广西美术馆消防分析与设计
1.设计依据
《建筑设计防火规范》GB 50016-2006
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 《博物馆建筑设计规范》JGJ66-91
2.工程概况
2.1广西美术馆位于广西南宁五象新区,场地东北面为碧湖;西面为道路红线30米宽的规划道路,南面为道路红线48米宽的规划道路。整体用地是不规则的梯形。用地范围内场地中心突起。建筑西侧临近文化街规划地块,南侧临近南宁市青少年活动中心地块。
2.2广西美术馆由主体和裙楼两部分组成。建筑长186.7米,宽151.2米,檐高24.00米,建筑檐高24.00米;建筑总平面37498.08㎡,其中陈列展示区18523.71㎡,技术管理区5874.32㎡,公共活动区3084.80㎡,藏品库房区4908.85㎡,附属设备区5106.40㎡。 2.3本建筑耐火等级为一级。
3.建筑消防设计
总平面;
现的错误:在南边主体建筑附件的左右停车场不符合停车场要离建筑5米远的要求。北边的主体建筑的一层平面达到3798平面 米,如此大的体量只有北门一条消防到,一旦起火南面的建筑就很难扑救。
1
(总平防火纠错)
改方法:将南北主体建筑附件的左右两个停车场各减少一个停车场,在西门添加两个停车场。在北边的主体建筑增加一条通向 建 筑中庭的消防道,用于紧急消防用。
①防火间距:建筑的四周都有道理围合。具体退让道理红线指标如下,建筑主体和裙房退南面道理35米,退西面40米,退东面 28 米,退北门6.5米。
②环形消防车道
采用外部道路与基地内部通路结合成环的消防环路组织方式。满足《高层民用建筑设计防火规范》第4.3.1条关于消防环路的要 求。
③建筑登高面
建筑最大边长186.7米
2
(改后消防入口)
3
(改后消防通道)
地下一层防火分区:
建筑地下层设八个防火分区。其中较大停车库防火分区面积按加喷淋后4000平方米为上限,除缓冲间外其余各部位防火分区面积按加 喷淋后2000平方米为上限,疏散楼梯均匀布置,保证每个防火分区有两个独立安全出口。
消防构造:
①采用下沉式广场等室外开敞与地下建筑连通。
②防火间隔。采用实体防火墙及火灾是能自行关闭的敞开式甲级防火门。
4
③避难走道:两侧的墙为防火墙,局部连通处分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 ④防烟楼梯间。防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
(地下一层防火分区)
首层防火分区:
建筑首层设五个防火分区。其中展区和展览门厅防火分区面积按加喷淋后4000平方米为上限,其余各部位防火分区面积按加喷淋 2000平方米为上限,核心筒及疏散楼梯均匀布置,每个防火分区有两个独立安全出口。
后5