无测量条件时,可以不测量); 14 测录三相短路特性曲线; 15 测录空载特性曲线;
16 测量发电机定子开路时的灭磁时间常数和转子过电压倍数; 17 测量发电机自动灭磁装置分闸后的定子残压; 18 测量相序; 19 测量轴电压;
20 定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析; 21 定子绕组端部现包绝缘施加直流电压测量。
注:1 电压1kV及以下电压等级的同步发电机不论其容量大小,均应按本条第1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13、18、19款进行试验;
2 无起动电动机的同步调相机或调相机的起动电动机只允许短时运行者,可不进行本条第
14、15款的试验。
3.0.2 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数,应符合下列规定: 1 各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2;
2 吸收比:对沥青浸胶及烘卷云母绝缘不应小于1.3:对环氧粉云母绝缘不应小于1.6。对于容量200MW及以上机组应测量极化指数,极化指数不应小于2.O。
注:1 进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足本条的要求;
2 测量水内冷发电机定子绕组绝缘电阻,应在消除剩水影响的情况下进行;
3 对于汇水管死接地的电机应在无水情况下进行;对汇水管非死接地的电机,应分别测量绕组及汇水管绝缘电阻,绕组绝缘电阻测量时应采用屏蔽法消除水的影响。测量结果应符合制造厂的规定;
4 交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/kv时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。
3.0.3 测量定子绕组的直流电阻,应符合下列规定:
1 直流电阻应在冷状态下测量,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差应在±3℃的范围内; 2 各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了由于引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化也不应大于2%。
3.0.4 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下列规定: 1 试验电压为电机额定电压的3倍。
2 试验电压按每级O.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1min,并记录泄漏电流;在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定:
1) 各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%,当最大泄漏电流在20μA以下,根据绝缘电阻值和交流耐压试验结果综合判断为良好时,各相间差值可不考虑;
2) 泄漏电流不应随时间延长而增大;当不符合上述1)、2)规定之一时,应找出原因,并将消除。
3) 泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析。
3 氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁置换氢过程中进行试验。
4 水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法;对于汇水管死接地的电机,现场可不进行该项试验。 3.0.5 定子绕组交流耐压试验所采用的电压,应符合表3.0.5的规定。现场组装的水轮发电机定子绕组工艺过程中的绝缘交流耐压试验,应按现行国家标准《水轮发电机组安装技术规范》GB/T