冷水机中热力膨胀阀的故障排除方法
工业冷水机组当中压缩机是最核心的一块,当然还要有其他配件,热力膨胀
阀就是其中一个非常重要的部件,热力膨胀阀有外平衡跟内平衡式两种,其主要作用是固定在蒸发器出口管道上的感温包感应蒸发器出口的过热温度,使感温包内产生压力,并由毛细管传到膜片上部的空间,在压力的作用下膜片以弹性变形的方式把信号传递给顶针(执行机构),从而调节阀门的开度,控制制冷剂的流量。
当然热力膨胀阀也会有一些常见故障,下面来分析一下有哪些故障: 一:热力膨胀阀常见的堵塞故障
制冷系统中热力膨胀阀的堵塞故障是经常发生的,包括“脏堵”和“冰堵”。脏堵的主要原因是制冷系统中存在杂质,例如焊渣,铜屑,铁屑,纤维等。冰堵 的原因是系统中含有过多的水分(湿气),产生湿气的途径有:1) 在安装时系统抽真空时间不够,没能把管路内的湿气抽尽,或者管路连接处焊接工艺不好,有漏气点。2) 在向系统充注制冷剂时,没把连接软管内的空气吹出软管。3) 为系统补充润滑油时,进入空气。一般情况下,脏堵塞发生在干燥过滤器上,系统中的杂质被过滤器拦截住,造成脏堵现象。发生时,系统首先表现为回气温度升
高,过热度升高,故障严重后,使系统停止运转,如没有把系统中的杂质清除掉,系统不能再开机。冰堵塞一般发生在膨胀阀的节流孔处,因为这里是整个系统中温度最低,孔径最小的地方。由于制冷系统不在制冷,系统整体温度回升,随着温度的提高,冰堵处会逐渐融化,而后系统又恢复制冷能力,随着系统整体温度的再次降低又会出现冰堵现象,故冰堵塞是一个反复程。
堵塞的排除方法:对于脏堵,如果不是很严重,给工业冷水机换一个干燥过滤器就可以了。如果非常严重,就要重新清理制冷系统管路中的杂质,抽真空,重新充注制冷剂。对于轻微冰堵,可用热毛巾敷在冰堵处,如果冰堵程度比较严重,已影响了系统的正常运行,则要换掉过滤干燥器,重新处掉系统管路中的水分,抽真空,重新充注制冷剂。
二:工业冷水机组热力膨胀阀的感温包故障
当系统中出现膨胀阀供液时多时少或膨胀阀关不小,过热度,过冷度不正确等现象时,原因可能就是感温包出了故障。包括:1) 感温包毛细管断裂,使感温包内的充注物漏掉,导致不能把正确的信号传给热力膨胀阀的执机构。2) 感温包包扎位置不正确。
感温包故障处理办法:一般情况下,感温包尽量装在蒸发器出口水平段的回气管上,应远离压缩机吸气口,而且不宜垂直安装。当水平回气管直径小于7/8\时,感温包宜安装在回气管的顶上端,即吸气管的“一点钟”。当水平回气管直径大于7/8\时,感温包要安装在回气管轴线以下与水平轴线成45 度左右,即吸气管的“3 点钟”位置。因为把感温包安装在吸气管的上部会降低反应的灵敏度,可能使蒸发器的制冷剂过多,把感温包安装在吸气管的底部
会引起供液的紊乱,因为总有少量的液态制冷剂流到感温包安装的位置,而导致感温包温度的迅速变化。
热力膨胀阀是制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。一个系统中热力膨胀阀的好坏会直接影响整个系统的运行性能,所以及时排除热力膨胀阀工作中的故障及适当正确的选择,对冷水机组的运行寿命、制冷效果、运行成本具有重要的意义。
三:工业冷水机组热力膨胀阀调整不当 说到调整,首先要明白几个概念
(1)膨胀阀的过热度:热力膨胀阀处于某一开度,所对应的过热度称为工作过热度即所说的热力膨胀阀的过热度。包括静态过热度(SS)和开启过热度(OS)。 (2)静态过热度:热力膨胀阀处于开启位置时,弹簧力最小,这时热力膨胀阀控制的过热度最小,称之为静态过热度SS。
(3)动态过热度:膨胀阀阀孔开启后,阀孔开度随出口蒸气过热度的增大而增大,从阀孔开启到全开为止,其过热度增加的数值叫动态过热度OS。用曲线表示为。