第一节、钢结构检测的一般规定 一、钢结构检测的目的和意义
为评定建筑结构工程的质量或鉴定既有建筑结构的性能等所实施的检测工作,称为建筑结构检测。 二、检测范围与分类
(1)当遇下列情况之一时,应进行建筑结构工程质量检测: ※涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检验数量不足; ※施工质量的抽样检测结果达不到设计要求;
※对施工质量有怀疑或争议、需要通过检测进一步分析结构可靠性; ※发生工程事故,需要通过检测分析事故原因及对结构可靠性的影响。
(2)当遇下列情况之一时,应对既有建筑结构现状缺陷和损伤、结构构件承载力、结构变形等涉及结构性能的项目进行检测: ※建筑结构的安全鉴定; ※建筑结构的抗震设定; ※建筑大修前的可靠性鉴定;
※建筑改变用途、改造、加层或扩建前的鉴定; ※建筑物受到灾害、环境侵蚀等影响的鉴定; ※对既有建筑结构的工程质量有怀疑或争议。
(3)既有建筑除了上述情况下的检测外,宜在设计使用年限内对建筑结构进行常规检测。常规检测宜以下列部位为检测重点: ※出现渗、漏水部位的构件;
※收到较大反复荷载或动力荷载作用的构件; ※暴露在室外的构件; ※收到腐蚀性介质侵蚀的构件; ※与侵蚀性土壤直接接触的构件; ※受到冻融影响的构件;
※委托方年检怀疑有安全隐患的构件; ※容易受到磨损、冲撞损伤的构件。 三、检测程序及内容 (1)检测程序
※编制检测任务书,内容包括检测目的、范围、内容、对现场测试的特殊要求以及对被检测结构的使用要求; ※调查; ※拟定检测计划; ※检测;
※补充调查及结果汇总; (2)检测内容
※钢构件材料的检测;
※连接(焊接连接、紧固件连接)等检测; ※构件尺寸与偏差的检测; ※构件缺陷和损伤的检测; ※结构构件和整体结构变形的检测; ※结构构造检测; ※涂装检测; ※地基基础的检测;
※还有其它一些如结构的布置形式、荷载、环境和振动等的检测; (3)检测报告内容 ※委托单位名称;
※建筑工程概括,包括工程名称、结构类型、规模、施工日期及现状等; ※检测原因、检测目的,以往检测情况概述; ※检测项目、检测方法及依据的标准; ※抽样方案及数量; ※检测日期、报告完成日期;
※检测项目的主要分类检测数据和汇总结果; ※检测结果、检测结论; ※主检、审核和批准人员的签名; 四、现场检测方法与要求 (1)检测方法选择的一般规定
※根据检测项目、检测目的、建筑结构状况、现场条件并结合已有检测手段和设备来选择合适的检测方法
※现场检测宜优先选用对结构构件无损伤或损伤较小的检测方法。
※当选用局部破损的取样检测方法或原位检测方法时,宜选择结构构件受力较小的部位,并不得损害结构的安全性。
※当对古建筑或有纪念性的建筑既有建筑结构进行检测时,应避免对建筑结构造成损伤。 ※对重要和大型公共建筑的结构动力测试,应根据结构的特点和检测目的,分别采用环境振动和激振等方法。
※对重要大型工程和新型结构体系的安全性监测,应根据结构的受力特点制定监测方案,并应对监测方案进行论证。
(2)选用检测技术标准的检测方法的规定:
※对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准; ※对于有地方特点的检测项目,可选用地方标准;
※对同一种方法,地方标准与国家标准或行业标准不一致时,有地方特点的部分宜按地方标准执行,检测的基本原则和基本操作要求应按国家标准或行业标准执行;
※当国家标准、行业标准或地方标准的规定与实际情况确有差异或存在明显不适用问题时,
可对相应规定做适当调整或修正,但调整与修正应有充分的依据,调整与修正的内容应在检测方案予以说明,必要时向委托方提供调整与修正的检测细则。 (3)采用扩大检测标准适用范围的检测方法时,应遵守下列规定: ※所检测项目的目的应与检测标准相同;
※检测对象的性质与相应检测标准检测对象的性质相近;
※应采取有效的措施,消除因检测对象性质差异而存在的检测误差;
※检测单位应有相应的检测细则,在检测方案总应予以说明,必要时应向委托方提供检测细则。
(4)采用检测单位自行开发或引进的检测仪器及检测方法时,应遵守下列规定: ※该仪器或方法必须通过技术鉴定,并具有一定的工程检测实践经验; ※该方法应事先与已有成熟方法进行比对试验; ※检测单位应有相应的检测细则;
※在检测方案中应予以说明,必要时应向委托方提供检测细则。 五、检测抽样方案
(1)建筑结构检测的抽样方案,可根据检测项目的特点按下列原则选择: ※外部缺陷的检测,宜选用全数检测方案;
※几何尺寸与尺寸偏差的检测,宜选用一次或二次计数抽样方案; ※结构连接构造的检测,应选择对结构安全影响大的部位进行抽样;
※构件结构性能的实荷检验,应选择同类构件中荷载效应相对较大和施工质量相对较差构件或受到灾害影响、环境侵蚀影响构件中有代表性的构件。
(1)按检测批检测的项目,应进行随机抽样,且最小样本容量宜符合《建筑结构检测技术标准》的规定。
(3)当为下列情况时,检测对象可以是单个构件或部分构件;但检测结论不得扩大到未检测的构件或范围:
※委托方指定检测对象或范围;
※因环境侵蚀或火灾、爆炸、高温以及人为因素等造成部分构件损伤时的检测;
(4)建筑结构检测中,检测批的最小样本容量不宜小于《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004的限定值。 例题
1、什么情况下,应进行建筑结构工程质量的检测?
2、某化工厂请一家钢结构公司设计、安装一单层工业厂房,安装完毕后,甲方对该工程的质量持怀疑,所以委托你们单位去进行工程质量检测,问对该单层工业厂房你们需要检测哪些内容?
3、某建设单位委托你们单位对其一钢结构网架工程进行检测,需要检测哪些方面内容?? 4、假设你是你们检测单位的一位项目负责人,现在有一钢结构厂房需要检测,你进行该项目检测时有哪些程序?
5、一个检测任务结束后,你负责编制检测报告,那么你的报告中至少要包括哪些内容?
6、目前你负责衢州某钢结构建筑的检测工作,其中某项检测项目有地方标准,而且地方标准给出的检测方法与国家标准给出的检测方法不同,你需要选择哪个标准的检测方法?检测的基本原则和基本操作应按什么标准执行?
7、假设现在有一个钢结构人民英雄纪念碑需要进行加固,需要请你们单位对该结构进行检测,检测时应注意什么?
8、某单位委托你们单位对一钢结构建筑进行检测,单位领导让你拟定检测计划时,其中有关检测方法这部分,你可选用哪些检测方法?
9、你们单位有一项检测任务,领导派你到进行现场和关资料的调查,你应该调查哪些内容? 10、单位派你去给某单位的一钢结构建筑进行常规检测,作为一个检测人员,你应该重点检测哪些部位?
11、你用一未经计量鉴定机构鉴定,或鉴定证书已超过有效期的仪器去进行结构的检测,是否符合规范规定?
12、外部缺陷应该选择什么抽样方案?
13、几何尺寸和尺寸偏差检测应选择什么抽样方案? 第二节、钢结构构件性能的检测 一、构件几何尺寸的检测的有关规定
※钢构件尺寸的检查应符合《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004的规定: ※抽样检查构件的数量,可根据具体情况确定,但不应少于《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004表3.3.13规定的相应检测类别的最小样本容量;
※尺寸检测的范围,应检测所抽样构件的全部尺寸,每个尺寸在构件的3个部位量测,取3处测试值的平均值作为该尺寸的代表值;
※尺寸量测的方法,可按相关产品标准的规定量测,其中钢材的厚度可用超声测厚仪测定; ※构件尺寸的偏差的评定指标,应按相应的产品标准确定;
※对检测批构件的重要尺寸,应按《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004表3.3.14-1或表3.3.14-2进行检测批的合格判定;对检测批构件一般尺寸的判定,应按表3.3.14-3或3.3.14-4进行检测批的合格判定;
※特殊部位或特殊情况下,应选择对构件安全性影响较大的部位或损伤有代表性的部位进行检测;
钢构件的尺寸偏差,应以设计图纸规定的尺寸为基准计算尺寸偏差;偏差的允许值,应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205确定。
※钢构件安装偏差的检测项目和检测方法,应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205确定。
二、缺陷和损伤的检测
※钢构件的缺陷包括裂缝、钢板内部缺陷(夹层、非金属夹杂、明显的偏析、裂纹等)、构件中孔洞及缺口等。
※对钢结构损伤的检测可分为裂纹、局部变形、锈蚀等项目;
※钢构件裂缝大多出现在承受动力荷载的构件中。承受静力荷载的构件,在超载、温度变化
较大、不均匀沉降及变形过大等情况下,也会出现裂缝。钢构件如发现裂缝,应记录裂缝位置,并用刻度放大镜测定裂缝宽度,做好记录报告,裂缝检查可采用如下方法: a .采用橡皮木锤敲击法
用包有橡皮的木锤轻敲构件的多个部位,若声音不清脆、传音不匀,则有裂缝损伤存在。 b .采用10倍以上放大镜观察法
在有裂缝的构件表面划出方格网,用10倍以上放大镜观察,如发现油漆表面有直线黑褐色锈痕、油漆表面有细直开裂、油漆条形小块起鼓里面有锈末,则就有可能开裂,应铲除油漆仔细检查。 c .滴油扩散法
在有裂缝处表面滴油剂,无裂缝处油绩呈圆弧状扩散。有裂缝处油渗入裂缝,油绩则呈线状伸展。
※构件钢板夹层缺陷测定
钢板夹层是刚才常见缺陷之一,是钢板内部的裂缝,在构件加工前不易发现,当气割、焊接等热加工后才显露出来。夹层缺陷影响构件的承载力。
钢板夹层的检测方法与焊缝内部缺陷的探测方法相同,可采用下列方法: a .超声波探伤仪法
采用金属超声波检测仪检测。 b .射线探伤仪法
分Χ射线探伤法和γ射线探伤法两种。 c .钻孔检测法
在板上钻一小孔,用酸腐蚀后再用放大镜观察。 ※构件中孔洞及缺口的检测
观察且记录构件中预留的施工孔洞及缺口周边是否为平滑曲线,用放大镜观察该部位周边是否为平滑曲线,用放大镜观察该部位周边是否有裂纹、表面熔渣、局部突曲等现象,重要受力构件的预留孔洞是否加盖补焊或用环板焊接加固。 ※钢构件损伤的检测
钢构件的损伤包括以下几个方面:碰撞、悬挂吊物、切割等引起的构件局部变形、屈曲、截面缺损(孔洞、切口、烧穿、磨损等)、松动和断裂等;高温施焊引起的变形、内部材质和应力状态的变化等;钢材锈蚀等。 一般可用目测或钢尺检测钢构件的损伤。
钢材表面锈蚀等级共分A、B、C、D四级,可以通过目视评定,评定时应在良好日光下或在照度相当的人工照明条件下进行。
对D级锈蚀,还应量测钢板厚度的削弱程度,以进一步判定钢材的锈蚀程度,检测厚度的仪器有超声波测厚仪和游标卡尺。 三、钢构件变形的检测
※钢构件变形检测主要包括内容:
(1)钢梁、桁架、吊车梁以及钢屋(托)架、檩条、天窗架等平面内垂直变形(挠度)和