根据甲方空调设备现状和使用情况,为延长空调设备使用周期,提高空调工作效率、稳定性及降低能耗,从而减少故障发生,改善办公环境,就贵公司办公区中央空调年度维护保养拟定以下方案。
一、年度维保设备为贵单位******的中央空调设备。
格力多联机:GMV-pd900W/NaB 3台 GMV-785W/NaB 1台 多联室内风管机:46台 二、维护保养及维修
1、常规维护,需按以下项目清洗维护工作。
a、室外主机冷凝器清洗(夏季开机前),每台每年一次。
b、主机冷媒管路和止回阀的捡漏、紧固及调整(夏季开机前),每年一次。 c、主机电源、电容接线排的紧固及除尘(夏季开机前),每年一次。 d、室内机回风口、过滤网清洗消毒。
e、检查风口、风道、软接,且对破损脱落部位修复。 f、室内机冷凝器,接水盘清洗和排堵。 g、室内冷凝器排水管道清洗及保温破损修复。 h、室内风机运转震动或噪音检查与维护。 2、性能检查。需按要求完成不少于以下次数检查工作。
a、主要设备(主机、末端盘管)的运行数据测定、分析、调整,每年两次。 b、电路接点、压缩机、电机、绝缘参数测量,每年两次。 c、压缩机启动控制柜的检查,每年两次。
d、压缩机三相电压、电流及其吸排气温度压力检查,每年两次。 e、蒸发器、冷凝器进出口温度检测,每年两次。
f、电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀门工作转换状态检测,每年两次。 g、压缩机油电加热器、气液分离器、油分离器工作状态检测,每年两次。 h、高压、低压开关、高低压传感器检查和校正。 i、电控系统动作程序及部件检查,每年两次。 j、对甲方使用进行操作指导,提出合理化建议。
3、设备维修。在维保期内,遵照方案约定,完成甲方中央空调全部临时故障维修。
a、甲方空调在使用过程中,出现故障,维修消耗材料价格不超过200元的由维保单位承担,不收取甲方费用。如超过200元的材料,乙方报甲方审批后方可维修,费用另计。
b、因不可抗因素或外界人为因素导致的机组设备损坏,其配件更换和维修费用由甲方承担。 三、年度维保费用 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计: 四、在维保期内,每年度夏季空调使用前,我公司安排专业技术人员进行全面清洗维保工作,每季度安排技术人员上门巡查,并定时完成各项性能检查,并提交相应状态报告。
五、在维保期内,我公司制定本维保项目专门责任人,负责本年度维保工作计划
名称型号 GMV900W/NaB GMV-785W/NaB GMV-R22P/Na GMV-R28P/Na GMV-R36P/Na GMV-R50P/Na GMV-R56P/Na GMV-R71P/Na GMV-R80P/Na GMV-R90P/Na GMV-R100P/Na GMV-R112P/Nac GMV-R125P/Na GMV-R140P/Na GMV-R100T/Na 单价(元/套) 1650 1500 180 180 180 230 230 230 230 230 280 280 280 280 280 数量 3 1 7 1 1 4 2 2 4 5 4 2 5 5 2 金额(元) 实施以及和甲方协调处理相关事宜。
六、维保期内,我公司提供7X24小时热线服务,如甲方设备出现故障,以电话或书面形式通知乙方,并尽可能告知详细故障情况。我公司人员在24小时内上门维修,设法清除故障(如因配件、采购等待或其他特殊原因产生项目延误,需与甲方协商)。
七、我公司配备专用配件仓库,配备各规格、型号、常用配件、材料来确保维修维保所使用的零部件及辅材为原产正规合格产品。
八、维保过程中,因我方人员维修或施工引起的设备或其它损坏,由我公司承担一切责任及费用。
九、乙方维保期间,做到科学维护、安全操作、文明施工,遵守甲方一切规章制度,不能影响甲方正常生产、办公秩序,并接受甲方监督检查。