膨胀聚苯乙烯泡沫板外墙保温
施 工 方
案
编制: 审核: 批准:
目 录
一、编制依据 二、工程概况 三、系统构造 四、施工程序 五、施工方法 七、安全施工措施 八、文明施工及成品保护 九、成本降低措施 十、环境保护措施 十一、质量验收标准 十二、质量保障措施 十三、工期保障措施
十四、雷雨及高温季节施工质量、安全生产的保障措施
一、编制依据
1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004
3、《江苏省建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007 4、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 5、《建筑节能工程质量验收规范》GB50411-2007 6、《建筑外保温构造图集(四)》苏J/T16-2005(四) 7、《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89) 8、《江苏省外墙外保温粘贴饰面砖做法技术要求》 9、个体工程的设计要求 二、工程概况
工程名称: 常州城市照明管理处配套用房 设计单位:常州市市政工程设计研究院有限公司 建设单位: 常州市城市照明管理处 监理单位: 常州阳湖项目建设有限公司 工程类型: 框架结构,外墙贴墙面砖饰面
三、系统构造 1、 构造示意
面砖饰面
基本构造 粘结层 绝热层 ② ③ 保护层④ 饰面层⑤ ① 构造示意图 基层墙体12混凝土、混凝土空心砌块、水泥砂浆粉刷层 粘结胶浆 30厚膨胀聚苯板 抹面胶浆+网格布 +锚固件 外墙面砖 34 5
2、 材料 (1)粘结胶浆:
粘结胶浆是由无机胶凝材料,高分子聚合物和填料等材料组成。专用于膨胀聚苯板粘结到基层墙体上,具有极强的粘结性能。 粘结胶浆性能指标:
试验项目 拉伸粘结强度Mpa (与水泥砂浆) 拉伸粘结强度Mpa (与膨胀聚苯板) 可操作时间,h 原强度 耐水 原强度 耐水 性能指标 ≥0.70 ≥0.50 ≥0.20破坏界面在膨胀聚苯板上 ≥0.20破坏界面在膨胀聚苯板上 1.5-4.0
(2)聚苯板:
为高密度阻燃自熄型聚苯乙烯泡沫塑料板,规格为1200×600×30,平板。 膨胀聚苯板性能指标:
试验项目 导热系数 ,W/(m.k) 表观密度, Kg/m 垂直于板面方向的抗拉强度,Mpa 3性能指标 ≤0.041 25 ≥0.20 尺寸稳定性,% ≤0.30
(3)抹面胶浆:
抹面胶浆是由无机胶凝材料,高分子聚合物和填料等材料组成。薄抹在粘贴好的膨胀聚苯板外表面,用以保证薄抹灰外保温系统的机械强度和耐久性。 粘结胶浆性能指标:
试验项目 拉伸粘结强度MPa 原强度 耐水 抗压强度/抗折强度(水泥基) 柔韧性 开裂应变(非水泥基),% 性能指标 ≥0.20破坏界面在膨胀聚苯板上 ≥0.20破坏界面在膨胀聚苯板上 ≤0.30 ≥1.5 1.5-4.0 可操作时间,h
(4)耐碱玻璃纤维网格布
耐碱型玻璃纤维网格布,由表面涂覆耐碱防水材料的玻璃纤维网格布制成,埋入抹面胶浆中,形成薄抹灰增强防护层,用以提高防护层的机械强度的抗裂性。
试验项目 单位面积质量g/m 耐碱断裂强力(经、纬向)(N/500mm) 耐碱断裂强力保留率(经、纬向)/% 断裂应变(经、纬向)/% 2性能指标 ≥300 ≥1500 ≥90 ≤0.50
(6)膨胀锚栓
膨胀锚栓由螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分组成。金属螺钉应采用不锈钢或经防腐蚀处理的金属制成,塑料锚栓有效锚固深度不小于25mm,塑料圆盘直径不小于50mm,管套外径7~10mm。
锚栓性能指标:
试验项目 单个塑料锚栓抗拉承载力(C25混凝土基层),KN 单个锚栓对系统传热增加值W(m.k) 2.性能指标 ≧0.8 ≦0.004
四、施工程序 面砖饰面
基层墙体处理 工具准备