西永三标段江津德感球馆球站工程 清管站置换方案

一、工程概述

江津德感清管球站根据技术规范,并报经甲方同意,干线管道的置换由甲方负责,我部主要负责站内工艺管道的置换。置换工作严格执行《天然气管道运行规范》 SY/T5922-2003相关规范,采用氮气作为置换介质,置换合格的要求为置换管道末端放空管口置换气中氧气浓度小于2%,且每间隔5min连续3次取样分析均达到此指标。 二、编制依据

1、国家及地方现行法令、法规,地区行业颁发的安全、消防、环保、文物等管理规定

《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水土保护法》 《建设项目环境保护管理办法》

《天然气管道运行规范》 SY/T5922-2003

《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》(原劳动部1996年第3号令) 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》 SY/T6276-1997 《中国石油化工集团公司HSE管理体系》 Q/SHS0001.1-2001 《建筑施工场界噪声限值》 GB12523-90 《土壤环境质量标准》 GB15618-1995 《水土保持综合治理》 GB/T16453-1996 2、施工技术标准及验收规范

《石油天然气站内工艺管道施工规范》 SY0402-2004 《天然气管道运行规范》 SY/T5922-2003

中石化集团江汉石油管理局油田建设工程公司- 1 -

西永三标段江津德感球馆球站工程 清管站置换方案

《石油建设工程质量检验评定标准 建筑工程》 SY4025-93 三、工程建设目标 3.1质量目标

严格质量控制程序,工程满足规范要求;单位工程合格率达到100%,单位工程优良率达到90%以上,置换一次成功,工程质量优良。 3.2安全目标

科学管理、文明施工,无事故、无污染。 四、置换施工方案 4.1置换施工方案制定原则

为了按期完成该项工程的置换工作,综合我公司以往的施工经验,根据清管站的具体情况,充分利用现场条件合理安排。 置换工作在强度试验、严密性试验、吹扫、干燥合格后进行,置换前应配备相应的检测仪器,置换及试运投产需严格执行《天然气管道运行规范》 SY/T5922-2003相关规定。 4.2 置换施工工序

置换 工作程序如下图示。 氮气装置安装 施工准备 开始置换 检测 合格 中石化集团江汉石油管理局油田建设工程公司- 2 - 西永三标段江津德感球馆球站工程 清管站置换方案

连头

检测

合格

4.3置换技术要求4.3.1按工艺要求,管道碰口焊接前应先用氮气置换工艺系统内空气,投运时再用天然气置换系统内氮气。

4.3.2置换过程中管道内气体流速不得大于5m/s。

4.3.3置换过程中混合气体应排至临时放空系统放空,放空后应设置在宽广的地带,远离交通和居民点,并应以放空口为中心设置隔离区,并按ST/T5922-2002第7.2.6条执行。

4.3.4放空隔离区内不允许有烟火和静电火花产生。

4.3.5置换管道末端应配备气体含量检测设备:用氮气置换空气时,当置换管道末端放空管口置换气中氧气浓度小于2%,每间隔5min连续3次取样分析,均达到此指标为置换合格。

4.4置换 4.4.1施工准备

⑴施工前应对所有现场施工人员进行安全和技术交底。 ⑵氮气置换装置进行安全检测,确保置换安全进行。

⑶置换装置,包括阀门和管道应经过置换检验后方能使用,现场

中石化集团江汉石油管理局油田建设工程公司- 3 -

西永三标段江津德感球馆球站工程 清管站置换方案

开孔和焊接应符合压力容器制造、安装有关标准的规定。 ⑷成立置换队,编制置换方案并报业主和监理审批。

⑸落实置换所用的设备、人员、交通工具、通讯器材及必要的生活、安全保障设施,对置换段进行检查,确认无断口、截断阀完全打开。

a.置换组织机构:负责人-李朝晖 技术员-朱小明 安全员-张绍沛

b.人员及设备:机组长-王俊 操作手-1 司 机-1

电焊工-2 气焊工-1 管 工-1 辅 工-2

c.主要材料配备(置换) 序号 1 2 3 6 名称 氮气储气瓶 氮气装置连接头 发电机 焊接机 规格型号 单位 数量 瓶 套 台 台 120 2 2 2 备注 d. 管线通球置换机具设备表 序名称及型号 号 Y-150,精度1 压力表(0-6Mpa) 0.4级 温度计(-30-50℃,最小刻度2 1℃) 中石化集团江汉石油管理局油田建设工程公司- 4 -

单规格型号 位 块 2 数量 备注 块 2 西永三标段江津德感球馆球站工程 清管站置换方案

3 4 5 6 7 8 闸阀PN16.0Mpa,DN30 置换封头PN10.0Mpa,DN400 置换封头PN10.0Mpa,DN300 气焊工具 警示带 警示牌 个 个 个 套 米 个 2 1 1 1 100 2 置换 置换 置换 ⑹组织好抢修人员、设备,以便在置换过程中出现问题时能够及时抢修。

4.4.3置换方案 ⑴准备工作

本清管站根据实际情况和设计规范,采用氮气作为置换介质。收球装置区和发球装置区置换施工前,对所有部件进行检查,确认其处于良好的状态,达到安全要求,对检查中发现的问题进行必要的处理,最终确认置换顺利进行。

a、置换前确认收球装置区和发球装置区阀门全部打开; b、打开收球筒装置区与放空区放空管相连的阀门;

c、打开发球筒装置区与放空区放空管相连的阀门,如:DN150节流截止放空阀、DN50节流截止放空阀等阀门; d、确认全部操作无误后开始置换;

e、置换时要随时关注气体流速和放空管气体浓度,置换过程中管道内气体流速不得大于5m/s,当置换管道末端放空管口置换气中氧气