V/V接线变压器差动保护研究分析
摘要:根据V/V变压器的接线特点,分析许继电气WBH-892Z主变主保护装置差动方程的计算,熟练掌握日常试验和差动故障处理的方法。 关键词:V/V变压器;接线形式;差动保护;关系
变压器保护装置中最重要一项配置——差动保护,由于变压器内部发生故障时造成的影响很大,故应加强对其差动保护功能的调试,以提高电力系统的安全运行水平,包惠线铁路牵引变电所变压器均采用V/V接线,主变差动保护装置采用许继电气WBH-892Z,在牵引变电所交接试验和日常运行中,掌握差动保护的接线原理和试验方法显得尤为重要。 1、V/V接线牵引变压器的特点
V/V接线牵引变压器的原理是由两台单相变压器按照V/V接线方式组成的三相变压器,其结构为高压侧有两个线圈,可以由两组相同容量的的线圈进行组合,相当于两个同容量或不同容量的单相变压器进行组合。其特点高压侧的两个线圈接成V型接线,组成A、B、C三相,低压侧两个线圈引出X1、T1端子和X2、T2端子。当X1、X2用铜排短接接地,T1、T2输出时,变压器接线组别为Vv0,此时变压器为减极性变压器;当T1、T2用铜排短接接地,X1、X2输出时,变压器接线组别为Vv6,此时变压器为加极性变压器。 2、变压器差动保护原理:
差动保护是利用基尔霍夫电流定律工作的,当变压器正常工作时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等。变压器两侧的电流互感器二次绕组将采集的电流向量值通过保护装置进行比较。当电流向量差值为零时,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧电流发生不平衡,
差动继电器动作。电流互感器在保护装置与变压器之间起到的是桥梁作用,变压器的接线方式决定了电流互感器的二次接线形式,因此在检查差动保护接线时,不仅要检查变压器的接线方式还需要对电流互感器二次接线进行检查。 3、V/V变压器差动保护 3.1保护配置
A相比率差动B相比率差动C相比率差动≥1&信号I2A≥KIAI2B≥KIBI2C≥KIC跳两侧断路器≥1
二次谐波制动的比率差动保护原理框图
3.1.1二次谐波闭锁的比率差动保护
其中,I2A、I2B、I2C和IA、IB、IC分别为变压器高压侧A、B、C相的二次谐波电流和基波电流,K为二次谐波含量定值。 3.2差动速断保护
信号ICDA≥ISDICDB≥ISDICDC≥ISD≥1跳两侧断路器差动速断保护原理框图
其中,ICDA、ICDB、ICDC分别为变压器A、B、C相的差动电流,ISD为差动速断电流定值。
3.3 WBH-892Z主变主保护装置电流平衡关系
?.?IA?? ?1nT2??10??.??IB???1 ?1??I?? ?KnT1?
?I?C???01?.???.?I????????ICDA?IA?Ia?差动电流为:??I??CDB?IB?Ib
?????ICDC?I?C?Ic??IZDA?0.5?I??I?Aa?制动电流为: ??IZI???DB?0.5?B?Ib ???IZDC?0.5?I??C?Ic