好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电机与电力拖动课后习题答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . . .

10.两台单相变压器,电压为220V/110V,一次侧匝数相等,但空载电流I0I?2I0II。今将两台变压器一次绕组顺极性串联起来加440V电压,问两台变压器二次侧的空载电压各为多少? 解:根据题意,I0I?2I0II,则Z0I?串联后 U1I?1Z0II 24404401?1?293V,U1II???146.7V 1121?1?22U1N220?293??146.7V U2N110U1N220?146.7??73.4V U2N110U2I?U1I? U2II?U1II?12.有一台三相变压器,已知:SN?100kV?A,UN1/UN2?6.3kV/0.4kV,联结组为Y,yn0因电源压改为10kV,如果用改绕高压绕组的方法来满足电源电压的改变,而保持低压绕组每相为55匝不变,则新的高压绕组每相匝数应为多少?如果不改变高压绕组匝数会产生什么后果? 解:改绕后变压器中主磁通的幅值应保持不变。 改绕前

UN1?N1UN1?6.3,则N1??N2??UN2?N2UN2?0.433?55?866匝

?U?N1?103N110????改绕后 ,则N1?866?1375匝

6.3N1UN1?6.33若不改高压绕组匝数,则变压器铁心将严重饱和,二次侧电压也将升高,变压器将过热并产生振动和噪声。

13.有一台1000匝的铁心线圈接到110V、50Hz的交流电源上,由安培表和瓦特表的读数得知

I1?0.5A、P1?10w,把铁心抽出后电流和功率就变为100A和1000w。若不计漏磁,试求:(1)两

种情况下的参数和等效电路;(2)两种情况下电流的无功分量和有功分量;(3)两种情况下磁通的最大值。

解:(1)有铁心时 Z1?U110??2200? I10.5. 专业word可编辑 .

. . . . .

R1?P110??40? 2I10.5222 X1?Z1-R1?22002-402?2199.6?

无铁心时 Z2? R2?U110??1.1? I2100P210000??1? 22I21002 X2?Z20.21?0.46? 2-R2?两种情况下都可等效为一个电阻与一个电抗元件相串联。 (2)有铁心时 cos?1?P110??0.182 U1I1110?0.5 电流有功分量 I1cos?1?0.5?0.182?0.091A 电流无功分量 I1sin?1?I11-cos2?1?0.49A 无铁心时

电流有功分量 I2cos?2?I2? 电流无功分量

100002-)?41.7A I2sin?2?I21-cos2?2?100?1(110?100P210000?100??90.1A U2I2110?100 (3)有铁心时 E1??U1 ?m1?U1110??0.5?10-3wb

4.44fN4.44?50?100022 无铁心时 E2?U1(-I2R2)?1102-1002?2100?45.8V

?m2?

E245.8??0.21?10-3wb

4.44fN4.44?50?100016.一台三相变压器,SN?750kV?A,UN1/UN2?10000V/400V,Y,yn0联结,在低压侧作空载试

. 专业word可编辑 .

. . . . .

验时得I0?60A,p0?3800w,在高压侧做短路试验时得Uk?440V ,Pk?10900w(Ik1?IN1),室温20℃,试求:

(1) 折算到高压侧的励磁电阻和短路阻抗;

??(2) 短路阻抗的标么值R?k、Xk、Zk;

(3) 计算满载及cos?2?0.8(滞后)时的?U?、U2及?; (4) 计算最大效率?max。

解:(1)UN1??UN1/3?10000/3?5774V UN2??UN2/3?400/3?231V IN1?SN3UN1?750?1033?10000?43.4A

k?UN1?/UN2??5774/231?25 P0??11p0??3800?1267w 33 Z??Z?m?0?UN2?I0?231?3.83? 60??252?3.83?2394? Zm?k2Zm Uk??Uk/3?440/3?254V pk?? Zk? (2) Rk?11pk??10900?3633w 33Uk?Ikpk?I2k?254254??5.85? IN143.43633?1.93? 43.42?2 Xk?Z25.852-1.932?5.52? k-Rk?

Rk75℃?Rk235?75310?1.93??2.35? 235?20255. 专业word可编辑 .

. . . . .

2Zk75℃?R22.352?5.522?6.0?k75℃?Xk?

UkN?3IN1Zk75℃?3?43.4?6.0?451V

?Z?k?UkN?UkN451??0.0451UN110000

2pkN?3I2R?3?43.4?2.35?1327w9N1k75℃

??p R?kkN?pkN13279??0.018 2SN750?10 X?k?3IN1Xk3?43.4?5.52??0.072 UN110000??1,已知cos?2?0.8(滞后),则sin?2?0.6 (3)满载时 I1????U??I(?100%1Rkcos?2?Xksin?2) ?1?(0.018?0.8?0.072?0.6)?100%

?5.76%(1-?U?)?400?(1-0.0576)?377V U2?UN2???(1-(1- ?p0?I?2pkNISNcos?2?p0?IpkN?2?222)?100800?1?13279)?100%

1?750?103?0.8?3800?1?13279?97.2% (4)cos?2?0.8时,产生最大效率时的负载系数 I?m? 最大效率

p03800??0.535 pkN13279?max?(1- ?(1-2p0)?100%?ImSNcos?2?2p02?3800)?100%

0.535?750?103?0.8?2?3800?97.7%. 专业word可编辑 .

. . . . .

17.变压器出厂前要进行“极性”试验,将U1、u1联结,在U1-U2端加电压,用电压表测U2-u2间电压。设变压器电压220V/110V,如果U1、u1为同名端,电压表读数是多少?如U1、u1为非同名端,则电压表读数又是多少?

解:U1、u1为同名端时,电压表读数是

UU2-u2?UU1、U2-Uu1、u2?220-110?110V

U1、u1为非同名端时,电压表读数是

UU2-u2?UU1、U2?Uu1、u2?220?110?330V

19.Y,d联结的三相变压器中,3次谐波在三角形联结时能形成环流,基波电动势能否在三角形中形成环流?Y,y联结的三相变压器组中,相电动势中有3次谐波,线电压中有无3次谐波?为什么? 答:由于各相基波电动势是相互对称的,相位彼此互差120°,沿三角形联结回路之和等于0,因此不会再三角形联结中形成环流。

Y,y联结的三相变压器组中,相电动势中有三次谐波,但在三相线电压中,由于3次谐波电动势相互抵消,故线电压仍呈正弦波形。

20.变压器的一、二次绕组按图(图略)联结,试画出他们的线电动势向量图,并判明其联结组别。 答:(a)Y,y0 (b)Y,d7 (c)D,d2 (d)D,d2

22.一台Y,d联结的三相变压器,在一次侧加额定电压空载运行,此时将二次侧的三角形联结打开一角测量开口处的电压,再将三角形闭合测量电流。试问:当此三相变压器是三相变压器组或三相心式变压器时,所测得的数值有无不同?为什么? 答:测得的电压不同,而电流相同。

. 专业word可编辑 .

电机与电力拖动课后习题答案

.....10.两台单相变压器,电压为220V/110V,一次侧匝数相等,但空载电流I0I?2I0II。今将两台变压器一次绕组顺极性串联起来加440V电压,问两台变压器二次侧的空载电压各为多少?解:根据题意,I0I?2I0II,则Z0I?串联后U1I?
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8kmty42zkd68ub00wtu64vbt01gdo5005co
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享