※ 机组内空气过滤器和空气热交换器应清洁完好。 ◆ 消声器安装应符合下列规定:

※ 消声器安装前应保持干净,做到无油污、浮尘; ※ 消声器安装位置及方向应正确,与风管连接应严密; ※ 消声器、消声弯头均应设独立支架。

7.5 空调水管安装

◆ 镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于DN100时,可采用卡箍、法兰或焊接连接,但应

对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。

◆ 焊工应持有相应类别焊接的焊工合格证书。

◆ 焊接钢管、镀锌钢管不得采用热煨弯。

◆ 管道与设备的连接,应在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接

口。柔性短管不得强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架。

◆ 管道系统安装完毕,外观检查合格,对系统洗排污之后根据规范及甲方和监理要求进行冷热水管的水压试验;凝结水管应做充水试验,不漏为合格。

◆ 螺纹连接的管道,螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%;连接牢固;接口处根部外露螺纹为2-3扣,无外露填料;镀锌管道的镀锌层应注意保护,对局部的破损处,应作防腐处理。

◆ 法兰连接的管道,法兰面应与管道中心线垂直,并同心。法兰对接应平行,其偏差不应大于其外径的1.5/1000,且不得大于2㎜;连接螺栓长度应一致、螺母在同侧,均匀拧紧。螺栓紧固后不应低于螺母平面。法兰的衬垫规格、品种与厚度应符合设计的要求。 ◆ 冷热水管道与支、吊架之间,应有绝热衬垫,,其厚度不应小于绝热层厚度,宽度应大

于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整、衬垫结合面的空隙应填实,并作防腐处理。 ◆ 金属管道支、吊架安装应平整牢固,与管道接触紧密。管道与设备连接处,应设独立

支、吊架。

◆ 空调水系统所有阀门安装应符合施工验收规范,操作手柄应易于操 作;所有仪表安装位置应保持统一,读数面应朝外或易于观察的方向。

◆ 冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;

与设备连接的管道管架宜有减震措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架。 7.6 防腐绝热部分

◆ 风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格

后进行。

◆ 空调水管绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进

行。

◆ 支、吊架的防腐处理应与风管或管道相一致,其明装部分必须涂面漆。 ◆ 油漆不应在低温或潮湿环境下喷漆。 ◆ 风管系统部件,不得影响其操作功能。 ◆ 微孔板消声器必须绝热。

◆ 粘结材料宜均匀地涂在风管、部件或设备的外表面上,绝热材料与风管、部件及设备

表面应紧密贴合,无空隙。

◆ 绝热层纵、横向的接缝,应错开。

◆ 风管法兰部位的绝热层厚度,不应低于风管绝热层的0.8倍;与末端送风装置连接处

法兰必须保温。

◆ 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应单独拆卸。 ◆ 绝热层施工完毕应在其上喷上标志。

◆ 安装在室外的水管保温层外必须做保护层。 16

目录

◆ 软连的材料必须使用铝薄布。

8.围护结构安装施工 8.1墙面龙骨及饰面施工

8.1.1、电解钢板(手术室内墙面)饰面镀锌方管龙骨简明安装工艺

龙骨:手术室采用50×30×1.2的方管龙骨 衬板: 全部衬板采用12mm玻镁板制作; 技术准备及要求

1) 手术室龙骨安装前首先要将对施工楼层的地面进行检查,不能有脱壳、开裂现象,并

清除施工作业面上可能有的积水和大量的灰尘和建筑垃圾,然后用墨斗和蜡线将确认的施工平面图的墙线画在施工地面上。 2) 准备一台金属切割机、多台大理石切割机、水平仪、经纬仪、铅垂线、电焊机、电锤、

台钻等设备。 3) 龙骨材料、石膏板材、4号角钢、M8×100mm和M8×65mm的膨胀螺栓、电焊条、踢脚

线支撑板、沉头自攻螺钉等材料准备到位 4) 放线的一般要求:

放线时应首先确定以洁净走廊内中心线为X轴线; 然后用勾三股四弦五的原理来确定与X轴线垂直的Y轴线;

绝对保证手术室、洁净走廊、洁净辅房的尺寸,将积累误差集中到污物走廊上; 根据各种墙面工艺尺寸要求,依据墙线来弹出龙骨安装线和手术室踢脚线背衬板插槽安装

线。

放线过程中要根据门安装节点图将手术室两侧门安装的三方框位置线、龙骨安装线和门中

心线放出;

放线过程中要根据手术室中心图定位手术室中心(即无影灯安装中心)和吊塔的安装中心; 根据手术室中心来确定各手术室静压箱安装定位点的位置; 手术室及辅房放线后对角线误差必须小于3mm;

根据实际放线的情况及时调整施工图,并通告技术部设计人员备案。

5)手术室墙面龙骨安装的一般要求:

将所有进场的相关墙面龙骨安装所用的材料进行报验工作,做好相关报验资料。

用50mm×30×1.2mm方管龙骨将50mm朝地、并将龙骨边缘与龙骨安装线对齐用M8×100mm

的膨胀螺栓沿手术室直面墙板部位固定一圈地龙骨,螺栓距离在500mm 一800mm 之间;直面墙板与八角墙面板连接处地龙骨定位必须准确(肉眼看无误差),其余位置的龙骨和龙骨之间允许拼接并有接缝。

按手术室立面图定位手术室竖龙骨,用30mm一边朝向墙板,使竖龙骨底部边缘与地龙骨

保持齐平,竖龙骨顶部直到楼板和楼板上4#角钢、M8×65膨胀螺栓固定支撑点焊接,并用重锤线保证竖龙骨的垂直度。

射钉按中距0.6~1.0mm的间距布置,水平方向不大于0.8mm。垂直方向不大于1.0m。射

钉射入基体的最佳深度:混凝土为22~23mm,砖墙为30~50mm。

竖龙骨全部安装好后用水平仪定位竖龙骨垂直方向上的“1米”基准线,并用水平仪保证

一个施工楼面上的“1米”基准线统一; 17

目录

根据“1米”基准线下降900mm定位踢脚线上部定位龙骨的安装中心位置,并据此在每两

根竖龙骨之间焊接安装踢脚线定位龙骨;

根据“1米”基准线和手术室立面图在每两根竖龙骨之间定位安装各种器械柜支撑龙骨;

安装踢脚线背衬板,并将该加强板的下部插入脚线背衬板插槽中,上部与“1米”基准线

下降900mm的位置线对齐,肉眼观察无误差;

对于靠近土建隔墙的竖龙骨可以不到楼板顶部,而借助支撑龙骨和膨胀螺栓固定在土建隔

墙。

每二根竖龙骨“1米”基准线上1500mm处安装一根方管龙骨,并按手术室龙骨节点图焊接

顶部三角支撑龙骨,以便定位顶部八角斜面板;

各相临手术室隔墙竖龙骨之间用方管龙骨进行焊接连接,起到支撑作用; 所有龙骨和定位角钢均刷途防锈漆三遍;

在直面墙板下部踢脚线背衬板上用沉头自攻螺钉固定12mm厚的石膏板背衬板,保证石膏板的上端面与踢脚线背衬板的上端面齐平,沉头自攻螺钉头部不能突出表面;石膏板衬板之间允许拼接,接缝处用接缝带处理。

邀请施工监理进行龙骨隔墙施工的隐蔽验收工作,并做好相关验收资料。

8.1.3饰面工程安装的一般要求 A.电解钢板饰面

工艺流程:

按图纸要求加工电解钢板→焊接开孔加强筋→粘贴石膏板背板→安装固定→整修表面及表面处理→成品保护

操作要求:

电解钢板的尺寸、规格、形状等须符合设计图的要求; 电解板加工时每块板的外形尺寸都以负差要求进行加工;

墙板等较大板件,在横向间隔加焊加强筋,防止板面过大变形; 粘贴石膏板前要清洁表面,并严格按强力胶使用方法进行粘贴操作; 电解板运输时,应立装并捆扎牢固,不得平放于车厢内,以防板面变形; 固定配件,螺栓螺丝等采用不锈钢制品;

电解板安装应按设计要求排列组合,安装时,按施工墨线,拉水平通线及挂垂直线进行安装,应从左到右,从下到上的顺序进行。 电解钢板的安装

电解板与龙骨架通过焊接工艺进行连接;

墙板底边预留7mm间隙,便于墙板安装水平的调整; 焊接时,保证板与板间间隙均匀,保证板面的平整; 电解板安装完成后,对室内板面进行整体除污除油处理;

金属原子灰涂抹厚度应均匀,墙角处修出R50mm的圆弧,并打磨光滑; 清污处理后板面刷红丹防锈漆二遍做防腐; 防锈漆完全干后,喷涂二遍白色中油;

表面喷涂二遍水性环保面油,喷涂厚度均匀,不流淌;

喷涂内墙涂料时,应注意周边环境的清洁,不得对涂料造成污染。注意防火。

B.彩钢板饰面

工艺流程: 18

目录

部配件检查→基层处理→弹线→安装固定→镶嵌密封胶→整修抛光及表面处理→成品保护 彩钢板的安装

a.板材安装时严禁采用对接。搭接长度应符合设计要求,不得有透缝现象。 b.板材应挂线施工,做到表面平整、垂直,线条通顺清晰。 c.尽量按板材宽度进行敷设,高度不够可以拼接拼接缝必须在龙骨中心线上,拼接缝两边都必

须固定螺钉

d.罩面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝

应均匀一致,粘贴的罩面板不行有脱层,胶合剂不得有刨透之处。 e.板材敷设完毕后进行局部的批灰 f.在接缝处粘贴接缝带

g.隔断饰面板工程质量的允许偏差应符合接缝平整度≤3mm,接缝高低≤1mm,压条平直≤3mm,

压条间距≤2mm。 邀请施工监理进行该板材敷设施工的隐蔽验收工作,并做好相关验收资料。

8.1.4、室内墙面涂料工程

工艺流程

清扫→用乳胶水溶液湿润→填补缝隙,局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍刷涂料→复补腻子→磨平→第二遍刷涂料→略作砂磨→第三遍刷涂料

操作要求

抹涂底层涂料使用排笔或毛棍将拌好的底层涂料刷涂或辊涂在经过处理的基面上,一般要涂饰两遍左右,要求涂均匀不得漏涂。间隔两小时后可进行抹涂饰面涂料,使用不锈钢抹灰抹子抹饰,抹涂2-3遍。内墙抹涂厚度为1.5-2mm要求无掉粉、起皮、漏刷现象,要无色差、泛碱、返色、不显刷纹,更不能有砂眼、流坠、起疙和溅抹。 材料质量要求

a.涂料工程所用的涂料和半成品,均应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期,使用说明和产品合格证。

涂料工程所用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求,干燥后坚固,并按基层、底涂料和面涂料的性能配套使用。

8.2吊顶龙骨及饰面施工

8.2.1镀锌方管龙骨电解钢板吊顶 a.工艺流程:

按图纸要求加工电解钢板→安装吊筋、吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨及配件→安装固定→整修表面及表面处理→成品保护

操作要求:

电解钢板的尺寸、规格、形状等须符合设计图的要求; 电解板加工时每块板的外形尺寸都以负差要求进行加工;

墙板等较大板件,在横向间隔加焊加强筋,防止板面过大变形; 粘贴石膏板前要清洁表面,并严格按强力胶使用方法进行粘贴操作; 电解板运输时,应立装并捆扎牢固,不得平放于车厢内,以防板面变形; 固定配件,螺栓螺丝等采用不锈钢制品;

电解板安装应按设计要求排列组合,安装时,按施工墨线,拉水平通线及挂垂直线进行安装,应从左到右,从下到上的顺序进行。 电解钢板的安装

用冲击钻在屋面楼板上打孔,做好吊杆的位置,再用手拉葫芦将屋面龙骨吊起,用螺丝将龙骨固定使龙骨中心与手术室中心垂直,同时,保证手术室高度要求,以手术室的标高为准找出一个基准点(以柱式墙为准)用水平管对屋面龙骨进行水平测量,通

19

目录

过调整吊杆螺丝来调整以达到屋面保持水平。然后用斜撑龙骨支撑将屋面龙骨预立面龙骨连接起来,使之固定。

焊接时,保证板与板间间隙均匀,保证板面的平整; 电解板安装完成后,对室内板面进行整体除污除油处理;

金属原子灰涂抹厚度应均匀,墙角处修出R50mm的圆弧,并打磨光滑; 清污处理后板面刷红丹防锈漆二遍做防腐; 防锈漆完全干后,喷涂二遍白色中油;

表面喷涂二遍水性环保面油,喷涂厚度均匀,不流淌;

喷涂内墙涂料时,应注意周边环境的清洁,不得对涂料造成污染。注意防火。 9.地板铺制安装施工 1. 地基检查、调整

◆ 要确认地基是否充分干燥(必要使用湿度计测量)。 ◆ 要确认地基是否平整,有无凹凸,是否符合施工。

◆ 要确认地基是否具备充分的强度,载荷量能否符合要求。 ◆ 应去除垃圾、灰尘、灰浆、油类等。 2. 施工

2.1 涂粘接剂

◆ 地基面,特别是和壁的连接部的支撑,要充分清扫。 ◆ 用泥刀将适量粘结剂均匀地涂。(用规定的时间10~15分钟)。

◆ 由于赶时间会导致粘帖不良,在考虑施工气温的基础上,特别要注意一次涂抹后的间隔时间。

◆ 粘结剂依据所定配比,必须计量后移入混合容器,使用搅拌机加以充分搅拌。 ◆ 混合容器使用宽口而无反应热的容器。 ◆ 墙壁间等的涂抹容易赶时间,要特别注意。 ◆ 墙壁间涂抹不要残留3㎜以上涂层残留。 ◆ 在气温特别低时,要取暖,才予以施工。 2.2 地板粘贴

◆ 地板之间接缝采用同质专用焊条焊接、刨平使地面形成一体;地板与墙面连接采用圆弧过度,以保证墙角不积尘;便于卫生清扫。

◆ 装饰效果:可制做出简单明快的图案,使手术部整体装饰更具艺术美感,以改善医护人员的工作环境(表面颜色待定)。 10.结构密封处理施工 1. 要先确认接缝材料。

2. 对表面进行检查,施工有支撑时,要依照建筑现场监督人员的指示。 3. 对连接表面要先清扫后涂界面剂。

4. 支撑材料的装填要保持材料深度一定,若将支撑材料边拉边装填,会使顶部产生缝隙,故需注意。(不得大于5㎜)

5. 为使接缝材料不附着接缝周围,而贴上刮胶纸。 20

医院手术室净化施工方案

目录※机组内空气过滤器和空气热交换器应清洁完好。◆消声器安装应符合下列规定:※消声器安装前应保持干净,做到无油污、浮尘;※消声器安装位置及方向应正确,与风管连接应严密;※消声器、消声弯头均应设独立支架。7.5空调水管安装◆镀锌钢管应采用螺纹连接。当管径大于DN100时,可采用卡箍、法兰或焊