(首层防火纠错)
消防构造:
①疏散楼梯间的门为乙级防火门,设备用房的门为甲级防火门,各层的管道井上的检修门为丙级防火门。防火门均向疏散方向开
启。上下层连通且需作分区分隔的位置均采用特级复合防火卷帘。外立面上涉及到相邻两个防火分区处,局部必要的地方采用防 玻璃。
②与地下室合用的楼梯在首层用耐火极限不低于2.0h 的砖墙和乙级防火门相隔。
③建筑各不同防火分区间在外墙的处理上,窗间墙距离≥2m,当有内转角时窗距≥4m,实墙不足上述距离时用防火玻璃代替。 ④疏散楼梯在首层与地下室出入口处设置耐火极限不低于2.0h的隔墙和乙级防火门隔开,并有明显标志。
中庭防火
原设计的中庭设计没有进行防火设计,我进行了从新设计: ①房间与中庭想通的门、窗应设自行关闭的甲级防火门、窗。 ②与中庭相连的过厅、通道处设乙级防火门。
6
火
③中庭每层回廊都要设自动喷水灭火设备,以提高扑救初期火灾的效果。喷头间距2.4m。 ④中庭每层回廊设火灾自动报警设备,以求早报警,早扑救,减少火灾损失。
(首层防火分区)
二层防火:
二层防火设六个分区:
A区1091㎡,B区359㎡,C区3169㎡,D区1076㎡,E区1871㎡。 E区1408㎡。原设计中,防火分区不明确, 改造设计是A区与 B 区,C区与D区之间加以甲级防火门和防火墙。
防火分区之间应采用防火墙分隔。当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。
①防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h 。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633 有关背火面温 升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633 有关背火面辐射热的判定条 件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 的有关规 定,但其火灾延续时间不应小于3.0h
②防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。
7
为避免紧急疏散时人员拥挤或烟火封口,安全出口宜按不同方向分散均匀布置,且房间内最远点到房间门口的距离不能超过15m。原 计在这点上不符合规范。
三楼防火:
(二层防火分区)
人员密度为2.5平方米/人,因临时展厅已按高标准计算人数,故其相连交通厅不计算疏散人数,其疏散人员的计算公式为: 人数=展厅面积÷2.5=4336÷2.5=1734人
本设计中各分区的疏散宽度均保证大于等于计算值,完全能满足疏散宽度的要求,同时,保证房间内任一点到最近的安全出口直线距离
8
不大于30米。
发现的错误:①自动扶梯上方四周未加装喷水头。应加装喷水头,其间距为2米,流量采用1L/s,压力350kps以上。
②与中庭相通的门、窗未设置甲级防火门、窗。改造方法为,加设甲级防火门帘
(三层防火分区)
四楼防火 :
人员密度为2.5平方米/人,其疏散人员的计算公式为: 人数=分区面积÷2.5=3245÷2.5=1298人
本设计中各分区的疏散宽度均保证大于等于计算值,完全能满足疏散宽度的要求,同时,保证报告厅内任一点到最近的安全出口直线距
离不大于30米,其余房间内任一点到最近的安全出口直线距离不大于15米。
9
发现的错误:①自动扶梯上方四周未加装喷水头。应加装喷水头,其间距为2米,流量采用1L/s,压力350kps以上。
②与中庭相通的门、窗未设置甲级防火门、窗。改造方法为,加设甲级防火门帘
10