目录
6. 使用打胶枪将密封胶充填,用刮勺平滑的加工。
7. 对接缝施工,原则上从接缝交叉部或角落部开始,不得产生缝隙、漏充、气泡 8. 在纵向接缝加工时,一次性从天棚到框架加工。 9. 封胶完成后,立即揭去刮胶纸,并保证饰面干净。 11.高效过滤器安装施工 1. 清扫集中送风箱的内壁。
2. 检查是否有漏风处,若有要及时用专用硅胶密封。
3. 根据图纸安装高效过滤器,注意中间的过滤纸不能接触。
4. 压板螺丝的松紧根据过滤器的密封条被压大于1mm,确保无漏风。 5. 网板安装,注意网孔的方向要一致,网板之间的间距要保持一致。 12.室内卫生清扫 1.墙壁表面要擦去污迹,用修补液修理轻微伤痕。
2.涂料和粘结剂的污迹不可用刮刀刮,只能用稀释剂等有机溶剂擦去。 不锈钢器具
1. 揭去保护贴膜。
2. 有污迹处,用白粉、稀释剂等稀释处理,或用抹布试去。 3. 有伤痕时,沿着伤痕纹路研磨。 4. 用吸尘器吸去器具中的灰尘。
第六章、保证施工安全,文明施工的主要措施
一、施工安全保证措施
1、安全管理要点:
本工程安全工作的重点是防止高空坠落,物体打击,现场防火,防触电及机具伤害事故等。为此在工程技术交底的同时,应做好详细的安全生 产交底,并制定好安全措施,充分发挥安全管理网络的作用,讲文明施工,创文明施工现场。 1.1、严格执行国家对安全生产的各项规定,坚持执行安全生产的十项技术措施,强化安全生产观念,明确安全为了生产,生产必须安全的思想,坚决做到遵守规章制度,反违章作业。
1.2、现场工人必须服从安全负责人的指挥,安全负责人有执法权,特殊情况下有决定临时停工
权。
1.3、认真贯彻执行各级颁发的安全生产及公司的十项安全规定,严肃安全纪律坚决禁止酒后上
班,对违反安全规定的按奖惩条例进行处罚。
1.4、施工组织建立后,以项目经理为全权安全生产负责人,各级生产负责人同时为安全生产负
责人,并设专职安全员1名。
1.5、建立安全生产例会制度和定期安全生产检查制度,做到有检查、有记录、有措施、有落实,
对新进厂的人员做好岗前安全教育。
1.6、现场电气设备由专职电工人员进行安装、拆除,所有电气设备统一接零接地,每台设备安
装漏电保护装置,按用电规定确保安全用电。 21
目录
1.7、充分发挥安全帽、安全带、安全网的作用,严格做好洞口的防护工作,并落实到人。 1.8、材料、设备垂直运输,利用土建塔吊,运料必须将吊物绑扎牢固,与指挥人员及开机人员
统一信号后方可吊运,吊物下面严禁站人及走人。
1.9、发现隐患时,要及时采取措施或向上级紧急报告(此时期施工人员暂时撤离危险施工区)
做到防患于未然。
1.10、危险性大的项目,按安全措施要求及施工组织设计中的专项或专题安全施工方案要求进行
施工。
1.11、所有特种作业人员必须持证上岗。 1.12、安全管理网络图 公司经理室
公司安全科 项目经理 公司安全负责人 空 兼 调 职 施 安 工 全 队 员 装 兼 饰 职 施 安 工 全 队 员 电 兼 气 职 施 安 工 全 队 员 安 兼 装 职 施 安 工 全 队 员 2、 施工安全保证措施及现场维护措施 2.1、 建立安全教育制度:
◆ 经常对施工作业人员进行安全教育、文明施工教育,增强职工的安全意识,并做到安全交底有记录;
◆ 根据本工程的特点,制定进出施工区胸卡制度、安全交底制度、动火作业制度等制度,编制到施工组织设计中去,作为本工程安全作业指导书;
◆ 在负责进行生产交底的同时,进行全面的有针对性地分部分项安全技术交底,受交底者需履行签字手续;
◆ 要确保施工全过程安全生产,除经常安全检查外,还要建立定期检查制度,做到有实践、有要求,明确重点部位,危险岗位,检查有记录,查出隐患实施整改,并进行整改复查后销项;
◆ 班组建立班前上岗前交底,上岗检查,上岗纪录的三上岗制度, 针对本工程的特点制定。 2.2、班组防火制度:
◆ 认真贯彻上述有关消防安全工作的指示、规定,并贯穿于整个生产之中。经常对班组成员进行易燃、易爆等防火安全教育;
◆ 对本班组的工作区域要经常自查防火安全工作,发现问题及时整改,以确保安全生22
目录
产;
◆ 电焊工、油漆工、装饰工、电工,必须严格按操作规程和防火安全制度进行作业。离岗、下班及时切断电源。 2.3、电工防火制度:
◆ 严格遵守电工操作规程,电工安全安装规程,不准乱接临时电线,随意增设电气设备,不符合规定的电气设备拒绝安装;
◆ 经常检查供电设施、设备,不准带病运行,发现电线绝缘老化,过负荷,接触电阻过大等隐患,及时整改;
◆ 更换熔丝(保险丝)应根据额定容量安装,不得任意加大;送电后,如熔丝连续两次熔断,应立即查明原因,不得强行送电。 2.4、电焊工防火制度:
◆ 遵守电焊、“十不烧”及其他安全操作规程,对不符合安装条件的拒绝进行明火作业;
◆ 凡在禁火区域进行焊接作业的必须经有关部门批准,采取严格的安全措施,凭“动火证”才能进行明火作业。明火作业场所附近的可燃 物必须清除如无法清除时,应采取遮盖等隔离措施;明火作业结束后,应清理场地防止留下火种; ◆ 懂得常用灭火器材的使用方法和扑救电气和气体火灾的方法。 2.5、物资、成品仓库防火制度: ◆ 不准携带火种入库;
◆ 不准在库房内使用电烙铁、电炉等电热器具和液化气; ◆ 不准在库房内设置办公室和工场间;
◆ 不准在库房架设临时电线和使用60瓦以上的白炽灯,使用有镇流器的灯具,应将镇流器安装在库房外;
◆ 不准在库房内存放仓库人员使用的油棉纱、油手套等物品。 ◆ 要将和类物资分类,限额存放;
◆ 要将堆放的物资有顶、灯、墙、柱、堆等防火间距;
◆ 要认真检查物资堆放安全情况,离开仓库时切断电源,并关闭门; ◆ 要掌握储存物资性质和防火灭火知识。 2.5、安全生产措施:
◆ 强化安全生产管理加强安全生产意识教育,落实好安全技术措施; ◆ 杜绝中伤和死亡事故;
◆ 杜绝倒塌、爆炸、中毒和火灾事故; ◆ 轻伤负伤频率控制在1‰以内; ◆ 现场治安保卫达标。 2.6、安全管理措施
施工准备的安全要求:
◆ 详细调查施工前,应对本单位的施工人员进行一资到底的摸查,凡患有高血压、心脏病、癫痫病的人员,禁止从事高空作业;
◆ 购置必需的安全防护用品施工现场用安全防护用品;需是国家有关部门认可的产品,严禁假冒伪劣产品进行施工现场。 2.7、安全生产技术措施:
◆ 进入现场必须带好安全帽,系好帽带,防止脱落;
◆ 按照《建筑施工高出作业安全技术规范》要求,做好“四口”、“五邻边”的防护,做到防护牢固可靠;
◆ 在有限空间及潮湿的地方施工必须设置低压照明,专人监护;
◆ 施工过程中的安全设施,如有临时性拆除,要经施工负责人核准,工程完毕后必须
23
目录
及时回复。施工现场临时用电必须按“JGJ4688”严格执行; ◆ 针对本工程强调以下几点:
※ 施工现场配备1名维修电工,建立维修电工责任制;
※ 临时用电每月进行一次大检查,停电维修时,必须在闸刀把柄上挂“正在维修,不得合闸”的警示牌; ※ 现场所有用电设备,除作接地保护外,必须在设备负荷线的首端设置漏电保护器; ※ 配电箱一律采用铁质,并且保证做到防雨措施严密,位置合适,牢固,操作方便,进出线整齐,熔丝合理等;
※ 现场一切电源线及电气设备,必须由电工负责安装维护,经验收合格后方可投入使用。
2.8、焊接施工安全措施
◆ 电焊机外壳必须有良好接地,每台焊机应单独设置电源开关;
◆ 电焊龙头线,地线禁止与钢丝绳接触,不得用钢丝绳和施工安装设备 来代替零线,所有线接头必须坚固;
◆ 施工中发生事故时应及时查明原因,妥善处理,并按国家有关规定及时向有关部门报告。
二、文明施工保证措施
1、 现场文明施工措施
1.1、加强领导、强化管理,建立建全“横向到边、纵向到底”的文明工地建设管理体系,设立文明工地建设管理网络。明确职责,责任到人。 1.2、建章立制,制定工程项目《文明施工管理办法》、《现场卫生管理制度》、《防火制度》等,做到各项工作有章可循。
1.3、按业主审定的总平面规划布置临建及机具、材料堆放场地,确定临时进出线路。 1.4、严格按网络计划和施工程序组织施工,以正确的施工程序协调、平衡各专业的工作安排,确保工程顺利进行。
1.5、现场文明施工实行划区负责,分片包干。机具材料堆放整齐,废料及不用设施及时清除,保持场容、场貌整洁卫生。
1.6、进入施工现场人员按要求配置劳动保护用品,着庄统一,管理人员佩戴胸卡。现场严禁穿拖鞋、短裤、酗酒等不文明行为。
1.7、厉行节约,严禁常流水、常明灯。经常保持施工场地平整及道路排水畅通,做到无路障、无积水。
1.8、加强成品保护,减少不必要的反工和浪费。加强检查监督,经常性地开展检查活动,及时制止不文明施工行为,创省级文明工地。 2、文明施工其他措施
2.1、针对少数职工认识不足,积极性不高的情况,不断进行软件教育,提高认识,通过系统的理性宣传和感性教育,使职工认识文明施工意义,
开展创文明工地和“标化”管理活动,是精神文明建设的需要;是安全、优化施工需要;是企业形象,企业精神,企业安全效益的需要;是主人翁地位的需要。从而使项目班子成员更加同心同德,奋力拼搏,各司其职,精心施工,齐抓共管,确保工程质量和安全。 2.2、建筑施工项目管理这个载体,突出现场基础管理。以管理治“软”为重点,强化“三区”整治,重点解决管理粗放,丢、损、毁、跑、冒、滴、漏等问题,建立科学化管理机制,提出质量、安全、生产、劳动力等方面的管理细则和要求,确立“五化”标准,即:现场区域“有序化”,作业区域“规范化”,生活区域“军营化”,材料库存“商
24
目录
品化”,劳务管理“主人化”。
2.3、精干决策层,强化管理层,优化作业层,以人为本,狠抓落实,挑选全公司优秀的项目经理,管理人员要经过岗前考试合格,按照所从
事的职能制定岗位责任制,建立完善的规章制度,使施工走上制度化,规范化的道路。 2.4、此外,层层签订责任状,做到奖优罚劣,这样不但加强了工作责任感,提高了管理人员素质,而且办事效率会大大加强。
2.5、为使现场职工按“标化”要求进行文明施工,做遵章守纪的文明人, 办文明事,项目部必须加大投入,努力改善施工作业环境和生活环境。
第七章、 与甲方、总承包方及各承包方配合的技术措施
1. 土建部分:
1)橡胶地板铺设前的地基准备要求:
湿度:根据胶水生产商的意见,地基含水率(重量百分比)应小于3%,遇天气原因或外来水分,应使空气流通,并及时抹去表面水分。施工场所空气湿度应保持在20%-75%。
表面硬度:用锋利的凿子快速交叉切划表面,交叉处不应有爆裂(不低于1.2兆帕)。 表面平整度:用2米直尺检验,高低落差不大于±5㎜。
表面密实度:表面不得过于粗糙,不得有过多的孔隙。对轻微起砂地面应作表面三角化。 裂隙:不得有宽度大于3mm的裂隙。面层不得有空鼓。 表面清洁度:油污、蜡、漆、颜料等残余物质必须去除。
温度:铺设场地温度以15℃以上不宜在5℃以下30℃以上施工。 在施工过程中保持不间断的电源(220伏,50赫兹)。 在施工过程中保持不间断的大流量的水源 2)设备层楼面的开孔、开洞、开槽及表面复原;
3)修筑空调机组所用基础,并在设备层提供一路DN32的加湿用水管道,供加湿器使用。 4)设备层还需适当考虑地漏,供排水用。
5)土建隔墙的修筑:甲方按乙方提供的土建配合图纸进行墙体修筑,墙体表面抹平。 2. 空调机房部分:
甲方按乙方提供的参数要求提供空调机房用地。 3.配电部分:
院方将双路电源线引入手术部总配电箱,总配电箱具备双路切换装置,手术部总配电箱由院方提供,其后的线路由我公司负责。设备层总配电柜由院方提供,并且总配电箱具备双路切换装置,其后线路由我方负责。 3. 运输:
4. 甲方负责在其现有设备性能许可范围内提供乙方的人员、设备、材料的垂直运输;或甲方未有相关设备但协助乙方解决人员、设备、材料的垂直运输。 5. 消防:甲方负责全部消防工程。
6. 甲方向乙方工程管理人员及施工人员指定消防通道,并用指示牌标明。
第八章 项目工地环境保护及噪音防止措施
我们除严格执行《广州市建筑工地文明施工暂行标准》外,在环境保护和防止扰民方面我们采取如下措施:
8.1 在施工期间做好废料废方的处理,到总包方指定的地点倾倒;
8.2对于施工废水、生活污水的排除、散装卸材料的运输等,采取适当措施以避免对周围环25