温州正纳利聚胺酯有限公司 编号 C – 13-3 电 气 设 备 、仪 表 安 全 管 理 制 度 (一)电 气 设 备一、工厂电力线路的安全检查 电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送电能的重要任务。
但目前往往对电力 线路的安全检查和运行维护重视不够,导致个别区段的电力线路的安全性降低,增大了发 生电气事故的可能性。 因此,加强本公司电力线路的安全检查是非常必要的。 1 架空线路的安全检查 对厂区架空线路,一般要求每月进行 1 次安全检查。
如遇大风大雨及发生故障等特殊情 况时,还需临时增加安全检查次数。
架空线路的安全检查应重点检查以下项目 1.1 电线杆子有无倾斜、变形、腐朽、损坏及基础下沉等现象。
1.2 沿线路的地面是否堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质。 1.3 沿线路周围,有无危险建筑物。
应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里,这些建筑物 不致对线路造成损坏。
1.4 线路上有无树枝、风筝等杂物悬挂。 1.5 拉线和板桩是否完好,绑托线是否紧固可靠。
1.6 导线的接头是否接触良好,有无过热发红、严重老化、腐蚀或断脱现象;绝缘子有无 污损和放电现象。
1.7 避雷接地装置是否良好,接地线有无锈断情况。 在雷雨季节到来之前,应重点检查。
二、变电所的运行与管理 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。
因此, 变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行, 以确保安全生产。
A.运行制度 1.交接班制度交接班工作必须严肃、认真进行。 交接班人员应严格按规定履行交接班 手续,具体内容和要求如下。
(1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应 主动为下班做好准备工作。
(2)交班人员应将下列情况做详尽介绍1.所管辖的设备运行方式,变更修饰情况,设备 缺陷,事故处理,上级通知及其它有关事项;2.工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完 整。
(3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。
交接完毕, 双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。
在交接中发生事故或异常运行情况时, 须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。 当事故处理 告一段落时,再继续办理交接班手续。
(5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交
接,并迅速报告上级领导, 做出适当安排。
2.巡回检查制度为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及 备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。
有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少 巡视一次,车间变电所每班巡视一次。 特殊巡视按需要进行。
温州正纳利聚胺酯有限公司 编号 C – 13-3 (2)定期巡视项目。 1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。 2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。 3)各连接点有无过热现象。
4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。 5)变压器的冷却装置运行是否正常。
6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。 7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。
8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。
9)继电保护及自动装置压板位置是否正确。
10)仪表指示是否正常,指针有无弯曲、卡涩现象;电度表有无停走或倒走现象。
11)直流母线电压及浮充电流是否适当。