好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三菱伺服内部培训教材.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

注意:单轴正转 M3202+20n,单轴反转 M3203+20n,多轴同时点动M2048

8.2.3 INC-1,ABS-1

实验内容:SFC程序自动启动程序,当 X06合上,2号轴执行 ABS-1命令,当 X07合上,1号轴执行 INC-1命令,X05合上,执行 2

号轴清零命令。

目的:进一步理解 INC和 ABS命令的区别,熟悉转移命令的使用以及程序执行的流程

注意:当前值改变命令 CHGA

8.2.4:HOME1

实验内容:当 X00开关合上,轴 1进行回零,速度是 10000PLS/sec,,当回零开关”DOG”通,电机会已爬行速度 2000PLS/sec运行,直到与电机的第一个零信号重合时,回零完成,将当前值更改为 3000。目的:掌握伺服电机回零的原理、熟悉回零的有关参数设置(回零方向、速度、爬行速度、停留时间等)。注意:CHGA(更改当前值)的用法。

8.2.5:HOME2

实验内容:当 X00开关合上,轴 1进行回零,速度是 20000PLS/sec,,当回零开关”DOG”通,电机会已爬行速度 2000PLS/sec运行,直到与电机的第一个零信号重合时,回零完成,将当前值更改为 1000。目的:掌握伺服电机回零的原理、熟悉回零的有关参数设置(回零方向、速度、爬行速度、停留时间等)。注意:CHGA(更改当前值)的用法。

8.2.6:手动脉冲发生器

实验内容:执行伺服程序后,当 X07开关合上,伺服电机为手动脉冲发生器控制。

目的:熟悉用手动脉冲发生器控制的相关指令和寄存器。

三菱伺服内部培训教材.

注意:单轴正转M3202+20n,单轴反转M3203+20n,多轴同时点动M20488.2.3INC-1,ABS-1实验内容:SFC程序自动启动程序,当X06合上,2号轴执行ABS-1命令,当X07合上,1号轴执行INC-1命令,X05合上,执行2号轴清零命令。目的:进一步理解INC和ABS命令的