300 11、拉线地锚埋深必须符合下表要求(单位:米):
土质分类 拉线程式 7/2.2 7/2.6 7/3.0 普通土 1.3 1.4 1.5 硬土 1.2 1.3 1.4 水田、湿地 1.4 1.5 1.6 石质 1.0 1.1 1.2 12、拉线的距高比宜为1,特殊情况应≥0.75; 13、街道和路边的拉线应安装红白警示套管。见下图。
6
三、架空吊线
1、一般情况下,架空吊线选用7/2.2镀锌钢绞线,吊线安装在直线杆段采用穿钉法;对于角杆吊线走向在拉线的反侧采用吊线抱箍、夹板来固定吊线,反之用穿钉、夹板固定吊线;吊线安装距杆梢顶一般情况下距杆梢≥50cm,特殊情况下应≥25cm。安装好的吊线宜与地面等距;
7
2、吊线走向:根据设计A-B端方向吊线宜安装在电杆的左侧;
3、吊线在终端杆及角深大于15m的角杆应做终结。吊线终结采用卡固法,与拉线上把相同;
4、吊线的辅助装置:吊线的坡度变化要求不超过杆距的5%,当坡度变化超过杆距5%-10%时,吊线要求做仰角或俯角加固;当角杆角深大于5m时,吊线要求做内角辅助装置加固吊线;
5、吊线接续:采用另缠法,采用蛋型隔电子作电气断开,一般情况下每1公里做一次电气断开;在架空飞线档内,所有吊线必须整条架设,不允许接续使用;另缠法的制作按距蛋形隔电子10cm采用3.0铁线另缠15cm,间距3cm再另缠10cm后,再间隔10cm用3.0铁线另缠封尾5圈;
6、在同一杆路上架设两层吊线时,两吊线的间距为40cm;
7、架设辅助吊线与主吊线的间距为40 cm,每隔30m采用镀锌扁铁及三眼单槽夹
8
板做一处连接【镀锌扁铁规格为:40mm(宽)×5mm(厚)×400mm(长)】;
8、防雷接地:对于所有架空线路要求至少保证每公里有一次接地,所有安装拉线的电杆和吊线均必须接地;电杆避雷线与拉线连接示意图、吊线接地示意图见下图:
避雷线与拉线连接示意图 吊线接地示意图
四、架空光缆敷设
1、光缆挂钩在吊线上安装的标准间距为50cm,允许误差±3公分,电杆两侧的第一只挂钩应各距电杆25公分,允许误差±2公分。挂钩在吊线上的搭扣方向宜一致,挂钩托板应齐全;
2、光缆敷设前应进行单盘测试和配盘,并按设计要求的A、B端方向进行敷设。
9
配盘时严禁将光缆接头安装在跨越道路、铁路或河流的跨越档内;
3、整盘光缆敷设时应采用倒“∞”法进行敷设;
4、光缆敷设后应平直、无扭转弯、无机械损伤、无过渡弯曲,走向合理美观;敷设安装时,光缆弯曲的曲率半径应大于光缆外径的20倍,光缆安装固定后曲率半径应不小于光缆外径的10倍;
5、光缆经过或靠近并有可能磨蹭缆的各种障碍物时,应在光缆及吊线上加装安全保护;如下图所示。
6、路敷设每隔5作一处留,预留两侧的下
垂
直线杆光缆时根电杆杆弯预在电杆挂钩间
25-30cm,并套波纹管保护50cm。如下图所示。
10