第一节?石材地坪工程
一、?适用范围
大堂; 男女桑拿; 大餐厅; KTV包房;
上述装修工程的地坪属本施工适用范围。
二、?引用标准及图纸
《建筑装饰工程施工及验收规范》(GBJB-91); 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88);
×××公司质量体系文件《第三层次作业指导书建筑施工》(装饰分册)。
三、?施工准备
???材料
1水泥:325号及其以上标号的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2矿物颜料:颜色与饰面板协调(与白水泥配合拦合擦缝用)。 3砂子:中、粗砂。
4石材板:规格、品种、颜色、花样按设计规定(天然石面板)。
???作业条件
1做好墙柱面、天棚(天花)、吊顶及楼地面的防水层和保护层。 2门框和楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。
3各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌
堵)。
4地四周墙身弹好+100cm的水平墨线,各开间中心线(十字线)及花样品种分隔线。
5同一房间,开间应按配花、品种挑选尺寸基本一致,色彩均匀纹理通顺,进行预编安排编号,分类存放,待铺贴时按号取用,必要时可绘制铺贴大样图,再按大样图铺贴,分块排列要求对称,厅、房与走道连通处,缝子应贯通;走道、厅房如用不同颜色,花样时,分色线应设在门口的内侧,靠楼柱一侧的板块,高开楼柱一侧的宽度应一致。
四、?操作工艺
1先将石板块背面刷干净,铺贴时保持湿润。
2根据水平线,中心线(十字线)按预排编号铺好每一开间及走廊左右两侧标准行(封路)后,再进行拉线铺贴。
3铺贴前应先将地面基层处理,必须坚实、清洁(无油污、浮浆、残灰等)。并浇水湿润,再刷素水泥浆(水灰比为0.5左右),水泥浆应随刷随铺砂浆,并不得有风干现象。
4铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1:3,以湿润松散,手握成团不泌水为准,找平层虚铺厚度以25~30mm为宜,放上石板时高出预定完成面约3~4mm为宜),用铁抹子(灰匙)拍实抹平,然后进行石板预铺,并应对准以纵横缝,用木锤着力敲击板中部,振实砂浆至铺设高度后,将石板掀起,检查砂浆表面与石板底相吻合后(如有空虚处,应用砂浆填补),在砂浆表面先用喷壶适量酒水,均匀撒一层水泥粉,把石板块对准铺贴,铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力敲击至平正。
5铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴,缝隙宽度如设计没有要求时,对于花岗石不应大于1mm。
6铺贴完成24小时后,经检查石板块表面无断裂、空鼓后,用稀水泥(颜色与石板块调和)刷缝填饱满。并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止,铺好石板块
两天内禁止行人和堆放物品。
7镶贴踢脚板。镶贴前先将石板块刷水湿润,阳角接口板要割成45度角,并将基层浇水湿透均匀磨擦素水泥浆,边刷边贴。在墙两端先各镶贴一块踢脚线,其上樗(上口)高度应在同一水平线内,突出墙面厚度应一致,然后沿两埠踢脚板上楞拉通线,用1:2水泥砂浆逐块依顺序镶贴踢脚板。镶贴时,应检查踢脚板的平顺和垂直。板间接缝应与地面缝贯通(对缝),擦缝做法同地面。
五、?质量标准
???保证项目
1面层所用板块的品种,质量必须符合设计要求。
2面层与基层的结合必须牢固,无空鼓。(单块板料边角有局部空,且每间间超过抽查总数的5%者,可不计) 检验方法:用小锤轻击和观察检查。
???基本项目
1板块面层的表面质量应符合以下规定:
合格:色泽均匀,板块无裂缝、掉角和缺楞等缺陷。
优良:表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂缝,掉角和缺楞等缺陷。 检验方法:观察检查。 2地漏及泛水应符合以下规定:
合格:坡度满足排水要求,不倒泛水渗漏。
优良:坡向符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏(管道)结合处严密牢固,无渗漏。
检验方法:观察和拨水检查。
3踢脚线的铺设应符合以下规定:
合格:接缝平整,结合基本牢固,出墙厚度适宜。
优良:表面洁净,接缝平整均匀,高度一致;结合牢固,出墙厚度适宜。 检验方法:用小锤轻击和观察检查。 4踏步、台阶的铺贴应符合以下规定:
合格:缝隙宽度基本一致,相邻两步高差不超过15mm,防滑条顺直。 优良:缝隙宽度一致,相邻两步高差不超过10mm,防滑条顺直。 检验方法:观察和尺量检查。 5镶边应符合以下规定:
合格:面层邻接处镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定。 优良:在合格的基础上边角整齐、光滑。 检验方法:观察和尺量检查。
???允许偏差
板块楼地面面层的允许偏差和检验方法应符合表1的规定。
允许偏差(mm) 1 2 0.5 1 1 项目 检验方法 表面平整度 格缝平直 接缝高低差 踢脚线上门平直 板块间隙宽度
用2m靠尺楔形塞尺检查 拉5m长线,不足5m拉通线尺检查 用钢直尺和楔形塞尺检查 拉5m长线,不足5m拉通线尺检查 尺量检查 六、?施工注意事项
???避免工程质量通病
1石板块与基层空鼓:主要由于基层清理不干净,没有足够水分湿润,结合层砂浆过薄(砂浆虚铺一般不宜少于25-30mm,块料座实后不宜少于20mm厚);结合层砂浆不饱满以及水灰比过大等。
2墙边出现大小头(老鼠尾):由于房间间隔尺寸不方正(不过曲);铺贴时没有掌握板缝,以及先料尺寸控制不够严格。
3相临两板高低不平(剪口大):由于板块本身不平,铺贴时操作不当,铺贴后过早上人将板块踩踏等,(有时还出现板块松动等现象),一般铺贴后两天内严禁上人踩踏。
???主要安全技术措施
1装卸石板块时,要轻拿轻放,防止挤手(夹手)或砸脚。
2使用手提电动机时,要经过试运转合格,并装漏电掉闸开关及可靠接地装置,操作者必须要配带防护眼镜及绝缘胶手套。
3使用钢井架作垂直运输时,应联系好上下信号,要待吊笼平层稳定后,才能进行装卸作业。
4清理地面时,不得从窗口、阳台、留洞等向下抛卸泥头杂物。
5夜班和在黑暗处操作,应使用36V低压行灯照明,地下室照明用电不超过12V。
???产品保护
1石板块存放,下得淋雨,水泡及长期日晒,一般采取立放,光面相对,板底应用木枋垫托;运输时应轻拿轻放。
2试铺、调校及擦缝的操作人员,要穿软底鞋,并只能轻踏板中操作。 3完成后的地面,两天内禁止上人行走及堆物件,其表面要覆盖保护(如撒锯末、盖席子、草帘、塑料编制布、油毡等)