配变台架标准试点及样板点建设工程策划书 拉线抱箍应单独使用,UT 线夹主副线槽无空位,双螺母并紧、丝杆应有≥3厘米调整余地 拉线回尾长度30-50厘米,20号镀锌铁线绑扎两度、长度为8-10厘米、扫防锈漆 电杆埋深不小于杆长 1/6,电杆无纵横裂纹、弯曲 4 5 电杆工程 电缆敷设 回填土夯实,设防沉层30-50厘米 立杆后倾斜不超过15‰ 排列整齐,走向合理,无交叉,标志牌字迹清晰。 不同材质、不同规格型号、不同绞制方向的导线严禁在同一耐张段驳接 导线在跨越道路应双固定,在档内不得有接头 10kV架空线路工程 在一个档距内每根导线不应超过一个接头,接头离固定点距离大于70厘米 三相弧垂应平衡,弧垂误差不超过±5% 10kV跳线及带电体对杆塔的电气间隙:导线不小于30厘米。绝缘导线不小于20厘米 导线对地最小距离 6.5米;导线对建筑物最小距离3米、绝缘导线2.5米;导线对树木最小距离3米、绝缘导线1米 基础地面无下沉,基础面不直度、水平度小于1毫米/米和5毫米/米 箱式变、分接箱基础一次浇制;结构表面平整色泽一致,无蜂窝、麻面、露筋 7 箱式变工程 箱体调校平稳与基础槽钢焊接牢固并做好防腐措施 柜门开闭灵活、操作机构动作可靠、机械防护装置动作可靠 箱内电动机构、开关气压、熔断器通断、带电显示正确 高低压电缆进出口应进行防火、防小动物封堵 排管铺设石粉(沙)应分层冲填,保证管底、管间、管顶石粉(沙)层密实度 排管敷设管接头及每隔3米处,用砖砌筑支撑墩 8 电缆线路基础工程 电缆沟、工作井基底设置自然集水口,平整密实、无积水,排水坡度正确 电缆沟、工作井抹灰施工粘结牢固,无脱层、空鼓现象 工作井管口平齐,加保护帽封堵 电缆沟、工作井压顶及盖板平整顺直、铺设稳固无响动 电缆敷设最小弯曲半径为10倍的电缆外径周长 电缆线路工程 电缆沟、工作井电缆敷设排列整齐、用塑料扎带固定在电缆架上,电缆敷设间距为3.5厘米 排管电缆敷设保护管的内径与电缆外径之比不得小于 1.5;管口对接应严密,不得有地下水和泥浆渗入 排管电缆敷设的工作井、杆塔引落电缆到地面管口设有机堵料严密封堵,露出管口厚度不小于10毫米 - 9 -

6 9

配变台架标准试点及样板点建设工程策划书 电缆终端头无裂纹、破损痕迹;电缆头连接接触面良好、可靠 杆塔引落电缆到地面部分穿设涂塑钢管保护,钢管高度应超过地面2.5米以上,电缆终端头采用横担抱箍固定在杆塔上 1、规范封堵设计、施工、安装标准; 10 电缆防火封堵 2、防火包填充密实,防火板封堵整齐; 3、统一封堵材料。 11 预埋件 1、设计统一规划; 2、安装精度高。 1、规范安装位置,安装方式; 12 安健环设施 2、配置标牌安装横向塔材; 3、清晰、简洁,美观。 (二)项目管理样板点建设

序号 样板点 示范目标 1、结合建设项目实际,制定项目档案管理工作计划; 2、开工前对参建单位档案收集、整理、组卷、完成时限等进行交底; 1 档案管理 3、按电网建设里程碑节点阶段组织项目档案阶段验收; 4、项目投产后30天内,整体移交项目档案。 1、严格按照里程碑进度计划开展工程建设,结合工程实际制定一、二级进度计划; 2、充分利用横道图和红绿灯管控手段,控制工程进度; 2 进度管理 3、总结、归纳各主要工期节点、关键工序的完成时间,形成各类工程各主要工序、节点的完成时间库; 4、定期召开进度协调会,采取有效措施,组织项目实施,在10月底前全部建成投产。 1、从项目管理、安全管理、质量管理、进度管理、造价管理和技术管理等六个维度查处承包商违章行为; 3、项目实施中及时确认完工工程量及甲供物资量,项目竣工投产时能形成完整、准确和有效的结算资料。 1、施工机具建账和使用周期(指有有效期的)管理; 2、进场机械设备、安全工器具、计量器具、其他工具应满足《广东电网公司施工机具管理规定》要求; 3、机械设备应由了解其性能并熟悉使用知识的特种作业人员持证上岗操作,使用前进行外观检查及空载运行; 4、施工机具型号及数量应根据工程的规模、施工特点、受力分析等因素合理选择,满足工程施工要求。 1、项目实施中及时对完工工程量及甲供物资到货量、使用量进行确认,相关资料保存在业主项目部; - 10 -

3 承包商评价 2、施工项目部2016年基建配网工程三级进度管控; 4 施工机具管理 5

结算管理 配变台架标准试点及样板点建设工程策划书 2、变更完工工程量确认遵循“一单一算”原则、合同内完工工程量确认采取“分阶段确认”原则; 3、县级验收确认工程量、竣工图工程量、结算工程量一一对应; 4、甲供物资进入施工现场后,业主项目部协相关单位组织开箱验收、清点数量、做好物资缺陷反馈,并在送货单上签字确认; 5、工程竣工投产时,甲供物资累计使用量与累计到货量的差异应为退库量。 三、职责

(一)建设单位(业主项目部)

1、负责组织开展基建配网配变台架标准建设试点及样板点工程设计细化,工程建设策划及实施监控工作;

2、负责根据里程碑进度及指导工期合理制定二级进度计划和物资供货计划;

3、负责在每一个样板点实施完毕后,组织参加单位编写造价分析报告;

(二)监理项目部

1、负责核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况;

2、负责编制质量控制标准(WHS)设置表,通过平行检验核查工程实体质量及WHS检查评价及检查表的填写归档,收集施工过程中的记录、图片或影像资料; (三)设计项目部

1、负责基建配网配变台架标准建设试点及样板点工程设计细化工作;

2、负责施工现场设计技术交底工作;

3、负责解决施工过程中各种技术难题,并及时出具设计变更。 (四)施工项目部

1、负责严格按施工图、《配变台架施工作业指导书》及《样板

- 11 -

配变台架标准试点及样板点建设工程策划书

点施工作业指导书》组织建设施工并进行补充完善;

2、负责编制配变台架标准建设试点及样板点工程建设施工方案,制定三级进度管控计划。

3、负责组织落实施工方案质量控制措施,落实工程质量三级验收,收集施工过程中的记录、图片或影像资料。

四、工程建设施工进度计划 (一)上坪供电所新建下流洞下格工程

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 施工任务 组立电杆 非开挖拉管钻孔 10kV架空线路工程 箱式变设备安装 高压电缆敷设安装 低压架空线路作业 安健环设置 施工三级自检 监理初检 启动验收 竣工投运 工程量 计划开工时间 计划完工时间 备注 (二)溪山供电所新建马洞岗台区工程程

序号 1 2 3 4 5 6 施工任务 组立电杆 非开挖拉管钻孔 10kV架空线路工程 箱式变设备安装 高压电缆敷设安装 低压架空线路作业 工程量 计划开工时间 计划完工时间 备注 - 12 - 配变台架标准试点及样板点建设工程策划书 7 8 9 10 11 安健环设置 施工三级自检 监理初检 启动验收 竣工投运 (三)油溪供电所新建彭田下#2台区工程

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 施工任务 组立电杆 非开挖拉管钻孔 10kV架空线路工程 箱式变设备安装 高压电缆敷设安装 低压架空线路作业 安健环设置 施工三级自检 监理初检 启动验收 竣工投运 工程量 计划开工时间 计划完工时间 备注 (四)元善供电所新建南湖四方围#2台区工程

序号 1 2 3 4 5 6 7

施工任务 组立电杆 非开挖拉管钻孔 10kV架空线路工程 箱式变设备安装 高压电缆敷设安装 低压架空线路作业 安健环设置 工程量 计划开工时间 计划完工时间 备注 - 13 -

标准试点及样板点建设工程策划书

配变台架标准试点及样板点建设工程策划书拉线抱箍应单独使用,UT线夹主副线槽无空位,双螺母并紧、丝杆应有≥3厘米调整余地拉线回尾长度30-50厘米,20号镀锌铁线绑扎两度、长度为8-10厘米、扫防锈漆电杆埋深不小于杆长1/6,电杆无纵横裂纹、弯曲45电杆工程电缆敷设回填土夯实,设防沉层30-50厘米立杆后倾斜不超过15‰排列整齐,走向合理,无交叉,标志牌字迹清晰。不同