专家论证会签到表
工程名称 会审时间 会议内容 清镇职教城云梦空间小镇商业部分工程 关于施工图纸的论证 参加单位及人员 建设单位:清镇职教城建设管理委员会 设计单位:贵州筑城建筑设计有限公司 监理单位:福深圳市广厦工程顾问有限公司 施工单位:福建宏基建设工程有限公司 .
精选文档
一、边坡防护工程
序号 图号 1 图纸疑问 设计院答复 备注 沉降观测点均未设置补变更(以补甲方) (19#已设置)。 2 外墙门窗可否全部改为梁加高(总说明) 直接顶到结构梁底? 3 飘窗大样建筑已改,而内部联系单(通过 结构未出变更? 设计院) 图纸有拦板(高 层),多层补变更。 4 阳台栏板做法未详? 5 外墙门窗立樘与外墙按墙中 平,面砖如何收口? 6 卫生间墙做C25砼200不需要 高防水反边,厨房是否也需要? 7 市场上只生产Φ6.5钢可以 筋,设计中Φ6应改为Φ6.5。
.
精选文档
挡墙支护工程
1 JG-02 基础说明中第7点,以建筑为准。 本工程相对标高±0.000对应绝对标高为76.100与JZ-04一层平面中标注±0.000= 74.950不符,应以哪个为准? 2 JKZ4:400X500 JG-03 柱子平面布置图中○交○2轴KZ4,○F交○8KZ5:600X400 KZ4,○D交○9轴KZ5轴线偏位以100为截面尺寸与柱截面配筋准。 表中不符,以哪个为准? 3 JG-04 基础梁图施工图中交— 基础梁JKL34(2)底筋为318。 JKL34(2)底筋无配筋。、—JL7(2)跨数是否为JL7(3)?○L交○6-○7外边两条是基础梁吗?如是断面及.