通风与空调工程施工安装基础测试题
一、单项选择题(共50题。每题1分)
1 风管制作时,矩形风管两条对角线长度之差不应大于__mm。(C)
A.1mm B. 2mm
2 风管制作时,管口平面度的允许偏差为__mm。(B)
A.1mm B. 2mm
3 通风管管道规格的验收,风管以__为准,风道以__为准。(A)
A.外径或外边长、 内径或内边长 B. 内径或内边长、外径或外边长 内径或内边长、内径或内边长 D. 内径或外边长、外径或内边长 4 风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻
边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于___mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。(C) A 5 B 10 C 6 D 2
5 关于风管安装下面说法错误的是:(A)
A.连接法兰的螺栓应均匀拧紧,螺母每隔一个分别装在异侧 B.风管内严禁其他管线穿越
C.室外立管的固定拉索严禁在避雷针或者避雷网上 D.现场风管接口配置,不能缩小有效截面
6 中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不得大于( A);高压系
统风管不得大于( )。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。 A 150mm,100mm B 100mm,80mm C 150mm,80mm D 200mm,150mm 7 民用建筑设计参数中,家用厕所每小时换气次数为__次,浴室每小时换
气次数为__次(B)
A 8,8 B 10,8 C 8, 8 D 10, 10
8 住宅、公寓、标准客房(3米层高)设计冷负荷W/m2负荷指标(估算)(A)
A 114-138 B 50-60 C 200-220 D 300-320
9 住宅、公寓、私人办公室、医院房间(风口在上部、层高3米), 室内
送风口风速(以噪音标准控制)的送风口设计流速__m/s,回风口设计流速__m/s(C )
A , B 4-6,2-3 C , D 7-10,4-6
10 办公室空调低速风管系统(以噪声标准控制)主风管的最大允许速__m/s,
支风管的最大允许流速__m/s (A ) A 8, B 4,5 C 8,10 D 16,20
11 机械排烟系统排烟口风速值不宜大于 ___ m/s。( B)
A、7 B、10 C、20 D、15
12 采用C、S形插条连接的金属矩形风管时,其边长不应大于(C )
A 450mm B 500mm C 630mm D 800mm
13 风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰垫片厚度不应小于(B )。垫
片不应凸入管内,亦不应突出法兰外。
A 2mm B 3mm C 4mm D 5mm 14 当水平悬吊的水平主、干风管长度超过(C),应设置防止摆动的固定点
A 10m B 15m C 20m D 30m 15 金属矩形风管长边b=1600mm,当风管进行连接时,法兰和螺栓规格
分别是(D )
A ∠25×3,M6 B ∠30×3,M6 C ∠30×3,M8 D ∠40×4,M8 16 金属风管垂直安装,支、吊架间距不应大于(C)
A 3m B 3.5m C 4m D 17 防火阀直径或长边尺寸大于等于(B)时,宜设单独支、吊架。
A 500mm B 630mm C 800mm D 1000mm
18 通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加
人员为(A)
A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表
19 安装在墙壁和楼板内的套管应符合以下规定:楼板内套管顶部高出地面
不少于(A)mm。
A 20mm B 30mm C 40mm D 50mm 20 低压风管系统工作压力P (B)
A P ≤400Pa B P ≤500Pa C P ≤600Pa D P≤
800Pa
21 中、低压系统里,镀锌矩形风管的长边尺寸b=2000mm时, 板材厚
度应为(B)
A 0.75mm B 1.0mm C 1.2mm D
1.6mm
22 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护
套管,其钢板厚度不应小于( C)
A 1.0mm B 1.2mm C 1.6mm D
2.0mm
23 金属风管长边为1400mm时,吊杆直径应(C)
A ?6 B ?8 C ?10 D ?12 24 矩形风管弯管制作时,平面边长大于(A),必须设置弯管导流片
A 500mm B 630mm C 800mm D 1250mm
25 水平安装DN125保温镀锌钢管时,管道支、吊架间距不应超过(C) A 4.0m B 4.5m C 5.5m D 6.0m 26 防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于(C)
A 100mm B 150mm C 200mm D 250mm 27 非金属风管的材料一般强度较低,因此阀件厚度大于( A)各类阀件和
设备必须单独设支吊架,不应将这些阀件设备重量由非金属风管来承担。 A 200mm B 250mm C 300mm D 400mm
28 金属保护壳施工时,接口的搭接应顺水,并有凸筋加强,搭接尺寸为(A)
A 20~25mm B 25~30mm C 30~35mm D 40~50mm
29 高效过滤器安装应在洁净室及净化系统进行全面清扫和系统连续试车
___以上后,在现场拆开包装并进行安装 。(B)
A 8h B 12h C 24h D 36h 30 采用漏光法检查风管检查严密性,灯泡功率不小于___( B )
A、60W B、100W C、40W C150W 31 同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,
高差不应大于(C)
A 20mm B 25mm C 30mm D 40mm 32 空调水系统进行水压试验时,当工作压力为,试验压力应为___。( C)
A B C D
33 冷凝水排水管坡度,应符合设计文件的规定。当设计无规定时,其坡度
宜大于或等于__;软管连接的长度,不宜大于__。 (B )
A 8‰,100mm B 8‰,150mm C 1%,100mm D 1%,150 mm
34 风机等设备基础面应高于机房地平面___。(C )
A 80~100mm B 100~150mm C 150~200mm D
200~250mm
35 排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于___的距离。( B)
A 100mm B 150mm C 250mm D 350mm
36 自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过___m。(B )
A 20m B 30m C 40m D 50m 37 通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超
过__层,当管道设置防止回流设施或防火阀时,其管道布置可不受此限制。(C)
A 3 B 4 C 5 D 6 38 冷却塔风机和冷却水系统循环试运行不得少于__。(A ) A 2h B 4h C 8h D 12h
39 空调工程系统无生产负荷的带冷(热)源联合试运转时不应小于__。( B)
A 2h B 8h C 12h D 24h 40 每个洁净室最少采样次数为__次,当洁净区仅有一个采样点时,则在该
点至少采样__次。(D)
A 2,1 B 2,2 C 3 ,2 D 3,3 41 矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是__。( B )
A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2
42 制作柔性短管长度宜为__。( C )
A、50~100mm B、100~150mm C、150~250mm D、300mm
43 空调的送风量和设备主要根据__来确定。( D )
A. 冬季负荷 B. 夏季负荷 C. 过渡季节负荷 D. 全年负荷 44 氧气、乙炔气焊工具中,氧气导管允许工作压力为__MPa,乙炔导管允
许工作压力为__MPa。(D)
A.~1 1 B. 1 ~1 C. 1 D. ~1
45 滑车使用的钢丝绳必须经常检查其强度,一般应为__做一次强度试验。
(B) A.3个月 B.6个月 C.一年
D.一个项目完成后
46 金属矩形风管边长大于__mm时应采取加固措施。(B )
A.500 B. 630 C. 1250 D. 800
47 金属风管管段长度大于__mm时应采取加固措施。(C)
A.500 B. 630 C. 1250 D. 800
48 金属保温风管边长大于__mm时应采取加固措施。(D)
A.500 B. 630 C. 1250 D. 800 49 机械送风系统的进风口位置应符合:(A)
A.应直接设在室外空气较清洁的地方 B.应高于排风口
C.进风口下缘距室外地坪不宜大于2m D.设在绿化带时,不宜大于1m
50 卷板机也叫滚板机,按照轴辊的数量和相对位置,可以分为对称三轴辊
卷板机、三辊不对称卷板机和___。(B)
A.五辊卷板机 B.四辊卷板机 C.六辊卷板机 D.七辊卷板机
二、判断题(共20题。每题1分)
1 防火阀安装没有方向性。( × ) 2 消声器不需要单独安装支吊架。( × )
3 风管接口不得安装在墙内或楼板内,风管沿墙体或楼板安装时,距墙面、
楼板宜大于150mm。(√)
4 支吊架不应设置在风口处或阀门、检查门和自控机构的操作部位,距离
风口或插接管不宜小于200mm。(√ )
5 酚醛铝箔复合板风管垂直安装的支架间距不应大于2400mm,每根立管