主体结构验收标准
混凝土结构分部工程
1、 分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的根底上, 进行质量验收记录检查。
2、 检验批的质量验收应包括如下内容:
1 实物检查,按以下方式进行:
1) 对原材料、构配件和器具等产品的进场复验,应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行
2) 对混凝土强度、预制构件结构性能等,应按国家现行有关标准和本标准规定的抽样检验方案执行;
3) 资料检查,包括原材料、构配件和器具等的产品合格证(中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等)及进场复验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、抽样检验报告、见证检测报告、隐蔽工程检收记录等。 3、 检验批合格质量应符合以下规定:
1 主控工程的质量经抽样检验合格;
2 一般工程的质量经抽样检验合格 ;当采用计数检验时,除有专门要求外,一般工程的合格点率应到达80%及以上,且不得有严重缺陷 ;
3 具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 4、对验收合格的检验批,宜作出合格标志。 模板分项工程
1、 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供给等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性 ,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
2、 在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。
模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。
3、 模板及其支架撤除的顺序及平安措施应按施工技术方案执行。 模板安装
1、 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。
检查数量:全数检查。
检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 2、 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。
检查数量:全数检查。 检验方法:观察。
3、 模板安装应满足以下要求:
1 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润.但模板内不应有积水;
2 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或阻碍装饰工程施工的隔离剂;
3 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;
4 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能到达设计效果的模板。 模板撤除
1、 底模及其支架撤除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表的规定。
构件类型 板 梁、拱、壳 悬臂构件 构件跨 度(m) ≤2 >2,≤8 >8 ≤8 >8 - 到达设计的混凝土立方体抗压强度 标准值的百分率(%) ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100
钢筋分项工程
1、钢筋分项工程验收的一般规定
〔1〕当钢筋的品种、级别或规格需做变更时,应办理设计变更文件。 〔2〕在浇筑混凝土之前,应对钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: a、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。
b、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等。 c、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。 d、预埋件的规格、数量、位置等。
〔3〕钢筋进场时,除产品合格证、出厂检验报告外,必须进行抽样检查。按规定的抽样数量送有资质的检测试验机构检测。