(N/mm2) 2.1.3电力电缆在切断后,应有可靠的防潮封端:电缆不宜交叉,电缆应排列整齐,加以固定,并及时装设标志牌;电缆进入电缆沟、隧道、立井、建筑物、盘(柜)以及穿管时,出人口应封堵密实;

2.1.4电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离,应符合规范要求;直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,且保护范围超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上;直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,对管口实施阴水堵塞;直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定:接头与邻近的电缆的净距,不得小于0.25m;并列电缆的接头位置相互错开,且不小于0.5m的净距;斜坡地形处的接头安置,应呈水平状;对重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1000mm开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。

2.1.5电缆敷设时统一指挥,由指挥者发出试拉一段钢丝绳的命令,沿途各岗位及时配合,调整滑轮位置,注意观察钢丝绳与滑轮转动情况。试拉正常后,将钢丝绳终端串连着的消扭器接上电缆首端的拉环,然后命令拉力机以慢档试拉。各岗位全力配合,开始正式敷设。随时调整敷设速度根据电缆不同截面允许最高张力的规定,在敷设的全过程应严格监视总的牵引力。在实际牵引力不大,走廊环境较好的情况下,敷设速度可由6~8m/min提高到10m/min。弯曲处由多个滑轮组成弧型滑轮组。电缆敷设中,务必使滑轮转动正常,不应出现停止转动导致擦伤电缆外护套。电缆经过的途中,凡与地下管线接近或相遇的地方,必须用橡胶片隔开或迁移障碍物,全线各监视点当发现任何导致损坏电缆外护套的现象时,必须立即停车。 2.1.6电缆的埋设深度:电缆表面距地面不应小于 0 7m,穿越农田时不应小于 1m;只有在引人建筑物与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可埋设浅些,但应采取保护措施。电缆沟的转角位,要挖成圆弧形式。电缆沟的沟底应铺一层100mm厚的细砂或松土作为电缆的垫层。埋设的电缆上面亦应铺以不小于100nun厚的细砂或软土,并盖混凝土保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,也可用砖块代替混凝土盖板。

2.1.7电力电缆与城市街道路面间的最小允许净距为平行1.0米、交叉0.7米。直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿保护管,且保护范围超出路基、街道路面两边以及排水沟边2米以上。

2.1.8直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定:接头与邻近电缆的净距,不得小于 0.25m;并列电缆的接头位置宜互相错开,且不小于 0.5米的净距;斜坡地形处的接头安置,应呈水平状;对重要回路的电缆接头,宜在两侧约1米开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。 2.1.9穿管敷设的要求:在通过不均匀沉降的回填土地段等受力较大的场所,应采取防止管道变形的措施;电缆保护管的内径,宜按电缆外径的 2.7倍配置,且不得小于 100mm;地中埋管,管顶距地面深度不宜小于0.5m,与铁路交叉处距路基不宜小于1m;管道距路轨底或公路面的深度应不于1m,距排水沟应不小于0.5m,距城市街道面不小于 0. 4m,管道除跨公路或轨道宽度外,宜在每端各伸出2m;并列管之间应不小于20mm的空隙;金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套或带螺纹的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊;硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度直为管于内径的1.1~1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;采用套接时套管两端应封焊;

2.1.10电力电缆和控制电缆应分开排列,当敷设在同一支架时应将控制电缆放在电力电缆的下面;

2.1.11金属电缆桥架及其支架和引出引入的金属管道必须接地或接零可靠,且有不少于2处与接地干线相连接,桥架连接板间的跨接线最小截面不小于4mm2,直线段钢制桥架长度超过40米、铝和玻璃钢桥架长度超过15米,应设伸缩节,电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置,支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满,选用膨胀螺栓固定时选用螺栓适配,连接紧固,放松零件齐全。电缆桥架的宽度应有20%~40%的空位,以备增添电缆;

2.1.12标志牌的装设应符合下列要求:在电缆终端头、电缆接头、拐弯处,夹层内、隧道及竖井的两端,人井内等地力,电缆上应装设标志牌;标志牌上应注明线路编号。当无编号时,

应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的安迹应清晰不易脱落;标志牌规格宜统一、标志牌应能防腐,挂装应牢固。

2.1.13电缆固定;三相系统中使用的单芯电缆应组成紧贴的正三角形排列,并且每隔1米应用绑带扎牢;电缆各支持点间的距离应按设计规定:橡塑及其他油纸电缆在支架上敷设时的水平距离为1米,垂直距离为2米;控制电缆支架上敷设时水平距离为0.8米,垂直距离为1米;电缆垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆,在每一个支架上应固定;水平敷设的电缆,在电缆首未两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔5~10米处应固定;在紧邻终端,接头或转弯处的电缆头上,应当不少于一处的刚性固定;在垂直或斜坡的高位侧,它有不少于二处的刚性固定;交流电力电缆的刚性固定,宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具;其他固定方式,可用尼龙扎带、绳索;电缆夹具的型式立统一。 2.2电缆终端头安装

2.2.1终端的制作,应由经过专业训练取得合格证书的电缆技工进行接头和终端的安装,并应有专人负责工艺监督和施工记录;

2.2.2终端头的安装应避免在雨天湿度较大的环境下进行。安装环境的相对湿度应低于70%,当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆。还应做好防潮、防雨、防尘措施,严禁在雾或雨中施工;

2.2.3电缆线芯连接金具应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合,间隙不应过大,截面立为线芯的1.2~1.5倍。采用压接时,压接钳和模具应符合规格要求:

2.2.4制作电缆终端前应检查电缆绝缘状况应良好,无受潮。附件与电缆一致,零部件应齐全无损伤,绝缘材料不受潮,密封材料不失效:

交联聚乙稀绝缘电缆热缩终端头制作

电缆与电气设备的连接,需经过一种特殊的装置——电缆终端头。电缆终端头及其制作是电缆安装工程中重要的一个环节:

电 缆 头 附 件 检 查

剥 除 电 缆 护 层

焊 接 地 线

施工程序

2.2.5接地线应采用铜绞线或铜编织线,120mm2及以下电缆不应小于16 mm2 150 mm2及以上电缆不应小于25 mm2;直埋电缆接头的金属外壳及电缆的金属护层应做防腐处理; 2.2.6电缆终端头的金属外壳以及附属金属构件应可靠接地;

1.2.7制作电缆终端头电缆芯连接时,应清除线芯和线管内壁的油污及氧化层;

2.2.8电力电缆的金属护层必须直接接地,且在金属护层上任一非接地的正常感应电压,应符合下列规定:

2.2.9未采取防止接触金属护层安全措施的,不得大于65V;其余不得大于100V; 2.2.10电缆终端头上应有明显的相色标志,已与系统的相位一致:

2.2.11制作电缆终端头时,从剥切电缆开始应连续操作至完成,缩短绝缘暴露时问。在完成密封工序前必须连续工作,不允许间断停顿。

2.2.12三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。

2.2.13电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。 2.2.14测试及试验

2.2.13.1电缆直流耐试验时,首先做好联系工作,在被试验电缆的另一端,应有可靠的安全措施,挂安全警告标志牌或留人看守防止触电;试验工作不得少于二人,试验负责人检查接线无误后方可工作,试验电源应有明显断开点;电缆线路的两端的相色(相位)必须一致并与电网相位相符。相间及线芯对地(对屏蔽层)的绝缘电阻,各不同的相间及对地的绝缘电阻值相差不应超过2倍;当10kV及以上电缆的泄漏电流小于20uA时其不平衡系数不作规定。耐压后应复测电缆相间及对地的绝缘电阻,耐压前后不应有显著的变化;

2.2.13.2电缆相序核对应检查两个电缆相序核对仪是否相配,并定好确定电缆相序的信号;在电缆的一端先接好一台对相似,用另一台对相似在电缆的另一端进行核对;为了保证线路相序的正确,在确定相序后要进行互换相位方式进行检查。

2.2.13.3电缆绝缘电阻测试应对运行中的电缆,测量前必须切断电缆线路的电源,并将电缆放电接地,以保证人身和设备的安全;试验前将电缆头与其他电气设备分离,并将电缆两端终端头擦干净;测量前应对兆欧表本身进行一次检查,在接线前先将兆欧表放干稳,摇动发

电机手柄到额定转速(每分钟120转);兆欧表摇至额定转速时,将测试棒放到被测试电缆,测试完毕后必需对电缆线路进行放电。并做好测试记录。 2.2.13.4电缆直流耐压试验应在试验场地设好围栏,悬挂安全警示牌并派人监护;、检查电源、接线、硅堆的极性是否正确,接地线、放电棒是否接好,调压器是否回零,微安表量程是否合适;试验时应先试空载,以检查接线是否正确,并记录1/4、2/4、4/4、4/4及全电压下的空载电流。然后将电压退回,用放电棒放电后再将电缆接入试验回路进行试验;在每相试验前,应检查地线是否拆除,升高时速度不应太快,约每秒l-2kV;随电压遂级上升,分别在1/4、2/4、4/4、4/4及全电压读取相应的泄漏电流值并在每次升压后约1分钟时读取泄漏电流值,在耐压试验终结时读取耐压后的泄漏电流,将所得的泄漏电流值减去同电压时的空载电流,即为电缆本身的泄漏电流;每相试验完毕,应先将调压器回零,然后切断电源,用放电棒放电;每试一相,应将另外两相接地;试验时应随时监视泄漏电流的变化情况,当泄漏电流值过大时应找出原因,尽力排除外界因素对泄漏电流的影响。

五、施工质量保证措施

一、质量控制措施

施工人员在开工前参加技术交底会议,进行技术及规范要求交底及学习、掌握每个施工工序的质量标准关键环节的过程控制,作到人人知道质量标准,确保创优工程。公司派一名专职质量负责人,负责工程全过程的质量控制、检查、监督等工作的执行情况,对缺陷部位制定出整改措施。班组设有兼职质量员,确保质量标准规范正常执行。

现场施工过程中对特殊工种进行施工前的技术培训、施工前准备、施工过程中检查、施工后检查。

六、工期保证措施

1、工程进度主要保证措施 1)做好动员和宏观计划工作

(1)遵守科学,尊重试验,质量第一,严字当头,强化施工人员的质量意识,一切按“技术规范”和图纸要求施工。

(2)我公司选拨一名项目经理挂帅,配备公司的技术人员组成精干的施工管理小组织机构与人员配备表。按部门、单位、岗位为主体制定严格的责任制度,做到人人有责可负。制定严密的规章制度,任何人都须毫无例外地遵守。

2)做好开工前的准备工作

(1)控制关键工程的施工工期、严格按进度计划要求施工

确保关键线路上的各工序按时完成,充分利用有利条件和时间,缩短作业流程,从各个环节上加快施工进度。

统筹合理安排施工中使用劳动力、机械设备以及各种材料,做好机械协调、人员协调等工作,确保准时、按期满足施工要求。

3)合理确定施工程序

在施工过程中,充分利用工作面,做到有工作面就有人员施工。同时,尽可能利用已有的作业面,不断地创造施工作业面,最大限度地加快施工进度。

七、安全生产、文明施工措施

1、安全管理目标

本工程安全管理目标:无人身死亡、轻伤重伤事故,无设备损坏事故及交通事故。为实现这个目标,采取职业安全卫生及环境管理体系程序和规范进行控制。

施工现场配备安全员一名,现场防护用品、安全带、安全帽、防护眼镜、工作服采取3M验收合格、现场配备相应的消防设施等

登高作业安全措施:

1、施工前期对升降机、安全带的质量、牢固性进行现场检查、施工人员必须正确佩戴安全帽、防护镜、安全带等,做到安全劳保用品班组使用记录表格进行监管。

2、登高人员高空作业必须带好安全带、现场施工员、安全员现场监管等,施工中注意站位正确不得站偏、不得在高空作业打捞、不得注意力不集中等。

3、高处作业人员材料必须通过安全绳索吊装(吊装由材料员统一指挥安全员监督绳索绑扎牢固程度、吊装活动范围,在施工范围内建立吊装安全通道等

防火安全措施:

施工现场处于3M的A级防火区域应采取火灾预警防护措施,现场动火作业区必须围避并配备相应消防器材实行安全员监管、动火工具必须在动火前进行电缆、焊把线、焊机的全面检查。

2、环境保护及文明施工管理

1)严格执行公司的ISO质量管理文件中的《施工环境管理规定》及职业安全、环境管理文件中的规定

2)着装应整齐、精神良好,做到不扰民、不违反法律法规。

3)施工过程中产生的垃圾及时清理,运输过程要做好保护措施,防止运输过程散落。 4)施工过程中保持施工现场空气流通,保证施工人员的身心健康。

5)所有设备及材料在施工完毕后,要做到当天工作结束当天清扫干净,努力做好环境保护工作。

现场环境及施工日清理措施:

现场施工前期围避相关施工场地施工范围建立,对施工中灰尘控制采取尽量最小程度产生灰尘(现场配备吸尘器、干净抹布)配备现场卫生清理人员及时处理;日施工完成后必须

进行工具、材料整理、施工垃圾再清理等。

成品保护:

八、进度计划

序号 1 工作内容 施工准备 开始时间 → 结束时间 → 备注 含安全技术措施、工具、人员准备 2 3 桥架制作安装 验收 → → → →