好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

6测温元件安装作业指导书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

2、编制依据???????????????????????1 3、作业流程???????????????????????1 3.1、 作业(工序)流程图????????????????1 4、安全风险辨析与预控??????????????????1 4.1、安全风险辨析及预控措施检查表????????????2 5、作业准备???????????????????????2 5.1、人员配备??????????????????????2 5.2、施工组织机构及岗位职责???????????????3 5.3、工器具及仪器仪表配置????????????????3 5.4、作业工程总量????????????????????3 5.5、作业计划进度????????????????????3 6、作业方法及步骤????????????????????4 6.1、测点开孔位置的选择?????????????????4 6.2、测孔的开凿?????????????????????4 6.3、插座选择和安装???????????????????5 6.4、测温元件的安装要求及实施方法????????????5 7、质量控制措施及检验标准????????????????9 7.1、质量控制措施????????????????????9 7.2、质量控制表单及检验标准???????????????10 8、安全注意事项?????????????????????10 9、文明施工管理?????????????????????11 9.1、成品管理??????????????????????11 9.2、环境管理??????????????????????11 10、应产生的质量记录和验收级别??????????????12

1、适用范围???????????????????????1

11、其他要说明的问题???????????????????12 12、热控专业强制性条文标准及条款内容???????????12

1、适用范围

本施工方案适用于内蒙古京能盛乐2*350MW冷热电联供机组烟气脱硫工程测温元件设施布置,主要范围包括:#1、#2脱硫区域及公用区域测温元件安装布置。

2、编制依据

表2-1 引用标准及规范名称

序号 标准及规范名称 1 2 3 4 《火力发电厂热工自动化设计技术规定》NDGJ16-89 《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T 5210.4-2009 北京龙源环保工程有限公司设计图纸 《火力发电厂设计技术规程》DL5000-2000 3、作业流程 3.1、作业(工序)流程图

安装开始

填写技术技术交底 设备材料清点 测点开孔 交底单 核查型号规格,确定安装位置

不合格 焊接底座 测温元件安装 填写施工记录 核查 合格 验收 资料存档 完工 4、安全风险辨析与预控

4.1、安全风险辨析及预控措施检查表

1

表4-1安全风险辨析及预控措施检查表

序号 作业活动 安全风险 1、领用测温元件时,如果测温元件装车不稳,在运输途中会滑落砸坏设备。 1、测点开孔时要使用砂轮锯,砂轮锯属于高速转动工具,如其绝缘不好,易发生触电事故。 2、用砂轮锯开孔时,飞溅出的铁屑温度高、速度快、极易伤人。 3、使用砂轮锯时如果用力过大、会造成砂轮片破碎,高速飞出的破碎锯片极易会伤人。 1、电焊机接线不正确会将其烧坏。 2、如果电焊机的电源线,电焊带子绝缘损坏,会导致焊机烧坏及触电事故。 3、焊接过程中产生的焊接火花,容易引起火灾。 预控措施 1、装载测温元件时,测温元件要放平稳牢固,不准将测温元件装载的过多过高,以免滑落。 1、砂轮锯接线时、必须由专业电工接线,应经常查看电源线是否有无破损,严禁在雨天或潮湿环境下使用,使用砂轮锯时要加装漏电保护器 2、使用砂轮锯时,必须佩带防护眼镜,且不得对准他人操作。 3、使用砂轮锯时操作人用力要均匀禁止临工操作 1、电焊机接线必须由专业电工进行,禁止临时工接线。 2、焊机在使用前应检查电源线和电焊带子是否有破损,发生破损处应及时处理,在使用中禁止硬拉硬拽,以免利器将电源线及电焊带子划伤。 3、焊接过程中要采取防火措施,施工时劲量远离可燃物。 1、在施工现场,戴好安全帽,尽量避免交叉作业,无法避免时,必须搭设防护层,进入现场不得穿高跟鞋,发现施工地面孔洞及沟道,应进行封堵处理。 各种施工垃圾、废料及生活垃圾应堆放到指定场所。 检查结果 1 运输 √ 2 使用电动工器具 切割材料 √ 3 电焊作业 √ 4 交叉作业 1、测温元件安装时,现场大多数为交叉作业,上方坠落物易砸伤施工人员,地面孔洞及沟道易将人摔伤。 √ 5 施工垃圾 施工中用剩下的废弃物摆放处理不合适,易出现污染环境,过往人员受到伤害。 √ 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。

5、作业准备

5.1、人员配备

表5-1 作业人员配备

序号 工种 人数 工作内容 备注 2

1 2 3 技术员 热控安装工 焊工 1 4 2 负责安全技术交底,质量进度控制, 一、二级验收 作业组长1负责材料的领用,基础与支架制作,人,作业助手设备的安装 工1人 负责基础与支架的焊接工作及管路电焊一人 连接的焊接工作 5.2、施工组织结构及岗位职责 表5-2 施工组织结构及岗位职责

施工组织结构 热控施工专工 热控施工负责人 人员名单 仝勃 王志刚 岗位职责 设计资料解释,技术负责 现场施工人员组织、安排,把握安全、质量、工期 5.3、工器具及仪器仪表配置 表5-3 主要工器具及仪器表配置

序号 1 2 3 4 5 6 7 工具名称 电动角向磨光机 切割机 叉子扳手 十字起 一字起 卷尺 直流电焊机 Φ100 6″ 6″ 5m BX-320 型号及规格 数量 2台 1台 2套 2把 2把 3把 1台 5.4、作业工程总量 表5-4 作业工程总量

序号 1 设备名称 热电阻 型号规格 数量 24 备注 5.5、作业计划进度 表5-5 作业计划进度

序号 作业内容 计划开工时间 计划完工时间 备注 3