好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

仓库安全检查表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

仓库安全检查表 检查结序号 检查内容 检查依据 检查记录 果 《建筑设计防火规仓库内的防火分区之间1 必须采用防火墙分隔 14)第3.3.2条,注1 员工宿舍严禁设置在仓库内。 办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.《建筑设计防火规2 5h的防火隔墙和1h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。 仓库的安全出口应分散3 布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼《建筑设计防火规范》(GB50016-20 14)第3.8.1条 范》(GB50016-20 范》(GB50016-20 14)第3.3.5条 检查结序号 检查内容 检查依据 检查记录 果 层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限4 不应低于防火墙的耐火极限。 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的地面基层。 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,《建筑设计防火规5 应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗 防火分隔部位设置防火6 卷帘时,应符合下列规范》(GB50016-20《建筑设计防火规 《建筑设计防火规范》(GB50016-20 14)第6.1.1条 范》(GB50016-20 14)第6.1.5条 检查结序号 检查内容 检查依据 检查记录 果 定: 1、防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵; 2、需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能; 3、其他要求,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB14102的规定。 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置《建筑设计防火规自动灭火系统,并宜采范》(GB50016-207 用自动喷水灭火系统: 14) 1每座占地面积大于100第8.3.2条 0m的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库; 214)第6.5.3条

仓库安全检查表

仓库安全检查表检查结序号检查内容检查依据检查记录果《建筑设计防火规仓库内的防火分区之间1必须采用防火墙分隔14)第3.3.2条,注1员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.《建筑设计防火规25h的防火隔墙和1h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。仓库的安全出口应分
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8kxbi6e7vg2b61z97l7x8uhsm07tmu016wq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享