电缆桥架安装施工方案
电缆桥架安装施工方案
编 制:
审 核: 审 批:
00
电缆桥架安装施工方案
施工组织设计(施工方案)审批表
工程 结构框剪,局部钢结构 建筑59521平方米 层 地下2层,地上10层 建设 施工 编制 编 制 编制2006年7月18日 报审 2006年7月18日 审批项目部总工办 审批年 月 日 审 方案电缆桥架安装施工方案 审批意见:(填写讨论的主要结论包括应修改的部分)
11
电缆桥架安装施工方案 目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 施工工艺与方法 4.1 工艺流程: 4.2 弹线定位: 4.3 预留孔洞: 4.4 支架与吊架安装要求及预埋吊杆、吊架 4.5 预埋铁的自制加工 4.6 钢结构 4.7 金属膨胀螺栓安装 4.8 电缆桥架安装 4.9 吊装电缆桥架 4.10 地面电缆桥架安装 4.11 电缆桥架内保护地线安装 5 质量标准 6 成品保护 6 成品保护 8 安全消防措施 9 环保与文明施工
4 4 5 5 6 6 6 7 7 9 10 10 10 12 12 12 13
22
电缆桥架安装施工方案 电缆桥架安装施工方案
1 工程概况
本方案属北京市轨道交通路网管理服务中心一期工程电缆桥架安装方案。工程内容如下表所示。 序名 称 规 格 单数 备 号 位 量 注 1阻燃型电缆托盘 1000*150 内m 107 设隔板 2 阻燃型电缆托盘 800*150 内m 960 设隔板 3 阻燃型电缆托800*200 内m 400 盘 设隔板 4 阻燃型电缆托盘 600*200 内m 74 设隔板 5 阻燃型电缆托盘 600*150 内m 507 设隔板 强电 6 阻燃型电缆托盘 400*200 内m 73 设隔板 6 阻燃型电缆托盘 400*150 内m 1404 设隔板 8 阻燃型电缆托盘 300*200 内m 130 设隔板 9 阻燃型电缆托盘 200*100 内m 1900 设隔板 1普通型电缆电缆桥500*100 m 11 0 架 1普通型电缆电缆桥400*100 m 273 1 架 弱电 1普通型电缆电缆桥300*100 m 204 2 架
33
电缆桥架安装施工方案
13 14 15 消防 16 24 普通型电缆桥架 200*100 m 750 2 编制依据 2.1 北京市城建设计研究总院绘制的电气施工图。 2.2 普通型电缆电缆桥架 耐火型电缆桥架 100*100 m 5800 200*100 m 129 耐火型电缆桥架 100*100 m 3403 电气装置安装施工及验收规范。
2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备
(1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。 (2)各种电缆桥架技术文件齐全。
(3)电缆桥架安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (4)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 3.1.2 材料准备
(1)电缆桥架及其附件:应采用经过热镀锌处理阻燃、耐火和普通的定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。
(2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。
44