四、主要分部分项工程施工方案
1、桥架安装 1.1主要施工流程
施工准备
桥架槽盒检查 桥架槽盒定位
支吊架制作安装
桥架槽盒安装 桥架接地
质量自检和互检 1.2熟悉桥架施工图和有关的电缆敷设图、有关的建筑结构图及其它有关专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋和工艺管道及设备布置图)。了解可能与桥架平行相近、交叉、甚至可能重合的风管、水管、工艺管及各种设备走向、位置,了解各种管道和设备内的介质及表面温度、有无保温,了解桥架支、吊架安装部位的建筑部位(顶、墙、柱等)的承重能力和牢度,了解桥架走向、桥架类型和敷设在桥架内的电缆型号、规格、直径和使用(和投产)要求的角度,认真审图,提出设计施工图存在的问题和解决问题的建议,请设计单位及时解决。 1.3选择桥架时,除了必须由公司规定的合格分供方供应外,还应注意符合设计规定的规格、结构形式。钢制电缆桥架的最小板材厚度见下表。
桥架允许的最小板材厚度
桥架宽度(mm) 60~<100 ≥100~<150 ≥150~<400 ≥400~<800 允许的最小厚度(mm) 1 1.2 1.5 2.0 技术和物资准备 ≥800~≤1200
1.4桥架的弯通应满足电缆最小弯曲半径的要求。
2.5 电缆最小允许弯曲半径(D-电缆直径)
序号 1 2 3 4 电缆种类 橡皮绝缘电力电缆 聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 多芯控制电缆 最小允许弯曲半径 10D 10D 15D 10D 1.5桥架和附件的检查和堆放:
1.6应有产品的合格证书、产品样本或说明书,其中应包括电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量图。
1.7桥架、槽盒、立柱、托臂都应平整、无变形、无扭曲、无毛刺和刃边。
1.8热镀锌桥架表面锌层应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌等缺陷,不得有影响安装的锌痕。电镀锌桥架表面锌层应光滑、均匀、致密,不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。涂漆桥架的表面应平整、光滑、均匀、不起皮、起皱,无气泡。 1.9以保证工程质量和工程合同要求为原则,对不同质量问题,采取不同的整改措施,或退货,或现场整改。
1.10桥架堆放应分类、分规格,堆放整齐在垫条上,防止变形、损坏、受潮、浸湿。
1.11桥架的定位:
a)桥架的安装位置根据设计图和工程的实际情况确定(详见桥架平面布置图)。 b)多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求。层间距离一般为:控制电缆间不应小于0.2m,电力电缆间不应小于0.3m,弱电与电力电缆间不应小于0.5 m,水平相邻桥架净距宜不小于50㎜。桥架与各种管道和设备的净距应符合规范要求。
c)机电各专业之间在施工前必须协调,避免与大口径消防管、喷淋主管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。确保与暖气、热水管的最小净距。桥架与墙、顶的净距应保证施工和交付使用后检查、维护的空间。 1.12桥架支、吊架制作:
a)支、吊架型材的选择:
水平桥架吊架
线槽盒总截面小于300×200 吊杆M8 吊架L40×4角钢 线槽盒总截面小于500×200 吊杆M10 吊架L50×5角钢 线槽盒总截面大于600×200 吊杆 M12-M16吊架L50×5角钢 支、吊架表面防腐与桥架一致。
b)落料:选用符合设计的合格钢材,认准规格、尺寸进行落料、矫直及机械加工。 c)焊接:支架拼装焊接时应注意立柱和托臂之间角度,立柱和各托臂之间尺寸相对应。先将各托臂与立柱点焊固定后进行矫正,支架要平整,不得扭曲。焊接面要光滑,不得有夹渣和未焊透,焊接结束后要清除焊渣。
d)支架镀锌:酸洗除锈及热镀锌处理工作应由信誉及质量有保证的专业厂家承担,镀锌后的支架表面要光洁,无起皱及砂眼。 1.13桥架支、吊架安装:
a)按已确定的桥架弯通、变径直通位置确定其支、吊架位置,然后确定直线段支、吊架位置。直线段上的支、吊架应保持间距均匀,支、吊架间距为1.8m。
b)过伸缩缝之前和之后约200㎜处,直线段超过30m处的补偿装置前和后200㎜处应设支、吊架。
c)分层敷设的桥架,为了便于桥架安装后的电缆敷设,各层桥架之间必须保留不小于150mm的间距。
d)支架定位采用两点定位,即在一定距离,两端先分别安装一副桥架支吊架,然后在两副支吊架之间进行拉线定位。
e)采用M10、M8吊杆的支架,直线段每隔9m增加一个用角钢制作的固定支架。 1.14桥架安装
a)桥架直线段之间、直线段与弯通、变径直通之间的连接件,应采用桥架制造厂配套的连接件。连接件钢板厚度不应小于桥架薄钢板厚度。连接口平整,无扭曲、凸起和凹陷,连接用的半圆头镀锌螺栓,半圆头应在桥架内侧,螺栓长度适当,拧紧之后,露出长度以2~5牙为宜。水平安装的桥架,其直线段的连接头,应尽量设在两个支、吊架之间的1/4左右处。一般情况下不在施工现场制作桥架。对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。
b)桥架跨越建筑物的伸缩缝处,按GB50303-2002规定,应设置伸缩缝,保证桥架及敷设在桥架内的电缆在建筑物伸缩不危及其本身安全时能自由伸缩,不受损坏。因为在登机长廊里,桥架安装已在混凝土结构工程完成数月,混凝土收缩减少。伸缩量一般不会超过建筑物伸缩缝宽L。
c)桥架应平直整齐,直线段的水平或垂直允许偏差应不超过长度的2‰,全长允许偏差应不超过20㎜。测量偏差的部位是底部。直线度偏差不超过5mm/m。桥架应牢固地固定在支吊架上。
d)多层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有操作空间,有利于后期电缆敷设和检修。
e)电缆桥架安装必须认真做好质量自检和互检,特别注意支吊架是否遗漏、是否牢固,有无变形、扭曲,补偿伸缩是否遗漏,跨接接地是否符合要求。
f)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。 1.2、桥架接地
镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连接成一体,在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,镀锌桥架与支架用连接螺栓加上镀锌弹簧垫圈可靠电气连接。涂漆或喷涂其它绝缘物的桥架,采用软铜线跨接,跨接用的螺栓应镀锌,跨接导线端子与桥架接触处,既要清除绝缘涂层,还要涂抹防锈导电膏,或委托制造厂在桥架上焊铜垫圈,保证桥架之间跨接可靠。并在桥架内底部,全线敷设一支25*4的镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与每一付桥架支架可靠电气连接,桥架从始端到终端,至少有两处与接地干线可靠连接。
2、电缆敷设
施工程序 准 备 工 作 电缆沿支架、桥架敷设 水平敷设固定 垂直敷设固定 挂 标 志 牌 交 接 试 验 送电运行写验收 电缆最小弯曲半径 电缆型式 控制电缆 多芯 10D 单芯 橡皮绝缘 无铅包、钢铠护套 裸铅包护套 10D 15D 20D 10D 15D 30D 20D 电力电缆 钢铠护套 聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 油浸纸 绝缘 铅包 铅包 有铠装 无铠装 15D 20D 20D 20D 奄力电缆 自容式充油(铅包)电缆 电缆人工牵引示意图13-3-1
电缆轴电缆支撑电缆电缆支架电缆滚轮电缆人工牵引示意图 2.1.1在三相四线制系统中使用的电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或导线、电缆金属护套等作中性线的方式;并联运行的电力电缆其长度型号、规格立应相同:电缆最小允许弯曲半径应满足规范要求。
2.1.2机械敷设电缆牵引强度见下表: 牵引方式 牵引头 钢丝网套 受力部位 钢铝塑料护铝套 铅套 芯 芯 套 允许牵引力70 40 10 40 7