机房建设机房照明配电系统设计方案
1、机房照明设计标准
机房照明设计标准主要指标为照度。
照度E:光通量投射到物体表面时,即可把物体表面照亮,照度就是光通量的表面密度,即射到物体表面的光通量φ与该物体表面的面积S的比值,即E=φ/S( 其中照度的单位为勒克斯Lx
)
。
在考虑机房的照明时,还须同时将照明的均匀度、照明的稳定性、光源的显色性、眩光和阴影等要求提到日程中来,这些因素也将对操作人员和维护人员产生不可低估的影响。
由于中心机房里各功能区的分工不同,对照明中的照度要求也不相同,机房区的平均照度可距地1400的直立工作面照度大于500LUX
2、供配电系统设计依据与概况
计算机设备供配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。GB50174-93《电子计算机机房设计规范》和GB2887-89《计算站场地技术要求》中对计算机供电方式可分为三类:
2
2020年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
一类供电:需建立不间断供电系统。 二类供电:需建立带备用的供电系统。 三类供电:按一般用户供电考虑。
在本方案中,机房按一类供电方式设计施工。
在GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率分级如下表:
级别 项目 电压波动范围 频率波动范围 A 级 B 级 C 级 ±5% ±7% -15%~+10% ≤±0.2 ≤±0.5 ≤±1 Hz Hz Hz 5~8% 8~10% 波形失真率 3~5% 在本方案中,对计算机主机设备供电选用A级标准。为达到A级标准,须有相应的UPS设备来保障。 3、供配电系统设计内容 (1)、机房交流供配电设计
计算机机房的供电应380/220V电压、50HZ频率和三相五线制(即TN-S系统)的配线方式供电,供给机房用电。
计算机机房的设备供电应按设备总用电量的20%进行预留(按实际运行负载为20%)。
机房内的重要设备均采用UPS不间断电源和市电双回路供电。为防止闪电雷击及操作过电压对设备造成的危害,机房专用
3
2020年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
动力配电柜进线处装设过压保护装置,以消除线路上产生的瞬时高压尖峰脉冲。保证计算机设备稳定运行,不受损坏。
计算机机房内设备电源的电压变化应在220V±5%之内,频率变化在 50H±0.2Hz之内。
保证电源运行时满足三相基本平衡,设计时将单相负荷均匀分配在各相上。
UPS选用在线式的,UPS供电拟采用20KVA的UPS构成给机房内各设备用电,本工程暂使用一台20KVA的UPS后备电源,可是在供配电部分的设计我们按照2台20KVA的后备电源预留开关及线缆,以备机房扩容之需。 (2)、配电柜及开关
本机房预共设置配电柜2个,市电配电柜1台、UPS配电柜1台。从大楼总配电柜引一条线缆进入5楼机房总配电柜,机房总配电柜输出至市电与UPS配电柜。
其中市电配电柜,主要负载UPS、空调、照明、维修插座的供电;UPS配电柜主要负责网络设备、监控设备、服务器和机柜的供电。
为了保护电器与设备不受雷电和开关误操作引起的瞬态过压损坏,将在配电柜中总开关前端安装二级防雷器,这样既节省空间,又起到了美观、易维护的作用,并分别在市电配电柜、UPS配电柜各自的总开关前端安装三级防雷器,以保护机房内的设备。
4
2020年4月19日
文档仅供参考,不当之处,请联系改正。
配电柜中开关均采用法国Schneider(梅兰日兰)生产的开关,这种开关性能优良,能够保证整个供电系统安全、有效的运行。机房内主要计算机设备采用单独双回路供电,以保证主要设备在供电时相互不受干扰。
配电柜中设立电流表、电压表,供检查电源电压、电流及三相间平衡的关系,配电柜三相电分别设立电源指标灯,以监控三相电的供电情况,颜色区分按相应标准,并设立标志牌。 (3)、照明系统
在机房内加装三台应急照明灯,以解决突然断电情况下的应急照明。3个照明灯盘,保持与现有机房内的灯盘方向一致。 (4)、UPS系统(自购)
UPS是不间断电压的缩写,作用是将直流电压逆变为220V的交流电源,在停电时瞬间切换到电池为重要设备供电,这样不会造成因断电丢失文件内容的情况。UPS时保护硬件用电安全的硬件,其后备电池质量是否稳定是保障UPS正常工作的核心之一。
本机房设计选用一台功率为20KVA的UPS,延时时间2小时。我们选用三进三出的UPS主机,千年12V100AH的电池。 系统功能
本设计选用模块化UPS。采用模块化设计,数字化控制,具备并机功能。并具有技术性能强、可靠性高、操作性佳、易于维护,便于管理的特点。