共享知识 分享快乐
成品木饰面安装工程
(一)、木饰面基层制作和质量要求
10.1木饰面的基层制作根据安装方法分为:挂式安装和粘贴安装。
10.2挂式安装基层制作
挂式安装基层分为:木方骨架基层、轻钢龙骨基层、平板满铺基层。
10.2.1木方骨架基层制作:
1木方骨架基层一般采用40 X 30木方搭成400 X 400的#字型骨架,并用
20X 20小木方或钢质角码固定在墙面上(图 10.2.1.1 )。
基层骨架
基层骨架与墙 体连接件
2基层要求安装牢固,其允许偏差和检验方法应符合表 基层骨架安装允许偏差和检验方法(mm)表 10.2.1.2
项目 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 接缝直线度 压条直线度 接缝高低差 允许偏差 高级 2 2 2 2 2 1 普通 3 3 3 3 3 1 10.2.1.2的要求。
检验方法 2m垂直检杳尺 2m靠尺和塞尺 直角检查尺 「 拉5m线(不足5 m拉通线),钢直 尺检杳 钢直尺和塞尺 3木方的间距分隔要考虑木饰面面板的规格,要求每块木饰面四边的边线 位置
必须有一组平行边和基层木方重合。
4
基层木方材质应符合GB4817.2中一等材用材要求,并应做防火、防腐、
页眉内容
共享知识 分享快乐 防虫处理。
1022轻钢龙骨基层制作:
1轻钢龙骨骨架主要用于隔墙骨架或墙体加厚骨架的制作时使用。
2基层龙骨要求安装牢固,其允许偏差和检验方法应符合表10.2.1.2的要
求。
10.2.3平板满铺基层制作:
1满铺基层主要适用于粘贴式安装的木饰面,一般是木方骨架和轻钢龙骨 骨架外再满铺
人造板材(主要是多层板或细木工板)。
2平板满铺骨架制作要求参见10.2.1木方骨架基层制作和10.2.2轻钢龙 骨基层制作。 3基层满铺板要求安装牢固,其允许偏差和检验方法应符合表
的要求。
10.3挂式安装基层制作的隐蔽工程报验
基层部分属隐蔽工程,材料必须做好防火、防腐、防虫处理,安装面板前准
备好隐蔽资料向相关单位报验,验收合格后安装木饰面。
10.4挂式安装的挂件
1木挂件的厚度一般为9?12mm长度视板面幅度而定。材料应为实木或优 质多层板,按照正反方向吻合加工成 45度或L型挂口(图10.4.1 )。
2挂件的连接方式为:木质挂件与木质挂件相组合;钢制角码与木质挂件
相结合;全用钢制角码挂合;其他新型安装材料。
木饰面10.2.1.2
45°挂件 ”L”型挂件
图10.4.1
10.5挂式安装要求
页眉内容
木饰面挂件示意图
共享知识 分享快乐
1根据木饰面版面幅度,首先在基层上对挂件位置进行放线,放线要求每块 木饰面的一组对应边必须与基层框架的其中一条木方重合,
每块木饰面的一组对
10.5
应边必须为安放挂件位置,即基层木方、挂件、木饰面边三者要重合见图
挂件之间的档距不应大于400mm
饰面板
工艺缝 连接插条
图10.5
木饰面安装节点示意图
2基层挂件用长30mm以上的直枪钉或木螺丝固定在基层上,挂件与基层接 触面涂刷适量白乳胶以增加牢固度。
饰面挂件用长度为(挂件厚度+ 木饰面厚度)
X 2/3的直枪钉,根据档位精确的固定在木饰面的反面,挂件与木饰面反面的接 触面涂刷
适量白乳胶以增加牢固度。
3基层挂件与饰面挂件要求挂合后能吻合良好,安装后的木饰面不能松动 和滑移。
10.6粘贴式安装
10.6.1粘贴式安装的适用范围
粘贴式安装适合于面板要求较薄(厚度小于 12mr)基层板材满铺的场合。 基层制作
要求平整度和垂直度与面板要求同表
10.6.2粘贴材料
粘贴材料要求用快干型胶粘剂,一般有液体钉、硅胶、白乳胶、云石胶等。
10.6.3粘贴式安装要求
1清洁:涂胶前对基层和面板反面需要涂胶的位置进行策底清洁,清除影 响粘接牢
固的一切杂质。
2涂胶:根据面板厚度,在面板的反面将胶粘剂按照 200?300mn见方的网
点状位置涂布适量的胶体,板边沿应按照线状涂胶。
3粘贴:用各种临时性的支撑物(或胶带)把面板固定在基层上,待胶粘
页眉内容
10.2.1.2。
共享知识 分享快乐
剂完成固化后方可移除固定支撑物。保证面板与基层板间粘贴牢固可靠、边部不 脱胶和翘
曲、相邻版面平整顺滑。
注意:支撑物不能损坏其他装饰部位,胶粘剂不得污染木饰面表面。
4安装完成排版布局应符合设计要求。
(二)木饰面安装质量要求 11.1木饰面安装一般规定
11.1.1安装位置、外观形状应符合设计要求,面板各拼接缝和工艺槽的位置应 符合设计要
求。
11.1.2面板与周围各装饰面层的对应、衔接应符合整体设计要求。 11.1.3面板正面不得用枪钉、铁钉和木螺丝。侧面固定时枪钉不得钉穿木饰面。 11.1.4正反挂件应紧密挂合,面板不得松动和滑移,收尾处面板应粘接固定。
11.1.5安装完成后幅面应清洁、干净,各面板间无明显色差。
11.1.6按设计要求开出强弱电控制开关孔位及其它相关预留孔位,直接暴露于 空气的端面
应封闭处理。
11.2木饰面安装允许偏差和检查方法应符合表 木饰面安装允许偏差和检查方法 项目 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 接缝直线度 允许偏差(mm) 高级 普通 1.5 1.0 11.2规定。
表11.2 检验方法 2 m垂直检测尺 2m靠尺和塞尺 直角检测尺 : 拉5m线(不足5m 拉通线),钢直尺检 查 钢直尺和塞尺 钢直尺 1 1 1.0 1 1.5 0.5 1 1 1.5 1 2 1 1 墙裙、勒脚上口直线 度 接缝高低差 接缝宽度 (三) 木饰面交付检验
12.1木饰面安装检验项目分基层和饰面板安装,应分别符合表
11.2规定的要求。
12.2安装检验应同时查验相关材料的检测报告和产品的出厂检验合格证,安装 完成后在自检的基础上及时填写 “饰面板分项工程”检验批资料,报相关单 位验收。
页眉内容
10.2.1.2和表
共享知识 分享快乐
12.3 安装时现场应有专职检验人员和技术指导人员。
13 木饰面修补和成品保护
13.1 安装时现场要配备油漆维修人员,安装与修补要同步进行。
13.2 不能修补的木饰面要及时追加生产。
13.3 安装完成自检查合格及时做好清洁和成品保护, 包括大面成品常规保护 (覆
膜)和阳角重点保护(护角)以及标高 1.5 米下防止撞击保护,防止二次污
染和损坏。
页眉内容