一、一般规定
第1条 熟悉我矿安全监测系统,负责管辖范围内的矿井通风安全监测系统的调试、安装、维护和校正工作。 二、班前准备
第2条 明确任务,根据要求确定安装位置和电缆长度。
第3条 设备各部件应齐全、完整、电缆应无破口,相间绝缘及电缆导通应良好,并备足安装用材料及工具。 四、井下安装
第4条 设备搬运及安装时要轻拿轻放,
第 2 页 / 共 5 页
专业操作规程 / Professional operation procedures 编号:EW/OF-VN962
防止剧烈震动和冲击。
第5条 敷设的电缆与动力动力电缆要分勾吊挂,不交叉,不缠绕,固定电缆用钩悬挂,非固定电缆用皮带或其他柔型材料悬挂,悬挂点间距3M。
第6条 敷设电缆要有一定的驰度,要求能在外力压挂时自由坠落,电缆悬挂高度应高于矿车运输机的高度,并位于人行道一侧。 第7条 电缆之间,电缆和其他设备连接处必须使用与电器性能相符合的界线盒,电缆不得与水管或其他导电体接触。
第8条 电缆进线嘴连接要牢固,密封良好,密封圈直径和厚度要合适,电缆和密封圈之间不得包扎其他物品,电缆护套应伸入器壁骨1.15mm,,线嘴压线板对电缆的压缩量不得
第 3 页 / 共 5 页
专业操作规程 / Professional operation procedures 编号:EW/OF-VN962
超过电缆外径的10%,接线应整齐、无毛刺,芯线裸露处距长爪或平垫圈不大于5mm,腔内连体松紧适当。
第9条 传感器或井下分站安设位置要符合有关规定,安装完毕后,再检查所有连线确认合格无误后,方可送电,井下分站预热15min后进行调试,一切正常后,接入报警和断电控制,并检查其可靠性,然后与井下连机,并检查调整跟踪精度。 五、井下维护
第10条 每周至少一次气样校对,确保传感器的显示数据准确、灵敏、可靠。 第11条 定期进行断电实验,确保瓦斯电闭锁灵敏可靠。
第12条 采掘工作面迎头传感器位置应及
第 4 页 / 共 5 页
专业操作规程 / Professional operation procedures 编号:EW/OF-VN962
时调整,距工作面距离符合作业规程要求。 第13条 瓦斯传感器应悬挂在避开淋水,顶板破碎,有冒落危险地段,严禁将传感器悬挂在风筒出口,或挂在帮上,传感器距顶板距离不大于300mm,距巷帮不少于200mm。 第14条 定期更换传感器的防尘装置,清扫气室内的污物,当载体催化元件活性下降时,传感器要上井维修。
第15条 排除故障时应注意以下几点: 1、应首先检查设备电源是否有电。 2、可用更换电路板方法逐步查找故障。 3、严禁带电作业,认真填写故障处理记录表。