共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

大空间智能型主动喷水灭火系统是我国新近研究、开发并投入使用的一种新型消防灭火设备。该产品采用了多项技术,如红外线探测技术、计算机技术,并将传感、机械传动、光电技术、通信等通过逻辑程序编织于一身,实现了智能化。它能24小时全天候监控,360°全方位保护,当装置确认为火灾信号后,能主动射水,并在灭火后主动停止射水,回复到原来的监视状态,体现了其智能化和全动化。这个系统的设计规范《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ15-34-2004是广东省标准,2004年1月16日发布,于2004年4月1日开始实施。

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

所谓大空间是指民用和工业建筑物内净空高度大于8m,仓库建筑物内净空高度大于12m的场所。设置大空间智能型主动喷水灭火系统场所的环境温度应不低于4℃,且不高于55℃,它适用于扑灭大空间场所的A类火灾(A类火灾是指含碳固体可燃物质的火灾,如木材、棉、毛、麻、纸张等)。凡按照国家有关消防设计规范的要求应设置自动喷水灭火系统,火灾类别为A类,但由于空间高度较高,

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

采用其它自动喷水灭火系统难以有效探测、扑灭及控制火灾的大空间场所应设置大空间智能型主动喷水灭火系统。

该智能型喷水灭火系统的组成部分跟一般的自动喷水灭火系统大致相同,包括:地下水池、天面水箱、增压泵、信号阀组、水流指示器、智能型红外探测组件、大空间大流量喷头、电磁阀组等。而根据喷头的性能、工作原理以及应用场所的不同,该灭火系统又分为大空间智能灭火装置(灭火喷水面为一个圆形面)、自动扫描射水灭火装置(灭火射水面为一个扇形面)、自动扫描射水高空水炮灭火装置(灭火射水面为一个矩形面)。这三种灭火装置的适用条件见下表:这三种装置的最低工作压力都不相同,而最高工作压力则不能超过1.0Mpa,压力太大对电子元件会有损坏作用。

至于在哪一种场所应该选用哪一种灭火装置,从本人的观点来看,大空间智能灭火系统比较适用于那些火灾蔓延比较快、严重危险级的场所,如舞台的葡萄架下部、演播室、仓库等地方;而自动扫描射水灭火装置和自动扫描射水高空水炮灭火装置在功能上有点相似,但自动扫描射水灭火装置的射水流量、最低工作压力、保护半径以及安装高度都比高空水炮灭火装置要小,其造价也比水炮灭火装置要低,它一般采用边墙式安装,所以在一些高度不太高、面积不太大的中、轻危险级场所应优先考虑自动扫描射水灭火装置;而由于自动扫描射水高空水炮灭火装置的工作压力、射水流量、保护半径、安装

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

高度都较大,它既可以采取边墙式安装,也可以采取中间吊装,灵活性较大,在那些自动扫描射水灭火装置不能满足要求的场所可考虑使用水炮灭火装置。

针对中庭的特点:高度较高(H=14m),面积也较大(S=430m2),发生火灾时多为某一点突然着火,属于中危险级,不属于那些火灾蔓延比较快、可燃物较多的场所,所以,本人设计时选择了自动扫描射水高空水炮灭火装置。按正常设计只需要在中庭顶上中间位置安装一个水炮喷头就可以达到保护整个中庭的目的,但由于中庭中间还建了一个直径约5.5m、高差不多三层的观光亭。经后来实地考察发现,如果只在中庭中间安装一个水炮喷头会存在盲点,由于观光亭的阻挡,使水炮喷头无法向某些着火点有效喷水。于是,本人最后决定设计两个水炮喷头,同时考虑到日后试水和维护的方便,将两个喷头都靠边墙安装,经对它们的安装位置进行反复检验后,确保中庭任何地方都不存在盲点。又考虑到日后会在中庭搞些活动,那时一旦水炮喷头动作会造成不良影响,于是在首层中庭靠角落的一根柱子上增设一个手动与自动控制的转换装置,平时挂上明显的消防标志,并有一定的保护措施,当搞活动时就将灭火系统转换到手动控制位,活动结束后,再恢复到自动控制位,方便控制。

两个水炮喷头由从地下室接上来的两条DN50的立管供水,而这两条DN50管道在地下室是由一条DN80的总管供水,并在

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

该 DN80管道上分别安装一个信号阀和水流指示器。

在选择增压水泵方面规范规定,当大空间智能型主动喷水灭火系统的管网与湿式自动喷水灭火系统的管网综合设置时,必须满足:1、系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足二个系统中最大的一个设计水量、水压、及一次灭火用水量的要求;2、应同时满足二个系统的设计要求,并能独立运行,互不影响。

当大空间灭火系统与消火栓系统的管网综合设置时,必须满足:1、系统设计水量、水压及一次灭火用水量应同时满足二个系统总的设计水量、最高水压及一次灭火用水量的要求;2、应同时满足二个系统的设计要求,并能独立运行,互不影响。所以,考虑到本酒店自喷系统的设计流量为40L/s,高区喷淋泵扬程为1.0Mpa,低区喷淋泵扬程为0.6Mpa,而该水炮灭火系统的设计流量为10L/s,最低工作压力为0.6Mpa,最高工作压力为 1.0Mpa,所以将它跟高区自喷管网综合设置较为合适而且能满足规范要求,这样就省去了单独为水炮灭火系统设置的设施,节约了投资。自喷系统设有的稳压装置以及水泵接合器等都可以供水炮灭火系统使用。于是,决定将该水炮灭火系统在地下室的那条DN80供水总管接入高区自喷系统湿式报警阀前的管道。

该大空间自动扫描射水高空水炮灭火系统按图纸施工完成后,进行了调试和运行,表现情况良好,最后也顺利通过了有关部门

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

的验收。

以上是深圳共安带来的简单介绍,如果您还想了解更多消防方面的知识或者采购消防设备,可以点击下方的图片了解您感兴趣的内容,您也可以打我们的电话或者点击我们的官网进行咨询,我们会有专业的服务人员为你提供服务。

深圳市共安智能科技有限公司成立于1995年,注册资金1368万元,公司现拥有深圳大工业区标准厂房建筑面积10000多平方米,以及各种先进的生产设备,精良的制造工艺,现代化的检测和试验中心。

是一家专业从事消防安全电子产品的样、生产、销售、服务的高科技企业;多年来公司已专业、创新、诚信、双赢为理念、努力打造成为‘大空间消防水炮、防火门监控系统、智能疏散系统、消防设备电源监控系统行业第一品牌’。

作为专业的防火门控制系统产品的生产商和系统解决方案的供应商、始终长期、稳健、专业的姿态发展。全国现有30多家办事处分布在大中型城市;并拥有广泛的在线服务网络和技术资源,专业化的管理和研发技术队伍,严格的后勤保障为客户提供优质、高效的企业级应用服务和技术支持、从而成为企业客户真正有价值并值得信赖的合作伙伴。深圳共安智能科技有限公司经过十多年的开拓创新,荣

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/

获多项国家专利产品。我公司的主要产品有自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、细水雾冷却消防保护系统、消防炮、机电抗震支架、消防箱等系列产品。

大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范

共安智能科技有限公司http://www.szgazn119.com/大空间智能型主动喷水灭火系统是我国新近研究、开发并投入使用的一种新型消防灭火设备。该产品采用了多项技术,如红外线探测技术、计算机技术,并将传感、机械传动、光电技术、通信等通过逻辑程序编织于一身,实现了智能化。它能24小时全天候监控,360°全方位保护,当装置确认为火灾信号后,能主动射水,并在灭火后主动停
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8l49634ab11od1e2lms547le14lox100wgx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享