热网管道计算说明
1. 保温计算依据国标CJJ104-2005城镇供热直埋管道技术规程进行计算。
2. 土壤地温参照CJJ104-2005标准附录中全国主要实测地温按石家庄地深1.6米5个月的平均地温,选用的温度作为计算依据。(该附录标准为1964年,现在环境温度明显高于1964年) 3. 以下计算是按单根管进行计算,如按采用双管平行敷设,双管之间存在热影响将引起外表面温度升高。
4. 该保温计算是按单层保温进行计算如按双层计算即EP管作为保温层计算则保温表面温度还要升高。
5. 该聚氨酯保温材料的导热系数方程是按国标λt=0.02+0.00014Tp选择的,实际的导热系数达不到此要求。 6. 土的导热系数按1.4选取。 7. 管道中心埋设深度按2米选取。
8. 以下保温计算是按理想状态进行考虑,没有考虑保温富余量,如保温厚度的偏差,保温层内支撑架等其他因素热损失没有考虑。 9. 保温层表面温度选取是按CJJ104-2005中5.1.5,5.1.4进行选取。即40度
1
DN1200保温厚度计算
(原设计厚度
62毫米)
计算依据 ( 工况130℃时)
1. D0----钢管外径¢1220
2. H-----管道中心埋设深度取2米 3. λg----土的导热系数取1.4
4. λt-----保温层导热系数方程=0.02+0.00014Tp=0.02+0.00014(130+40)/=0.0319 5. Tw-----保温层外表面温度取40℃。 6. Ts------直埋管周围环境温度取10℃. 7. To-----工作介质温度。130℃ 8. Dw----保温层外径 9. δ-----保温层厚度
计算式如下:
λg(Tw- Ts) InDo+λt(To- Tw)In4H
InDw=--------------------------------------- λt(To- Tw)+ λg(Tw- Ts)
1.4×(40-10)×In1.22+0.0319×(130-40)× In4×2
=----------------------------------------------------------------------- 0.0319×(130-40)+ 1.4×(40-10) 8.35+5.97
=--------------------------=0.32 44.871
Dw=1.377
1.377-1.22
δ=--------------=0.079=79mm 2
79mm>62mm 原设计厚度偏低
2
DN1200保温厚度计算
(原设计厚度62毫米)
计算依据 ( 工况120℃时)
1. D0----钢管外径¢1220
2. H-----管道中心埋设深度取2米 3. λg----土的导热系数取1.4
4. λt-----保温层导热系数方程=0.02+0.00014Tp=0.02+0.00014(120+40)/=0.0312 5. Tw-----保温层外表面温度取40℃。 6. Ts------直埋管周围环境温度取10℃. 7. To-----工作介质温度。120℃ 8. Dw----保温层外径 9. δ-----保温层厚度
计算式如下:
λg(Tw- Ts) InDo+λt(To- Tw)In4H
InDw=--------------------------------------- λt(To- Tw)+ λg(Tw- Ts)
1.4×(40-10)×In1.22+0.0312×(120-40)× In4×2
=----------------------------------------------------------------------- 0.0312×(120-40)+ 1.4×(40-10) 8.35+5.19
=--------------------------=0.304 44.496
Dw=1.356
1.356-1.22
δ=--------------=0.068=68mm 2
68mm>62mm 原设计厚度偏低
3
DN1200保温厚度计算
(原设计厚度62毫米)
计算依据 ( 工况110℃时)
1. D0----钢管外径¢1220
2. H-----管道中心埋设深度取2米 3. λg----土的导热系数取1.4
4. λt-----保温层导热系数方程=0.02+0.00014Tp=0.02+0.00014(110+40)/=0.0305 5. Tw-----保温层外表面温度取40℃。 6. Ts------直埋管周围环境温度取10℃. 7. To-----工作介质温度。110℃ 8. Dw----保温层外径 9. δ-----保温层厚度
计算式如下:
λg(Tw- Ts) InDo+λt(To- Tw)In4H
InDw=--------------------------------------- λt(To- Tw)+ λg(Tw- Ts)
1.4×(40-10)×In1.22+0.0305×(110-40)× In4×2
=----------------------------------------------------------------------- 0.0305×(110-40)+ 1.4×(40-10) 8.35+4.44
=--------------------------=0.29 44.135
Dw=1.34
1.34-1.22
δ=--------------=0.060=60mm 2
60mm﹤62mm 原设计厚度符合要求
4
DN1100保温厚度计算
(原设计厚度53毫米)
计算依据 ( 工况130℃时)
1. D0----钢管外径¢1120
1.4×(40-10)×In1.12+0.0319×(130-40)× In4×2
=----------------------------------------------------------------------- 0.0319×(130-40)+ 1.4×(40-10) 4.76+5.97
=--------------------------=0.24 44.871
Dw=1.27
1.27-1.12
δ=--------------=0.075=75mm 2
75mm>53mm 原设计厚度偏低
5