好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下水源热泵设计方案-天加

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

使用。 学生活动中心选用天加满液式水源螺杆热泵机组两台,型号分别为TWSF0335.2BW1×1台和TWSF0195.2BW1×1台;总制冷量为1872KW ,总制热量为1755KW ;设计要求制冷量为1291.3KW ,总制热量为1728.3KW ,完全满足使用。

第二食堂选用天加满液式水源螺杆热泵机组两台,型号为TWSF0335.2BW1;总制冷量为2366KW ,总制热量为2230KW ;设计要求制冷量为1443.6KW ,总制热量为2181KW ,完全满足使用。

2.3.2、室外地下水系统设计 2.3.2.1. 地下水源热泵系统设计要求

对于以地下水最为冷热源的热泵机组来说,必须遵守以下基本原则: 1). 地下水出水量务必满足根据空调负荷相关公式推导得出的要求流量,且供水稳定持续。

2). 需要通过详尽的地质勘查,确定地下水的水质情况;必要时候,应使用板式热交换器进行水井水和建筑循环水热交换;

3). 在寒冷季节,井水侧和系统侧的循环水路管道应做好防冻保温; 4). 对于地下水系统的投资效益比,在较大建筑物上的应用比小的建筑物好,因为地下水供回井的投资并不随系统容量的增加而呈线性上升;

5). 水源热泵机组的进水温度取决于深井水的水温,深井水的水温随着区域的不同而存在着差异性。因此,对于以地下水做为冷热源的水源热泵机组来说,必须确认机组的标准运行工况;同时,根据实际的水温情况,进行变工况参数的修正后,重新校核机组的选型工作。

2.3.2.2地下水源热泵系统水质要求 1)、搜集设计资料和现场勘察

现场勘查资料是设计的基础与依据,正确可靠的资料是保证地下水系统设计质量的先决条件。现场勘查不仅是收集资料的补充手段, 也是管井设计前期工作的重

要步骤。其目的是了解和核对现有水文地质及其它现场资料,初步选择井位及酝酿系统布置方案, 按设计任务提出进一步水文地质要求或其他现场工作要求.

2)、根据含水层的埋藏条件、厚度、岩性、水力状况及施工条件, 初步确定管井的型式、构造及取水设备型式。同时根据地下水位、流向、补给条件和地形地物情况, 考虑井群布置方案.

3)、按理论公式或经验公式确定管井的出水量和水位下降值, 并在此基础上结合技术要求、设备和施工条件, 确定取水设备。同时应考虑井群互阻影响, 必要时应进行井群互阻计算, 确定管井数目、井距、井群布置方案。此外, 须设置一定数量的备用井。

4)、水源水的水质直接影响水源热泵机组的使用寿命和运行效率。对水源水水质的基本要求是:清澈、水质稳定、不腐蚀、不滋生微生物或生物、不结垢等。

通过对水质的考察以确定水源水是否可以直接进入或进行何种处理方法后水源热泵机组,或者通过采用专用换热器进行中间换热。

主要水质指标考核依据如下:

根据供冷和供热工况下,系统的最大放热量和最大吸热量来计算井水流量。在冬季和夏季需要的地下水水量,实际上应与系统选择的水源热泵性能、地下水温度、建筑物内循环水温度、冷热水负荷,以及换热器的形式有关。在计算流量时,可以采用下面公式进行计算:

q v , c = 式中:

3600Q 1ρc p (t 2-t 1 q v , c

——供冷/热所需要地下水量(m3/h); Q 1 ——设计工况下换热器换热量(kW ), ρ ——水的密度(kg/m3)

C p

——水的比热,可取4.187kJ/kg.℃

t 1 ——进入热泵主机的地下水温度(℃) t 2 ——离开热泵主机的地下水温度(℃)

则:

大专教学楼二区三层机房要求水流量为: q v , c =

3600Q 13600*(525+87 ==48吨/小时

ρc p (t 2-t 1 998*4. 187*(29-18 学生活动中心要求水流量为: q v , c =

3600Q 13600*(679+112+1183+195 ==170吨/小时

ρc p (t 2-t 1 998*4. 187*(29-18 第二食堂要求水流量为: q v , c =

3600Q 13600*(1183+195 *2 ==216吨/小时

ρc p (t 2-t 1 998*4. 187*(29-18

现地下水设计单井抽取量为80吨/小时,因此,地下水井设计方案初步如下: 大专教学楼二区三层机房为:一抽一回; 学生活动中心为:两抽三回; 第二食堂为:三抽四回;

该系统地下水源井总计:六口抽水井;八口回水井 2.3.2.3地下水的回灌 a.

回灌水的水质。对于回灌水的水质,要求是优于或等于原地下水水质,回灌后不会引起区域性地下水水质污染。实质上,地下水经过水源热泵机组或板式换热器后,只是交换了热量,水质几乎没有发生变化,回灌不会引起地下水污染。

b.

回灌类型。根据工程场地的实际情况,可采用地面渗入补给、诱导补给及注入补给。注入式回灌一般利用管井进行,常采用无压(自流)、负压(真空)及加压(正压)回灌等方法。无压自流回灌适用于含水层渗透性好、井中有回灌水位和静止水位差。真空负压回灌适用于地下水位埋藏深(静水位埋深在10米以下)、含水层渗透性好。加压回灌适用于地下水位高、透水性差的地层。对于抽灌两用井,为防止井间互相干扰,应控制合理井距。

c.

回灌井数量。按照国家标准,回灌井的数量与抽水井的数量不得低于2:1;即一口抽水井,必须设置不少于两口回灌井。特殊地质结构层的地区,透水率高、回灌效果好的水源井,可以按照2:3的比例进行抽灌井的配置。

d.

地下水源热泵设计方案-天加