多 塔 作 业 专 项 施 工 方 案
目 录
1、编制依据 2、工程概况 3、塔吊选型 4、塔吊布置
5、危险源分析及对应安全措施 6、塔吊防碰撞措施
6.1塔吊在水平面方向的防碰撞措施 6.2塔吊在垂直方向的防碰撞措施 7、塔吊安全操作规程 8、塔吊安全技术措施 9、使用作业具体规定 10、塔吊安全管理措施
11、塔机安全组织机构及管理职责 11.1参建各方的组织机构图 11.2参建各方的管理职责 12、应急措施 13、应急预案
13.1目的 14.2适用范围
14.3应急预案施救项目的具体施救方法 14.4应急准备 14.5应急响应
1、 编制依据
1、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006);
2、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除、安全技术规程》(JGJ196-2010); 3、塔机使用说明书;
4、施工现场平面布置图、工程施工进度安排表及塔机周边环境。 2、 工程概况
该工程为曹县新都帝景花园—文锦苑住宅小区1#、2#、9#、10#住宅楼,工程地点位于曹县汉江路与五台山路交叉口;1#楼建筑面积为22838㎡,2#楼建筑面积为12509㎡,9#建筑面积为6775.37㎡,10#楼建筑面积为11802.68㎡。该工程为钢筋混凝土剪力墙结构小高层住宅楼,1#、2#楼为18层小高层住宅,建筑高度为52.50m;9#、10#楼底层为11层小高层住宅,建筑高度为32.20m;框架剪力墙结构;承台基础。设计使用年限50年,抗震烈度为7度。
3、塔吊布置
9#楼北安装63塔吊一台,10#楼北安装63塔吊一台,1#楼东段南安装40塔吊一台。 4、危险源分析及对应安全措施
根据现场塔机布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应安全措施。 危险源分析及对应安全措施表如下: 序号 1 危险源 可导致危险的情形 必要安全措施 多塔作业 1.相邻塔起重臂处于同一水1.塔机高度错开; 2.实行平高度,起重臂相撞 塔机升节审批制度 两塔同时进入交叉区域,2. 制定交叉区域作业避1. 起重臂与钢丝绳或吊物相撞 让规则;设置交叉区域回转报2. 警装置; 3.加强指挥,向作业人员安全交底; 4.规定工作、非工作状态下吊钩的停置位置。 3.作业过程一塔吊钩未升到1.配备回转刹车备用电安全高度突然失电,风力推 源; 2.备用限制回转的木动塔机向相邻塔旋转相撞 楔; 3.实施突然停电应急措施; 非工作状况塔机钩未停置1.塔机钓钩停置安全区4.在安全范围,风力推动塔域,并设置地锚; 2.向作机 起重臂与钢丝绳相撞 业人员安全交底; 3.监督检查; 2 道路 加吊物在其上空运转时,发生1.搭设道路安全防护棚油站 临设 高空坠物 (双层硬质); 2.加强指挥,吊物不超越围墙; 3.设置小车幅度报警装置; 3 突然停电 突然停电、遭遇大风,惯性增设刹车备用电源、控制 和风力致使塔机旋转发生碰 旋转木楔 撞 4 限位失灵 设备旋转限位失灵,回转失经常检测、调试,设置强控,导致发生碰撞 5 制档 顶升加节 拉断电缆、突然起风、回转提前放松电缆,起风后及失控,零件插销未紧固 时紧固,停止加节,设置强制档, 加节后安排专业人员检查