火灾报警装置简要操作说明
一、 主面板各部位功能
A、火警总灯:控制器中任意一只火灾探测器或手动按钮报警时,此灯亮。B、监管总灯:控制器中除上述以外的探测点报警时,此灯亮。C、故障总灯:控制器中任意一个探测点或联动点有故障或有其他系统故障时,此灯亮。D、启动总灯:控制器中任意一个联动模块被启动后,此灯亮。E、反馈总灯:控制器中任意一个联动模块接收到被控设备的反馈信号时,此灯亮。F、延时输出指示灯:控制器中发生联动控制的延时输出现象时,此灯亮。G、主电工作指示灯:控制器处于交流220V(主电)供电时,此灯亮。H、主电故障指示灯:控制器处于交流220V(主电)断电时,此灯亮。I、备电工作指示灯:控制器处于直流24V(备电)供电时,此灯亮。J、备电故障指示灯:控制器处于直流24V(备电)断电或发生充电故障时,此灯亮。K、消音指示灯:控制器进行消音操作时,此灯亮。同时,消除故障音、火警音和监管音等。L、屏蔽指示灯:控制器内有屏蔽点时,此灯亮。M、自检指示灯:控制器在进行系统自检操作时,此灯亮。N、异常指示灯:控制器中发生异常现象时(探测点或总线联动点有重码现象),此灯亮。O、启动状态指示灯:此灯亮,在启动状态下总线操作键按下时,对应的控制模块由停止到启动状态。P、停止状态指示灯:此灯亮,在停止状态下总线操作键按下时,对应的控制模块由启动到停止状态。Q、自动状态指示灯:此灯亮,在自动状态下所有的联动模块均按逻辑编程方式被自动启动。R、手动状态指示灯:此灯亮,在手动状态下所有的联动模块(但全自动方式的联动模块除外)均按手动方式启动,而符合逻辑的自动启动此时无效。 1、消音键:当控制器有各种音响时(火警音、故障音、监管音),按下此键可以消音。同时,消音指示灯亮。 2、复位键:按下此键,可以使本控制器进行系统复位。 3、走纸键:按下此键,可以使得打印机不打印而空白走纸。
4、启动/停止选择键:按下此键,可以在启动/停止状态之间进行状态选择。(对控制模块有效,而对多线模块无效)。 5、自动/手动选择键:按下此键,可以在自动/手动状态之间进行状态选择。(对控制模块和多线模块均有效)。
6、热敏打印机:能自动或手动打印出控制器的火警、监管、故障及其他各种数据。(不需要色带;但在安装热敏打印机纸时,要注意其正反面,不得装反)。
7、控制器喇叭:能发出控制器所需的火警音响和监管音响。
8、按钮操作开关:当它处于“关”状态时,除消音键外,其他键全部锁定。 9、打印键:能控制热敏打印机的打印,一般采用“见啥打啥”方法。
10、编程功能键:除打印键外,其他5个键:确认键、插入键、删除键、退出键、编程键用于控制器的编程和查看。 11、光标移动键:共有4个键:上、下、左、右键,可控制光标的移动。 12、数字键:可单独输入数字0-9
13、LCD液晶显示器:能显示控制器的各种状态,有60多种中文显示菜单,供用户编程、查看、屏蔽、远程控制等操作使用。中文输入可采用“全拼输入法”或“区位码输入法”。
二、火灾报警的显示和操作方法: 主机操作密码 查看:4321 修改:4321 1、火警状态的显示和处置方法:
A、在控制器中,当发生任一火警报警时,LCD屏上的火灾报警灯亮;当发生任一监管报警点报警时,LCD屏上的监管报警灯亮。 B、控制器扬声器同时发出火警音或监管音。(可通过消音健消音)
C、LCD屏立即切换显示火警信息:火警总数、回路地址号、报警类型、位置和首次火警时间。除首次火警以外,均在后续地址项显示其他火警数据。
D、当控制器设置在“火警自动打印”状态时,打印机能自动打印出火警数据:回路地址号、报警类型和火警时间。
处理火警事件中的注意事项: 当系统报出火警时,一定要沉着、镇定。首先必须有人到现场观察,确认是否是真实火灾?(1).若真是火灾的话,立即拨打119火警电话。 (2)将控制器开关转换到自动状态。(3)立即利用附近的灭火器械扑救,尽量控制火势发展。(4)消防监控中心当值人员收到现场报告后:即时向工区负责人报告情况。当工区负责人收到火警报告后:第一时间向有关领导汇报,并带领消防人员,携带灭火器以最快速度到达火警现场,是主变着火,立即到“SP”泡沫室手动启动电磁阀,待泡沫液充分混合后(10s~30s)再打开对应主变的电动阀。(5)、立即启动实施本单位的消防灭火预案 (6)在火灾发生后,若控制器处于“自动”和“启动”状态的话,系统将按“联动编程”中的逻辑自动延时启动所确定的控制模块或“SP”控制的对应阀门。其延时时间在“联动编程”中早有设置。若需要立即启动一些设备,可以利用“手动信息”表,来搜索到该设备。用“启动/停止”和“联动控制”两键来配合使用。 若现场查看后确认是误报火警,可按下复位键,如不能复位,暂消音,电话通知维保人员前来处理。 2、故障状态的显示和处置方法: A、故障点的显示方法:
(1)当控制器发生探测点、总线联动点、多线联动点和火灾显示盘等故障时,LCD屏上的故障总灯亮。 (2)同时控制器蜂鸣器发出故障音。
(3)在LCD显示屏的上方显示故障点(包括探测点、总线联动点、多线联动点和层显故障)的总数、回路地址号、探测点或联动点的类型和汉字地址。
(4)用户可以通过控制器的用户菜单“8.6-6.查看故障点数据”一节,来查看故障点的总数、回路地址号、时间等数据,还可以打印出故障点数据。
B、功能故障的显示方法:采用与故障点的故障同屏显示方法。 C、发生故障后的处置方法:
(1)用户应根据以上二种显示提供的详细情况,自行及时排除各种故障。
(2)如故障无法及时排除,可采用设置屏蔽点的方法来作暂时处理。将发生故障的探测点、总线联动点、多线联动点或火灾显示盘等,按照它的回路地址号来设置系统屏蔽点。注意:故障暂时不显示了,但它还是存在的,尽量早日排除。