好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

仪表安装技术交底大全

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站

仪表安装工程

技术交底人:

施工班组:

技 术 交 底 书

施工班组长: 质量安全员: 交底日期:

1、技术交底说明

本技术交底使用于定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站仪表安装工程的施工。 2、交底依据

2.1西安长庆科技工程有限责任公司长庆勘察设计研究所提供的相关施工图纸、文件以及标准图集。 2.2施工规范:

2.2.1《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002。

2.2.2《石油建设工程质量检验评定标准自动化仪表安装工程》SY4031-93。 2.2.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92。 3、工程特点

3.1施工区域大,交叉作业多,电缆与保护管均为地埋工程。 3.2技术要求高,施工难度大。

4、施工准备、施工工序及主要质量控制点 4.1技术准备

4.1.1组织相关人员进行施工图纸汇审,进行设计交底。

4.1.2技术人员图纸汇审,认真熟悉图纸和各种相关规范,编制切实可行的施工技术方案。

4.1.3技术人员对施工人员进行施工前的技术交底。 4.2材料准备

4.2.1按设计图纸,提出材料计划,并依据设计图纸等资料,对到场材料逐

一检查验收,对于不符合要求的材料,应禁止使用,同时向供应部门反馈信息,以便及时采取措施。 4.3作业条件准备

4.3.1现场达到“三通一平”条件;

4.3.2施工管理人员、作业人员配备到位,安装作业人员的组织管理就绪; 4.3.3设计已作交底,图纸经过会审,问题已处理完毕;

4.3.4施工图纸资料、标准图集、施工及验收标准规范等已准备就绪,满足施工要求;

4.3.5编制了施工技术方案,明确了安装的范围、方法和其它有关要求; 4.3.6对施工人员已进行技术交底,明确了施工程序、施工方法、质量标准、质量记录和成品保护、HSE技术要求。 4.4施工工序

配合土建预埋铁件→控制室基础槽钢制安→控制柜、操作台安装→单台仪表校准和试验→保护管的安装→仪表管道的安装→现场仪表的安装→电缆敷设校接线→综合控制系统的试验→回路试验→仪表系统调试→试车→竣工验收。 5、主要施工方法及技术要求 5.1主要施工方法 5.1仪表线路的安装 5.1.1支架的制作与安装

5.1.1.1制作支架时,应将材料矫正、平直、切口处理不应有卷边和毛刺,制作

好的支架应牢固平正。

5.1.1.2支架安装时,在混凝土上采用膨胀螺栓固定;在不允许焊接支架上的管

道,应采用U形螺栓或卡子固定。

5.1.1.3支架应固定牢固、横平竖直、整齐美观,垂直误差不得超过其长度3%,

水平误差不得超过5mm,支架间的水平误差不得超过2mm。(施工中支架不应与高温或低温管道直接接触)

5.1.2保护管的安装

5.1.2.1保护管不应有变形及裂缝,其内部应清洁、无毛刺、管口应光滑无锐边。 5.1.2.2保护管的弯曲半径,不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径,且弯曲

处不应有凹陷裂缝和明显的弯曲。

5.1.2.3镀锌钢管采用螺纹连接时,管端的丝扣长度不应小于管接头的1/2,不

应采用熔焊连接,连接处应保证良好的连接性。

5.1.2.4保护管与检测元件或就地仪表之间采用防爆挠性管连接并设有防水弯;

连接时,应安装防爆密封管件,并做好填料密封,密封管件与检测元件之间。

5.1.2.5保护管应排列整齐、固定牢固,用U形管卡固定时,固定点间距应均

匀,固定时严禁将保护管焊接在支架上。

5.1.2.6 仪表管道埋地敷设时,直接埋地的管道连接应采用套管焊接并经防腐处

理后方可埋入。

5.1.3电缆、电线的敷设

5.1.3.1电缆敷设前,应进行外观和绝缘检查,以及对敷设路径检查。 5.1.3.2敷设电缆应合理安排,不宜交叉,电缆应留有足够的长度。 5.1.3.3控制电缆的弯曲半径不应小于其外径的10倍。

仪表安装技术交底大全

定边采油厂樊学油区地面工程樊一联合站仪表安装工程技术交底人:施工班组:技术交底书施工班组长:质量安全员:交底日期:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8lcbq6njai3cwgi893aj3uh255c6he00c34
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享