催化裂化装置钢筋混凝土烟囱施工方案
北京科技大学 课 程 设 计
设计题目:钢筋混凝土现浇双向板楼盖设计
课程名称: 钢筋混凝土结构设计 院 系: 土环学院 土木工程系 班 级: 姓 名: 学 号:
设计时间:2014年6月
页脚内容
30
催化裂化装置钢筋混凝土烟囱施工方案
目 录
一、设计任务书 ............................................................... 1
1.设计目的和方法 ......................................................... 1 2.设计资料 ............................................................... 2 3.设计内容 ............................................................... 2 4.设计任务 ............................................................... 2 5.设计要求 ............................................................... 3 二、设计计算书 ............................................................... 3
1.结构布置及构件尺寸选择 ................................................. 3 2.荷载设计值 ............................................................. 4 3. 内力计算 .............................................................. 5 4.双向板支承梁设计 ...................................................... 12 三、参考文献 ................................................................ 26 四、 附 图.................................................................. 27
一、设计任务书
1.设计目的和方法
通过本设计对所学课程内容加深理解,并利用所学知识解决实际问题;培养学生正确的设计观点、设计方法和一定的计算、设计能力,使我们掌握钢筋混凝土现浇楼盖的设计方法和步骤;培养用图纸和设计计算书表达设计意图的能力,进一步掌握结构施工图的绘制方法。
30
页脚内容
催化裂化装置钢筋混凝土烟囱施工方案
根据某多层建筑平面图,楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土结构的要求,并考虑支承结构的合理性确定支承梁的结构布置方案。确定板的厚度和支承梁的截面尺寸及钢筋和混凝土强度等级。分别按照塑性计算方法和弹性理论计算方法进行板、支承梁的内力和配筋的计算。
2.设计资料
(1)结构形式:某多层工业厂房,采用现浇钢筋混凝土结构,内外墙厚度均为300mm,设计时只考虑竖向荷载作用,要求完成该钢筋混凝土整体现浇楼盖的设计,其平面如图1.1所示。
(2)楼面做法:20mm厚水泥砂浆地面,钢筋混凝土现浇板,15mm厚石灰砂浆抹底。
(3)荷载:永久荷载主要为板、面层以及粉刷层自重,钢筋混凝土容重25kN/m,水泥砂浆容重20kN/m3,石灰砂浆容重17kN/m3,分项系数Rg=1.2,分项系数Rq=1.3或1.4。
(4)材料:平面尺寸lox=4.5m,loy=4.8m。楼面均布活荷载q=4.8kN/m。混凝土强度等级为C30。采用HRB335钢筋。
3
3.设计内容
(1)双向板肋梁楼盖结构布置:确定板厚度,对板进行编号,绘制楼盖结构布置图。
(2)双向板设计:
[1]按弹性理论进行板的设计以及绘制板的配筋图。 [2]按塑性理论进行板的设计以及绘制板的配筋图。 (3)支承梁的设计。
4.设计任务
(1)设计书一份,包括封面、目录、设计任务书、设计计算书、设计施工图、参考文献、设计心得、成绩评定表。 (2)施工图纸 [1]结构平面布置图 [2]板的配筋图
页脚内容
30
催化裂化装置钢筋混凝土烟囱施工方案
[3]支承梁的配筋图
5.设计要求
施工图要求做到布图合理,图面整洁,按比例作图并符合“建筑制图统一标准”中关于线型、符号、图例等各项规定;图中书写字体一律采用仿宋体;同一张施工图中各截面编号及钢筋编号均不得重复。
二、设计计算书
1.结构布置及构件尺寸选择
双向板肋梁盖由板和支撑梁构成,支撑梁短边的跨度为4500mm,支撑梁长边的跨度为4800mm。根据柱网布置,选取的结构平面布置方案如图1所示。
页脚内容
30
催化裂化装置钢筋混凝土烟囱施工方案
图1 结构平面布置
板厚的确定:连续双向板的厚度一般大于或等于L/50=4500/50=90mm,且双向板的厚度不宜小于80mm,故取板厚为120mm。
支撑梁截面尺寸:根据经验,支撑梁的截面高度h=l/14~l/8, 长跨梁截面高度h=(4800/14~4800/8)=343~600mm,故取h=500mm。 长跨梁截面宽 b=h/3~h/2=(500/3~500/2)=167~250mm,故取b=200mm。 短跨梁截面高 h=(4500/14~4500/8)mm=321~563mm,故取h=500mm。 短跨梁截面宽 b= h/3~h/2=167~250mm,故取b=200mm。
2.荷载设计值
20mm厚水泥砂浆地面0.02×20kN/m3=0.4kN/m2 150mm厚钢筋砼现浇板0.15×25kN/m3=3.75kN/m2 20mm厚石灰砂浆抹底0.02×17kN/m3=0.34kN/m2 恒荷载标准值:g2 k=0.4+3.75+0.34=4.49kN/m 活荷载标准值:q2k=4.8kN/m
由可变荷载效应控制的组合:p=1.2g+1.3q=1.2×4.49+1.3×4.8=11.63 kN/m2 由永久荷载效应控制的组合:g+q=1.35×4.49+0.7×1.4×4.8=11.02kN/m2 可见,对板来言,由可变荷载效应控制。故:
页脚内容
30