一、工程概况和范围:

1.1 董铺水库拆迁复建点(7#楼~12#楼、15#楼~21#楼、地下车库)工程位于安徽省合肥市,由合肥市庐阳区重点工程建设管理局投资,安徽省建筑科学研究设计院设计,上海天佑工程咨询有限公司监理,安徽华力建设集团有限公司施工总承包,合同工期510日历天。

1.2 水系统概述

给水系统、排水系统、消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统、 1)水源:从市政给水管引入。 2)供水系统供水方式

一至五层由市政管网直供;六层~十二层为加压Ⅰ区;十三层~十八层加压中Ⅱ区;十九层~二十三层加压中Ⅲ区;二十四层~顶层加压高区。

3)排水系统

采用雨污水分流;污、废合流排水。

2 / 73

4) 消防系统

分为两个消火栓给水分区,地下~18层为Ⅰ区域,19层~顶层为Ⅱ区域,Ⅰ区域由消火栓泵的出水可调式减压阀减压后供给,消防水箱摄于最高屋面。

5) 自动喷淋灭火系统

属于危险级1级,喷水强度6L/Min.m2,作用面积160M2,设计流量去21L/S。

1.3 电气系统概述

动力配电系统、照明配电系统、防雷和接地系统、楼宇智能化系统、火灾自动报警系统、航空障碍灯系统。

1) 供电:本工程电源为三项四线制,电压380/220V,主用进线与备用进线由小区2#地下室变电所引至。

一级负荷包括:消防电梯;正压送风机;普通客梯;消防电梯潜水泵;应急照明,楼梯走道照明。防雷和接地系统。

三级负荷:户内照明。

2) 低压配电系统采用TN—C-S系统,照明干线采用放射式供电,电梯及消防设备等采用放射式供电。

3) 照明及节能选用效率高,谐波低寿命长的产品,功率因数在0.9以上。

3 / 73

4) 防雷,接地,按三类防雷建筑标准设防,接闪器采用不大于20m*20*的避雷网,引下线利用框架柱内四根主筋上下电焊连接形成导体代替,间距不大于25m,建筑四角引下线距地面0.5m设置测试连接板。电接地与防雷接地采用统一联合的接地装置,接地电阻不大于1Ω。

5) 楼宇智能化系统包括电话系统,计算机网络系统,有线电视系统。

6) 电气消防,包括火灾报警功能;联动控制功能;消防电话功能;消防广播功能。

7) 航空障碍灯负荷为一级负荷,采用双路供电,自动切换。

二、编制依据:

⒈建设方提供的本工程施工图及说明;

⒉中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 ⒊上海市《工程建设地方标准强制性条文》

⒋《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

4 / 73

(GBJ303-88)

⒌《电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范》 (GBJ148-90)

⒍《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》 (GBJ149-90)

⒎《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 (GBJ168-92)

⒏《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ⒐《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GBJ50171-91)

⒑《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96)

⒒《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 (GB50259-96)

⒓《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路工程施

5 / 73

电气安装施工质量控制实施细则