好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防水操作规程模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1

消防水操作规程

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

第一章 概述与原理

第一节 消防给水加压泵站简介

消防给水加压泵站设计能力为360m3/h, 担负着向2套生产装置、 油品储运罐区、 2座码头、 油品装车台和污水处理场以及办公大楼等供应消防、 冷却水和消防泡沫。

消防给水加压泵站包括消防水罐2座( 共2×1500m3) , 泵6台、 稳压设备1套( 含配套的稳压泵2台) 以及隔膜型泡沫比例混合装置2套。

为保证消防给水系统的压力, 稳压设备正常处于使用状态, 消防泵组投入自动状态, 以便能够随时投入使用, 扑灭一切火灾事故。

消防水罐溢流排入全厂雨水系统。

第二节 消防总则 预防为主, 防消结合 消防安全, 人人有责

因此, 全公司的每一个人都是义务消防员, 都必须了解消防给水加压泵站, 并能熟练掌握, 一旦火警发生, 都要投入到灭火战斗中去, 保护公司财产和全体职工人身安全。

2

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

第二章 消防给水加压泵站单元操作法 第一节 隔膜型泡沫比例混合装置

一、 工作原理

压力水在流经混合管路时有部分水经进水管路进入贮罐内, 贮罐内与主管道上压力平衡, 同时适量的泡沫液经出液管流入混合器, 并与压力水按比例自动混合成泡沫混合液。泡沫混合液被输送至泡沫产生器、 泡沫枪、 泡沫炮或其它泡沫设备, 产生空气泡沫扑救甲、 乙、 丙类液体火灾及木材、 纸张、 纺织品等固体火灾。

二、 基本结构

混合装置采用压力式比例混合形式, 由罐体、 混合器管路、 进水管路、 出液管路。排气管路、 排液管路、 位标、 压力表和安全阀等组成, 各管路上均设有相应阀门。

隔膜型贮罐内装有高强度橡胶膜, 橡胶膜将泡沫液与罐内的水隔离开来, 这样使用后所剩的泡沫液仍可使用, 避免了泡沫液的浪费。在使用水成膜泡沫液时, 橡胶膜还可避免罐壁上的铁离子接触泡沫液, 从而影响水成膜泡沫液的性能。因此系统使用水成膜泡沫液时必须选用隔膜型混合装置。 三、 隔膜型混合装置操作指导 1、 所有阀门平时均处于关闭状态。

3

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

2、 加液

打开排气阀、 及位标显示阀, 从加液阀处加入泡沫液, 加液时观察位标, 位标满后即停止加液。若停止加液后位标回落说明为假性充满, 应继续加液。加满后关闭所有阀门。为防止泡沫液在位标管上结垢, 应将排空阀打开放尽位标管中的泡沫液后再关闭。注: 加液泵的扬程不应大于30m, 流量应不大于10m3/h。 3、 调试

调试时只需加入装置容积25%或1m3( 两者取小值) 的泡沫液。消防验收调试时若要测泡沫液混合比, 应直接与制造商联系加液量事宜。系统调试时先开通压力水, 再开进水阀进水及排气阀、 进行排气, 若出水阀、 出液阀有水或泡沫液流出则应分别关闭。待装置上压力表显示与主管道基本一致时打开出液阀, 输出泡沫液。欲停止喷射泡沫液时, 先后关闭出液阀、 进水阀, 待管路冲洗干净后可停止系统工作。然后打开排空阀卸压, 待装置压力复零后开阀排尽罐体中的水, 再关闭所有阀门待重新加液。 4、 工作

战备状态下装置内应灌满泡沫液。使用时先开进水阀, 待装置压力与主管道基本一致时打开出液阀即可输出泡沫液。其后步骤同第3条所述。 5、 自动控制

需自动控制贮罐操作时, 进水阀及出液阀必须是电动或气动阀门, 同时还应在贮罐上安装电接点压力表。

4

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。

第二节 稳压设备

一、 设备组成及工作原理

本设备由囊式气压水罐、 稳压泵、 连接管路、 阀门及电接点压力表组成, 本设备不含电气控制部分。其在消防系统中的作用是: 囊式气压水罐用来储能, 使用前已充压氮气, 正常工作时无需进行补气操作。水泵的运行由电接点压力表控制, 设备投入正常运行后, 当系统压力降至设定的稳压压力下限时( 由电接点压力表决定) , 启动稳压泵补水增压; 当压力上升至设定的稳压压力上限时, 则停止泵的运行。压力再次下降至下限值时, 再次启动水泵, 如此循环往复, 维持消防管网的水压。当火灾发生时, 消防用水量急增, 此时稳压系统将止不住管网压力的下降。当压力下降至消防泵启动压力时, 消防泵启动供水。 二、 设备调试

1、 本设备最好在电气控制部分也安装好后进行整体调试; 2、 检查管路系统、 电气接线, 以及控制柜内各调整元件整定值是否正确;

3、 将电接点压力表上下限值分别调整至所需的稳压压力范围; 4、 手动试验

打开水泵进出口阀门, 关闭总出口阀, 选择手动工作方式, 手动运行稳压泵, 检查泵的运转是否良好、 囊式罐的稳压是否有

5

消防水操作规程模板

1消防水操作规程资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。第一章概述与原理第一节消防给水加压泵站简介消防给水加压泵站设计能力为360m3/h,担负着向2套生产装置、油品储
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8kjrg96qda5nrap1rg1l036aw5tvqk00xoa
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享