不锈钢板风管安装工艺标准
1 适用范围
本标准适用于工业与民用建筑通风与空调系统中不锈钢板风管安装。
2 施工准备
2.1 材料要求
2.1.1 风管成品应达到风管加工的质量要求。
2.1.2 辅材:型钢、螺栓、螺母、垫圈、垫料、螺丝、铆钉、焊条、膨胀螺栓等,均应符合其产品质量要求。 2.2 机具设备
2.2.1 机械:电锤、手电钻、手锯、电动砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、倒链等。
2.2.2 工具:扳手、改锥、木锤、手剪、滑轮绳索等。 2.3 作业条件
2.3.1 建筑围护结构施工完成,安装部位无障碍物,地面基本清理干净。 2.3.2 结构预留孔洞的位置、尺寸应符合设计图纸要求、无遗漏。 2.3.3 编制施工组织设计,已进行技术安全交底及50 线、控制线的测试 2.3.4 安装现场的辅助设施,如:脚手架、梯子、架子、电源和消防器材等应齐备。
3 操作工艺
3.1 工艺流程
3.2 操作方法 3.2.1 安装准备
3.2.1.1 根据施工图纸确定风管路的安装位置、标高、走向。 3.2.1.2 复查预留孔洞、预埋件是否符合要求。
3.2.1.3 风管安装前,应清除内、外杂物,并做好清洁和保护工作。 3.2.1.4 施工材料、安装工具应准备齐全。
第1页,共16页
3.2.2 支、吊架制作
3.2.2.1按照风管系统所在的空间位置,确定风管的支吊架形式。
3.2.2.2风管支、吊架的制作应注意的问题:
(1)支架切割后必须倒角,严禁有毛刺等缺陷,吊杆采用镀锌通丝吊杆,扁钢用来制作抱箍。
(2)钢材切断和打孔,严禁使用氧气—乙炔切割。支架的焊缝必须饱满。 (3)吊杆应根据风管安装标高适当截取,两端丝不宜过长。 (4)支吊架制作完毕后,应进行除锈和刷防锈漆。
(5)风管支吊架的吊杆与托架型钢端部的间距为15~20mm,如果一根支架上有几个风管时,则各个风管的外表面间距设为200mm;风管支吊架及托架与保温层间的部分应作防腐处理;
(6) 吊杆拼接应保证同心,宜采取内螺纹接头连接。
3.2.3吊点的设置:
用膨胀螺栓法:特点是施工灵活、准确、快速。如右图所示。净化施工时,电锤打孔必须使用吸尘器,钻孔完毕应将孔内灰尘吹尽后打防尘胶,然后才可安装膨胀螺栓。
3.2.3安装吊架,常见形式见图1。
第2页,共16页
图1 吊托支架常见形式
3.2.3.1按风管的中心线,找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管中的中心线上,双吊杆可以按托盘的螺孔间距或风管的中心线对称安装。
3.2.3.2吊杆根据吊件形式,用螺母拧在槽钢挂件上。
3.2.3.3当风管较长时,需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装。
3.2.3.4 立管管卡安装时,应先把最上面的一个管件固定好,再用线锤在中心处吊线,下面的管卡即可按线进行固定。
3.2.3.5 在净化车间下夹层安装吊杆时,应安装防微震的减震装置。 3.2.3.6 支、吊架安装应注意的问题:
(1)支、吊架的标高必须正确,如圆形风管管径由大变小,为保证风管中心线水平,支架型钢上表面标高,应作相应提高。
第3页,共16页