排水管施工预留洞口封堵施工要点
排水管预留洞口封堵施工要点
一、适用范围:东骏豪苑项目现浇砼楼板预留管道孔洞封堵。 二、流程说明:
1、 卫生间管道施工流程:预留孔洞 墙体批灰 立管安装 堵洞(分二次,时间间隔24小时) 蓄水试验(24小时) 做防水
2、 外墙雨水管施工流程:预留孔洞 外墙批灰贴饰面砖 立管安装 堵洞(分二次,时间间隔24小时) 蓄水试验(24小时) 做防水
3、 管口封堵施工流程:预留孔洞 凿毛清洗 吊模 刷素水泥浆 第一次浇细石砼 养护 第二次浇细石砼 养护 做附加防水层 蓄水试验 办理工序交接验收手续
三、排水管预留洞口封堵施工要点:
1、 将洞口凿毛成喇叭口,上大下小,上部最少要求每边保证比管道大4~6cm,下部最少要求每边保证比管道大2~3cm,并且要清洗干净后才能吊模。
2、 立管完全安装牢固后,吊模要求稳固,下部与底板面平,保证砼浇捣后的平整度。 3、 凿毛清洗干净后,紧接着在洞口刷一道素水泥浆。
4、 用细石砼(C30砼配合比1:1、37:2、67,石粒径5~10mm,坍落度28mm左右)分两次认真浇捣密实,第一次浇2/3厚(12小时内进行蓄水养护),24h以后剪断铁线(保证不外露)再浇捣细石砼,并且保证管道四周200mm范围内由管边向外适当找坡。 5、 2天以后方可拆模,并进行24h蓄水试验。洞口砼需养护7天以上。 6、 管口封堵时,班组必须派专人进行跟踪施工。
7、 做好刚性防水后,在管道半径200mm内做好二道柔性加强防水层,做法详见《建
排水管施工预留洞口封堵施工要点
施图》。
8、 试验合格后,及时取得项目部认可,并办理工序交接检查手续。
现在都用的就是pvc管排水,我就是这么做的,首先把pvc管用砂纸搓一遍,指的就是管埋在混凝土的那一段,然后在板底作吊模,用掺有防水剂的混凝土浇注板的下边一 半,呆48小时过后,用水泥与防水剂调成干灰(就就是水暖工砸口用的水泥灰),把上边原来留的一半用干灰砸好。过24小时后稍微加水养护。这样的效果也不错。