好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

监测电工技术操作规程简易版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

监测电工技术操作规程简

易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual

Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process.

编 订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日

专业操作规程 / Professional operation procedures 编号:EW/OF-VN962

监测电工技术操作规程简易版

温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。

一、一般规定

第1条 熟悉我矿安全监测系统,负责管辖范围内的矿井通风安全监测系统的调试、安装、维护和校正工作。 二、班前准备

第2条 明确任务,根据要求确定安装位置和电缆长度。

第3条 设备各部件应齐全、完整、电缆应无破口,相间绝缘及电缆导通应良好,并备足安装用材料及工具。 四、井下安装

第4条 设备搬运及安装时要轻拿轻放,

第 2 页 / 共 5 页

专业操作规程 / Professional operation procedures 编号:EW/OF-VN962

防止剧烈震动和冲击。

第5条 敷设的电缆与动力动力电缆要分勾吊挂,不交叉,不缠绕,固定电缆用钩悬挂,非固定电缆用皮带或其他柔型材料悬挂,悬挂点间距3M。

第6条 敷设电缆要有一定的驰度,要求能在外力压挂时自由坠落,电缆悬挂高度应高于矿车运输机的高度,并位于人行道一侧。 第7条 电缆之间,电缆和其他设备连接处必须使用与电器性能相符合的界线盒,电缆不得与水管或其他导电体接触。

第8条 电缆进线嘴连接要牢固,密封良好,密封圈直径和厚度要合适,电缆和密封圈之间不得包扎其他物品,电缆护套应伸入器壁骨1.15mm,,线嘴压线板对电缆的压缩量不得

第 3 页 / 共 5 页

专业操作规程 / Professional operation procedures 编号:EW/OF-VN962

超过电缆外径的10%,接线应整齐、无毛刺,芯线裸露处距长爪或平垫圈不大于5mm,腔内连体松紧适当。

第9条 传感器或井下分站安设位置要符合有关规定,安装完毕后,再检查所有连线确认合格无误后,方可送电,井下分站预热15min后进行调试,一切正常后,接入报警和断电控制,并检查其可靠性,然后与井下连机,并检查调整跟踪精度。 五、井下维护

第10条 每周至少一次气样校对,确保传感器的显示数据准确、灵敏、可靠。 第11条 定期进行断电实验,确保瓦斯电闭锁灵敏可靠。

第12条 采掘工作面迎头传感器位置应及

第 4 页 / 共 5 页

专业操作规程 / Professional operation procedures 编号:EW/OF-VN962

时调整,距工作面距离符合作业规程要求。 第13条 瓦斯传感器应悬挂在避开淋水,顶板破碎,有冒落危险地段,严禁将传感器悬挂在风筒出口,或挂在帮上,传感器距顶板距离不大于300mm,距巷帮不少于200mm。 第14条 定期更换传感器的防尘装置,清扫气室内的污物,当载体催化元件活性下降时,传感器要上井维修。

第15条 排除故障时应注意以下几点: 1、应首先检查设备电源是否有电。 2、可用更换电路板方法逐步查找故障。 3、严禁带电作业,认真填写故障处理记录表。

该位置可填写公司名或者个人品牌名

Company name or personal brand name can be filled in this position

第 5 页 / 共 5 页

监测电工技术操作规程简易版

监测电工技术操作规程简易版TheDailyOperationMode,ItIncludesAllTheImplementationItems,AndActsToRegulateIndividualActions,RegulateOrLimitAllTheirBehaviors,AndFinallyS
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8ktfq0skkn0a0pl1szsm0n19a8hrgx00gxf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享