好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工缝与后浇带施工组织方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中天建设集团有限公司 万科金色半山花园1-4号楼施工缝及后浇带专项施工方案

目 录

一、工程概况及编制依据 ......................................... 2

二、后浇带的设置 ............................................... 2

三、后浇带和施工缝的留设要求 ................................... 3

四、后浇带的保护措施 ........................................... 5

五、浇筑前的准备工作 ........................................... 5

六、施工工艺流程及施工方法 ..................................... 6

七、后浇带施工应注意的问题 ..................................... 7

八、质量保证措施 ............................................... 9

九、安全生产与文明施工注意事项 ................................. 9

十、附图 ...................................................... 10

- 1 -

第一章

第一节:工程概况

工程概况及编制依据

金色半山花园项目位于市龙岗区坂田街道美村,由万科华昱花园房地产开发投资

兴建,市清华苑建筑设计设计,市邦迪工程顾问监理,由中天建设集团第七建设施工建设。该项目由四栋层高层组成,其中1#、2#楼20层,3#、4#楼22层 ,框架剪力墙结构,建筑面积约 60000 m2,其中一层地下室人防7000 m2。根据现场实际施工情况及施工蓝图要求,在每栋塔楼与塔楼之间以及塔楼和裙楼之间设立后浇带,(具体位置详见附图)。为确保工程顺利施工,保证工程进度和质量,特编制此方案。

第二节: 编制依据

地下工程防水技术规 GB50108-2001 屋面工程技术规 GB50207-2002

地下防水工程质量验收规 GB50208-2002 混凝土结构工程质量验收规 GB50204-2002 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001

以往我司先进实用的施工经验,满足施工及使用的需要。 甲方提供的施工图纸及万科最新修订版统一构造做法。

我司综合考虑设计图纸及施工现场的实际需求,征得甲方同意后确定后浇带位置及做法。当万科最新修订版统一构造做法实施颁布后,按照万科统一构造做法施工。

第二章 后浇带的设置

第一节:后浇带型式:

(1)后浇带的设计原理是“抗放兼备,以放为主”,这种设计已列入规而被广泛使用,后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带、后浇温度带,分别用于解决各构筑物间差异沉降,钢筋混凝土收缩变形和减小温度应力等问题,后浇带一般具有多种变形缝的功能。

(2)施工后浇带是在整个建筑物中设置的临时施工缝,该缝根据设计要求保留一段时间后再浇筑。这种“缝”在整个结构施工中既解决了构筑物间的差异沉降,混凝土的收缩变形,温度应力,又达到了不设永久变形缝的目的。

(3)设计采用在施工中留后浇带的做法,以便将原来“超长”的平面 “化

整为零”,使其能在较短的时间完成的约束应力(混凝土的收缩、竖向荷重差异过大时产生的变形应力)释放,而持后浇带施工完成后,结构又“化零为整“大量减少了上述应力对结构的影响,减少了过多的设置永久性变形缝。

第二节:后浇带设置:

根据施工图纸及现场实际施工需要,我司准备在主楼与裙楼之间设置一条通长的施工缝后浇带,在主楼与主楼之间留设后浇带,4#,5#楼之间留后浇带,具体位置详见附图。

第三节 施工重点和难点分析

本工程地下室底板、负一层梁板及顶板、壁板均设有后浇带。由于底板、墙板与顶扳均为双层双向钢筋,后浇带位置的钢筋密集,且须设止水钢板,因此对后浇带的处理比较复杂。而且地下室人防面积较大,结构复杂,对结构沉降和防水要求很高。所以后浇带的留设和施工处理是本工程控制的重点。

第三章 后浇带和施工缝的留设要求

(一)、后浇带、施工缝的留设 1、后浇带的留置和模板支设方式 (1)地下室底板后浇带的留设:

本工程地下室底板后浇带按结构平面位置尺寸留设,构造详附图: 留设方法如下:地下室底板底筋绑扎好后,按设计图的位置出150mm拉通长线,支架沿止水钢板中心线(即后浇带边线)与底筋焊接加固,支架完成后,下部用快易收口网沿支架敷设并扎牢,止水钢板沿支架中心布置,与钢筋支架焊成整体,施工中注意控制钢板中心(每边150mm)必须在一条线上且必须水平。板面筋绑扎完成后,紧贴止水钢板上部用收口网扎紧。

施工缝与后浇带施工组织方案

中天建设集团有限公司万科金色半山花园1-4号楼施工缝及后浇带专项施工方案目录一、工程概况及编制依据.........................................2二、后浇带的设置...............................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8l5jd27bfm0088t3x4ji0cqsi0v0qh00p8x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享