(1)抽采系统安全措施
瓦斯抽采管路所用的焊接钢管的壁厚经计算满足强度要求,其强度指标和防静电指标提出要求。管路在井口处及每70m左右需要进行接地,防止雷电波侵及井下,防止管路意外带电。在倾斜巷道中每隔80~100m设置一个止推支承将管子固定,以防管路下滑。由于本地区冬天气温较高,地面管路采用埋设方式敷设,故无需考虑防冻的问题。 (2)抽采瓦斯站安全措施
①瓦斯抽采泵前后防回火、爆炸、电气防爆、防静电措施
瓦斯抽采泵站布置瓦斯进口主管路2趟,其中1趟为高负压瓦斯抽采管路,另一趟为低负压瓦斯抽采管路,高、低负压抽采管路及放空管和排空管布置在泵房后面,冷却水水池设在泵房东南侧,进场道路位于场地东南侧。瓦斯抽采泵
第2页/总6页
FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 站设瓦斯抽采泵房。瓦斯抽采泵房为单层建筑结构,条形布局,室内安装瓦斯抽采泵、控制按钮等。室外设置瓦斯进出口配气装置、防爆炸、防回火装置、放空管、排空管、冷却水循环系统、防雷接地系统等。
②瓦斯抽采站防雷电、防火灾、防洪涝措施
根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000),瓦斯抽放站按第一类防雷建筑物设计,设置相应的防直击雷、感应雷、雷电波侵入设施,并制订严格的定期检查制度,保持性能良好。
Ⅰ、防直接雷击的措施
·北三地面机房装设独立避雷针4基,能使被保护的建筑物及突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。 ·独立避雷针的杆塔处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。
·独立避雷针均有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。 Ⅱ、防雷电感应的措施
第3页/总6页