好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下水源热泵设计方案-天加

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

南京天加空调设备有限公司

烟台汽车工程职业学院 地下水源热泵中央空调 项目建议书

天 加 中 央 空 调

TICA CENTRAL AIR-CONDITIONING 一、工程概况 1.1地理概况

烟台地处北纬 36.04度,东经120.20度。属亚热带季风气候,气候温和湿润,四季分明;日照充足。冬夏较长,春秋较短。全年平均气温约为12.2℃,年无霜期300天左右。

1.2工程内容及范围

项目具体情况:大专教学楼二区三层机房面积约1940平米,夏季空调总冷负荷不小于498.4KW ;学生活动中心面积约为10190.6平米,夏季空调冷负荷不小于1291.3KW ,冬季热负荷不小于1728.3KW ;第二食堂面积约为12530平米,夏季空调冷负荷不小于1443.6KW ,冬季热负荷不小于2181KW 。校方领导考虑到节能、环保、减排的能源需求,决定采用地下水源热泵中央空调系统,解决整个小区的空调需求。

项目范围:烟台汽车工程职业学院学生活动中心、食堂及教学楼等建筑地源热泵空调方案(含与地源热泵系统有关的电气控制部分,其中从配电室引至机房、泵房和其他空调设备电气控制箱及线路由招标人负责安装,控制箱至空调设备的管线

路由投标人负责安装)设计,室内末端空调系统二次优化设计,并负责全部工程安装施工调试验收,提供技术支持和售后服务。

1.3 地下水源热泵介绍

地下水源热泵系统,是指以地下水作为空调系统的冷/热源,通过水源热泵机组,给建筑物提供冷/热量的空调系统,下图是地下水源热泵系统原理图。系统主要由地下水源井系统、水源热泵主机、室内管网系统等三部分组成。

回灌井

二、系统设计方案 2.1设计依据

1、主要设计规范、标准

(1) 《地源热泵系统工程技术规范》 (GB 50366-2005 (2) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ-2003)

(3) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) (4) 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分 》(JGJ26-95 (5) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JCJ134-2001 (6) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) (7) 《建筑设计防火规范》 (GBJ16-87)

(8) 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》 (CJJ101—2004) (9) 其他必需的规范、规程 2、设计基础资料

(1) 民用建筑暖通空调设计技术措施; (2) 《采暖通风与空气调节设计手册》

(3) 室外空气的空调设计参数:表1 室外设计参数

2.2冷、热负荷计算

2.2.1室内空调冷、热负荷的计算 1、 室内设计参数(表2 室内设计参数)

2. 冷、热负荷的计算

根据设计院设计,大专教学楼二区三层机房面积约1940平米,夏季空调总冷负荷不小于498.4KW ;学生活动中心面积约为10190.6平米,夏季空调冷负荷不小于1291.3KW ,冬季热负荷不小于1728.3KW ;第二食堂面积约为12530平米,夏季空调冷负荷不小于1443.6KW ,冬季热负荷不小于2181KW 。

2.3系统设计

根据GB50366-2005《地源热泵系统工程技术规范》的定义,地源热泵系统是指以土壤或地下水、地表水为低温热源,由水源热泵机组、地能采集系统、室内系统和控制系统组成的供热空调系统。根据地能采集系统形式不同,地源热泵系统分地埋管、地下水和地表水三种形式。众所周知,地层之下一年四季均保持一个相对稳定的温度。在夏季,地下的温度要比地面空气温度低,而在冬季却比地面空气温度高。地源热泵正是利用大地的这个特点,通过热泵主机与土壤或地下水交换热量。地源热泵全年运行工况稳定,不需要其它辅助热源及冷却设备即可实现冬季供热、夏季供冷。所以,地源热泵是一项高效节能型、环保型并能实现可持续发展的新技术,在冬天,热泵机组将地下水的热量抽出,然后通过系统导入建筑物内,同时蓄存冷量,以备夏用;在夏天,热量从建筑物内抽出,通过系统排入地下水,同时蓄存热量,以备冬用。地源热泵一年四季均能可靠的提供高品质的冷暖空气,为我们营造一个非常舒适的室内环境。

本地源热泵系统采用地下水系统作为热泵主机的冷热源,建立集中能源站,通过室外管网对每栋建筑物夏季提供7℃冷冻水(冬季60℃的热水),再通过室内管网,末端采用风机盘管或其它热交换装置对每个房间进行制冷及供暖。

2.3.1、热泵机组的设计 (1)热泵机组的选型

热泵机组的选型一般原则有:满足系统的设计负荷;系统的初投资与运行费用小。本设计中选择使用天加满液式水源螺杆热泵机组为实现制冷、供暖,同时选用多台机组联机运行,其在满足系统的设计负荷的同时,彼此互为备用,提高机组利用率。

制热工况:水源侧进水15℃,出水7℃,用户侧进水60℃,出水55℃; 制冷工况:水源侧进水29℃,出水18℃,用户侧进水12℃,出水7℃; 则:

大专教学楼二区三层机房选用天加满液式水源螺杆热泵机组一台,型号为TWSF0150.1BW1;总制冷量为525KW ;设计要求制冷量为498.4KW ,完全满足