合计 144 注:1、表内数据为暂定,施工时将根据工程需要,随时由我公司劳务抽调人员支援 2、以上表格为土方开挖有关施工人员,基础施工人员未计入内。
二、施工机械准备情况:
本基坑挖土以机械挖土为主,人工为辅,根据本工程基坑挖土工作的实际情况,本工程土方开挖主要采用临时坡道出土方式,人工挖土配合塔吊运输。本工程配备塔吊2台。其中,教学楼布置1台(在基坑影响范围外),基坑处布置1台,具体位置见总平面布置图。配置主要机械设备如下:
拟投入的主要施工机械设备情况,及主要设备进场计划表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 机械或 设备名称 挖掘机 小型挖掘机 自卸汽车 潜水泵: 轻型井点设备 旋挖桩机 两轴搅拌桩机 混凝土喷射机 水准仪 经纬仪 塔吊 型号规格 PC-200 ZX-70 20t 4BA-B GPS-10 SBJ-2 HP-6 S3-d J2 QTZ-63 数量 2 1 15 12 1 6 1 1 国别产地 日本 日本 国产 国产 国产 国产 国产 国产 制造年份 2007 2007 2009 2008 2006 2005 2010 2008 2006 2006 2008 备注 备用 2 国产 2 2 国产 国产 以上机械为暂定,施工时我公司会根据工程进度要求随时准备机械支援,确保工期要求。
三、 材料供应和管理
(1)物资采购必须实行质量优先,确保采购物资的质量符合设计、规范和使用要求。
(2)物资采购的供方由项目部自行选择但必须进行供方评价,由项目部向供方索取有关评价资料。
(3)供方评价的主要资料是营业执照、生产经营资质证、生产许可证、产品合格证、质量体系认证书、企业简介及有关企业资信的资料。
(4)依据法律、法规必须签订书面合同,或供需双方约定签订书面合同的
由项目部会同供方起草采购合同,报公司工程管理科审核,由公司签订。
(5)由建设方提供的物资,应以合同或协议等书面形式加以约定,明确规定提供物资的名称、规格、数量、质量、时间和款项结算等。
(6)建设单位提供的物资进场时,项目部材料员和相关管理人员要严格按照合同约定进行验证。检验所提供的物资的名称、规格、数量积产品合格证、质保单等相关质保材料,查验外观质量有否受损。
(7)建设单位提供的物资,按规定应做取样试验的必须取样试验。并做好登记以利识别、管理和追溯。
(8)所有进场物资,必须由材料员和相关管理人员进行验证。按规范要求进行二次取样,会同监理人员进行现场取样,体验物资的名称、规格、数量和质量。按规定应经监理人员进行验证的,应从其规定。
(9)进场物资应随货提供相关质量证书或资料,材料员应及时索取,以便验证。
(10)项目部的自行验证或监理人员的验证,均应及时办理签证手续。 (11)对进场物资中不符合质量标准或合同约定的货物,应拒收入库内,并做好标识,以防止误用。
(12)在露天存放的大宗物资,应根据场布图堆放,按品种、规格堆放整齐有序。并案规定标识。
(13)进场的易燃易爆等危险品,应专库存放,专人负责保管,配备必要的灭火器材,悬挂危险警示牌。
(14)露天或室外保存的物资,应根据不同的特性,做好防火、防盗及防水等防范工作,以免损坏物资,影响质量。
(15)项目部要加强对作业班组的检查监督,合理使用原材料,并及时整理回收剩余物资,做到工完料清。
四、施工平面布置与用电设计
1、本工程设出土口两个个,分别在北侧和东侧,详见挖土路线图,现场共布置塔吊2台,一台在基坑内,设在综合楼旁,塔吊的详图见后面塔吊基础布置图。本工程的生活区等布置见后面附图:总平面布置图。临时设施离开基坑边两
倍深度,基坑周边及生活区全部采取混凝土硬化。土方开挖路线及临时道路见土方开挖路线图。
1.1人员上下通道
沿各基坑每隔50米设置一个人员上下通道,同时根据现场实际需要,适时增加或者减少通道。人员通道采用钢管搭设,与地面成60°夹角,宽度1.2m,踏步铺设松木板并钉防滑条,钢管护栏高度1.2米并用安全网封闭。
1.2坑边硬化
基坑周边地面应硬化处理并设置散水,防止水下渗。硬化层混凝土厚度60mm,强度等级C20,硬化范围不小于3m。供人员和翻斗车通行,如场地较小,基坑已到围墙边缘时,用钢管搭设临时便道供人员通行。
1.3堆场设置
由于本工程场地狭小,场地内不允许土方堆场,所有土方一律外运。钢筋、模板、钢管等材料堆场临时考虑设置在围墙边上,使得尽量远离基坑,确保基坑围护安全。
1.4施工出入口安全文明布置
考虑到基坑开挖时出土方量大,到时在施工现场东西两侧各增设一个临时出口。施工区各出入口处设置汽车冲洗设备,对所有出场车辆进行清洗,泥浆水通过四周截水沟汇集到沉淀池,再排入市政排水管网,沉淀池每隔一段时间清理一次泥浆。
所有车辆进入施工场地限速10公里/小时,施工道路出口放置警示标志并安排专人进行交通指挥和疏通。所有土方车辆出场全部采用油布覆盖严实。
1.5临设、加工操作棚、运输通道、水泥罐等详见基础施工总平面布置图 2、用电专项设计: 2.1配电线路布置
施工用电采用三相五线制配线,用电主线路使用五芯电缆从业主提供的两个变压器位置拉接,入地敷设。根据本工程的施工总平面布置原则及场地特点,施工用电平面与立面分开布设,生活区用电设置在施工现场之外,因此还要分开另行布设。考虑到室外工程的施工,用电线路沿施工围墙布设,避免室外工程施工时二次翻设,影响工期。
2.2总配电室布置
(1)设置两个配电室,分别在施工现场的北面和西面,靠近电源业主提供的电源接入位置。
(2)配电室的尺寸为3200×3500,顶棚与地面的距离为3m;顶部用彩钢板封盖,并搭设两层防护棚。
(3)配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小O.075m; (4)配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;
(5)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配电砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。
2.3配电系统布置
配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。施工用电采用三相五线制配线。总配电箱设在靠近电源处,分配电箱设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过3m。
2.4本工程拟采用用电设备如下:
施工机械用电一览表 序号 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 上列施工主要机械设备表计算用电量 总用电量计算:
机械或 设备名称 轻型井点设备 旋挖桩机 两轴搅拌桩机 注浆机 混凝土喷射机 塔吊(QTZ—63) 两轴搅拌桩机配套设备 空气压缩机 电焊机 功率(kw) 2 37 100 1 5.5 37.5 20 5.5 24 数量 12 1 3 1 2 2 2 1 2 4 总功率(kw) 24 7.5 111 100 2 11 75 20 11 96 备注 潜水泵 7.5 P=1.05~1.10K1?P1/COS??K2?P2?K3?P3?K4?P4 式中 P—供电设备总需要容量(KVA); P1—电动机额定功率(KW); P2—电焊机额定功率(KW); P3—室内照明容量(KW); P4—室外照明容量(KW); Cos?—电动机的平均功率因素; K1、K2、K3、K4—需要系数。 根据设备投入用电情况:
∑P1=361.5 ∑P2=96 P3、P4按动力10%计算 取K1=0.5 K2=0.6 Cos?=0.75
则总用电量:
P=1.05×(0.5×361.5/0.75+0.6×96) ×1.1 =1.05×448.6×1.1 =345KVA
根据计算,本工程需提供345KVA以上的总电源方可满足基坑施工需要。
五、塔吊基础简介 1、塔吊基础专项方案
根据工程需要,在土方开挖前施工现场先安装2台QTZ63塔吊,其中一台布置在基坑内,具体位置见塔吊布置图。提供垂直运输使用。基础施工过程中所有材料全部用塔吊进行水平和垂直运输,施工前进行塔吊基础的施工和做好塔吊的进场安装调试的准备工作。
2、塔吊基础施工流程:
①塔基土方开挖 ②垫层施工 ③砖胎模施工 ④塔基砖胎模周边回填 ⑤塔基施工 ⑥塔吊焊接基础节安装 ⑦塔基混凝土施工 ⑧塔吊安装塔吊塔基回填 ⑨地下室垫层 ⑩地下室底板
3、塔吊基础详情
根据本工程地质情况及平面布置情况,确定塔吊基础采用钢筋砼承台结合灌注桩基础形式,基础断面尺寸为3.2×3.2×0.4米,承台基础混凝土为C35,钢
??